avmal, автору, похоже, стало почему то нас рать. Может потому что ни кто с бешеными глазами не закричал "О да, конечно, ты клевый парень и клево придумал. Делай, делай!"?

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

10.11.2015 в 14:50:42

avmal написал : Клетка лестничная

лестница http://1polestnicam.ru/wp-content/uploads/2014/05/Shema-dvuhmarshevoj-lestnicy1.png

СП 31-107-2004 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

5.2 Эвакуационные пути, лестничные клетки и лестницы (приложение Е, рисунок Е.15, Е.16)

"СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009"

"...Лестничные клетки: пространство внутри здания, сооружения, предназначенное для размещения лестниц, подразделяются на два типа: закрытые без наружных проемов и открытые - с проемами на каждом этаже (тип 1) и с проемами в покрытии (тип 2)..."

0
Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

13.11.2015 в 09:49:39

Sabre написал : Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и стальных коробах.

Непонятно, к чему относится «высотой до 5 этажей»: только к «линий питания квартир» или и к квартирам, и к «питания освещения лестничных клеток и коридоров». Знаю дом 2014-го года сдачи высотой более 5 этажей, где линии питания освещения лестничных клеток проложены открыто в металлических трубах и металлических распределительных коробках, а от коробок до светильников и выключателей в гофре. При этом фактически света нет (не знаю, то ли лампочки перегорели, то ли линия отключена).

0
Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

17.11.2015 в 23:48:13

Sabre написал : требования в СП 31-110-2003, п. 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и стальных коробах.

и вдруг:

MINik написал : СНиП 3.05.06-85 3.41. Стальные трубы допускается применять для электропроводок только в специально обоснованных в проекте случаях в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденных в порядке, установленном СНиП 1.01.01-82.

0