08.11.2015 в 00:01:00
Хочу протянуть от щитка на лестничной клетке в квартиру кабель NYM 3x2,5 с наружным диаметром 9,9 мм. Минимально допустимый радиус изгиба: 4 диаметра кабеля, т.е. 40 мм. Для изгибов в горизонтальной плоскости подошел бы кабель-канал 40x16, но не для вертикальных изгибов. Кроме того пришлось бы пересекать кабель-каналы соседей. Можно ли использовать металлорукав?
08.11.2015 в 00:19:44
Если технически, то запретов нет. Тут скорее дело эстетики. Кому-то подавай только белое. Ваше желание соблюсти радиус изгиба похвально. Большинство на это и внимания не обратило бы.
08.11.2015 в 01:17:07
"А почему не такой?" А какая разница? Автору: от чего защищать кабель собрались? Если ни от чего, то "почему нет"? Только металлорукав землить надо.
08.11.2015 в 03:12:41
Элсервис написал : Если технически, то запретов нет. Тут скорее дело эстетики. Кому-то подавай только белое. Ваше желание соблюсти радиус изгиба похвально. Большинство на это и внимания не обратило бы.
Эстетика не главное. Металлорукав будет только на лестничной площадке. Кабель тянется для стиральной машины. Электропроводка в квартире старая алюминиевая. Ввод в квартиру для верхнего света идет через пластиковый рукав с верхней квартиры, а на розетки где-то под полом. Ломать паркет не хочется. Можно будет через металлорукав пустить новую медную проводку на всю квартиру.
08.11.2015 в 03:19:10
igor1 написал : "А почему не такой?" А какая разница? Автору: от чего защищать кабель собрались? Если ни от чего, то "почему нет"? Только металлорукав землить надо.
Землить на случай, если кто-нибудь умышленно подведет к рукаву фазу? :swoon
08.11.2015 в 04:56:33
ПУЭ: В подъездах запрещена открытая прокладка кабелей. Еще вопросы есть?
08.11.2015 в 08:05:26
igor1 написал : "А почему не такой?" А какая разница?
Типа :D Следующие вопросы почему не мет. трубой или пластиковой? Или тяжёлой гофрой? Или ПНД трубой или гофрой?
Sabre написал : Для изгибов в горизонтальной плоскости подошел бы кабель-канал 40x16, но не для вертикальных изгибов. Кроме того пришлось бы пересекать кабель-каналы соседей.
Возьмите 40х40.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.11.2015 в 10:41:43
Костян челяб написал : ПУЭ: В подъездах запрещена открытая прокладка кабелей. Еще вопросы есть?
Вот только всем пофиг.И к стиральной машине гофрой кабель тянут и домофонщики свою линию в металлорукаве прокладывают. И мы коммунальщики, линию в кандейку уборщиц тянем в гофре. В гости к подруге зашел,УК в ходу ремонта подъезда, в тамбуре светильник поставили (не было его там изначально), так бросили в гофре от этажного щита и смонтировали вместе с выключателем на фанерке. По ПУЭ предполагалось диагональное штробление стены от лестничной клетки до тамбура?
08.11.2015 в 11:00:58
Костян челяб написал : В подъездах запрещена открытая прокладка кабелей. Еще во
Во всем подъезде, или все же на лестничных клетках?
08.11.2015 в 11:17:24
el-fi написал : Во всем подъезде, или все же на лестничных клетках?
Ну конечно же на лестничных клетках. Не удачно выразился. volchenok, если сосед серет на площадке, это тоже руководство подражать ему?
08.11.2015 в 12:55:05
Костян челяб написал : ПУЭ: В подъездах запрещена открытая прокладка кабелей. Еще вопросы есть?
требования в СП 31-110-2003, п. 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и стальных коробах.
Кабель-канал и металлорукав по своим характеристикам не может быть отнесён к стальной трубе.
08.11.2015 в 13:08:43
megrad написал :
igor1 написал : "А почему не такой?" А какая разница?
Типа :D Следующие вопросы почему не мет. трубой или пластиковой? Или тяжёлой гофрой? Или ПНД трубой или гофрой?
Sabre написал : Для изгибов в горизонтальной плоскости подошел бы кабель-канал 40x16, но не для вертикальных изгибов. Кроме того пришлось бы пересекать кабель-каналы соседей.
Возьмите 40х40.
Хорошая идея. Тогда можно легко переступить через кабель-каналы соседей. :applause:
08.11.2015 в 13:59:21
Sabre, без обид. Как У Вас отношения с соседями? Можно ведь поставить на выход из шкафа большой кабель канал, и проложить все трассы в одном. Всё эстетичней получается.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.11.2015 в 15:36:17
Sabre, вот вы и ответили на свой вопрос. Так что берете железяку и начинаете фигурно гнуть ее.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.