08.11.2015 в 18:35:07
Sabre написал : В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается.
не вижу на фото лестницы
09.11.2015 в 20:17:27
avmal написал : не о лестничной клетке, а о холле.
ну да, давайте поиграем словами. Можно еще сказать тамбур, карман, общий коридор, вестибюль, передняя, сени, прихожая....
10.11.2015 в 04:56:27
Костян челяб написал : ну да, давайте поиграем словами
Не надо играть словами - достаточно узнать понятие лестничной клетки.
10.11.2015 в 08:15:03
Костян челяб, какие ваши предложения по прокладке кабеля, кроме как открытая его прокладка?
10.11.2015 в 09:35:37
Вариантов немного. Или скрытая или в стальной трубе или протягивать по старому каналу. И то, второй вариант приемлем только при этажности дома не выше 5.
10.11.2015 в 09:57:28
Костян челяб написал : Внимательно читаем сообщ. №12
Блин туплю, но причём этажность.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.11.2015 в 09:59:40
При том, что в домах этажностью до 5 включительно открытую проводку в стали делать можно, а выше - только скрытую. Если вы спрашиваете о причинах этого разделения и чем составители правил руководствовались - тут я вам ни чего не скажу.
10.11.2015 в 10:06:16
Костян челяб написал : в домах этажностью до 5 включительно открытую проводку в стали делать можно
Вот это и не понятно, в 9 эт. была выполнена как раз разводка в стальных трубах. Типа топить каналы было не куда. Хотя в остальных в асбоцементных трубах и типа ниш из кирпича выложены. Спасибо за ответ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.11.2015 в 10:16:36
megrad написал : , в 9 эт. была выполнена как раз разводка в стальных трубах. Типа топить каналы было не куда.
Насколько я помню, это требование появилось только в ПУЭ 7. И то не сразу, а после нового закона о противопожарной безопасности. ПУЭ 6 ЕМНИП разрешало и в более высотных домах.
10.11.2015 в 12:28:41
Костян челяб написал : ПУЭ: В подъездах запрещена открытая прокладка кабелей. Еще вопросы есть?
14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах. ( СП 31-110 )
Клетка лестничная — внутреннее пространство по всей высоте здания или сооружения для размещения лестницы [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики элементы зданий и сооружений EN staircasestairwell DE Treppenhaus FR… Sabre, Ваш этажный щит действительно находится на лестничной клетке или, всё-таки, в холле?
10.11.2015 в 14:42:30
Sabre написал : требования в СП 31-110-2003
СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 8.14 Проектирование и монтаж электроустановок зданий должно соответствовать требованиям СП 31-110 [6], СП 6.13130, СНиП 3.05.06 СНиП 3.05.06-85 3.41. Стальные трубы допускается применять для электропроводок только в специально обоснованных в проекте случаях в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденных в порядке, установленном СНиП 1.01.01-82.