algar
algar
Новичок

Регистрация: 11.11.2015

Кишинёв

Сообщений: 26

11.11.2015 в 23:18:19

Здравствуйте, имеется трехфазное подключение дома по воздуху ВЛ ( оголенные провода), с подобием заземления TN-C-S. За 20 лет две аварии по причине поставщика энергии , первый раз сгорели блоки питания аппаратов включенные в сеть , второй раз сгорел провод заземления со стороны блока питания приборов до розетки. Почему подобие TN-C-S (на оголенных проводах воздушной линии PEN нету). Хочу переделать схему подключения на ТТ. Прошу помочь со схемой критикуйте:

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

12.11.2015 в 00:53:31

На дом УЗО не надо?) Ставьте в щитке - не понятно только где он, 4Р АВ в боксе под пломбу - счетчик - селективное УЗО. При "голых" проводах у вас только ТТ и должно быть! Защита от скачков напряжения - типа УЗМ должна быть. Дальше видно будет).

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

12.11.2015 в 00:55:39

algar написал : Прошу помочь со схемой критикуйте:

А чего номинал ВА линию котёл + холодильник 10А? СВЧ тоже 10А. На все розетки ставьте 16А, если кабель к ним подведён 3х2,5мм2. Где освещение комнат? Какой номинал ВА в щите учета? Все УЗО меняйте на 40А и при системе ТТ, ВСЕ линии должны быть под защитой УЗО. Ещё при системе ТТ, должна быть двух двухуровневая защита по току утечке, то есть по два УЗО на линию.

0
algar
algar
Новичок

Регистрация: 11.11.2015

Кишинёв

Сообщений: 26

12.11.2015 в 01:48:39

SB3, 1.Селективное на дом решил сэкономить.

  1. 4P AB нет возможности щит учета опломбирован,да и
    мнения по поводу установки 4Р разные.
0
algar
algar
Новичок

Регистрация: 11.11.2015

Кишинёв

Сообщений: 26

12.11.2015 в 02:07:16

Songo, Номинал 10А нагрузка небольшая СВЧ 1000вт, учту поменяю на 16А.На дом отдельный АВ без УЗО,проводка дома старая на данный момент поменять нет возможности. На приборы указанные в схеме подведены новые линии 3х2,5мм2 Номинал АВ не знаю щит опломбирован. Почему УЗО на 40А, 25А вполне хватает максимальная нагрузка одного УЗО 3800вт.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

12.11.2015 в 04:03:05

Где стоит щиток со счётчиком?

0
Aoz
Aoz
Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

12.11.2015 в 05:21:45

На свет желательно отдельные УЗО. :popcorn

0

Продам УЗМ50М,СР722

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

12.11.2015 в 11:31:24

algar написал : Почему УЗО на 40А, 25А вполне хватает максимальная нагрузка одного УЗО 3800вт.

Если менять ВА на 16А, то получается на одном УЗО 32А, но вышестоящий ВА = 20А, в этом случае можно оставить УЗО на 25А. Но нужно узнать номинал вводного автомата в щите учета, если он на 32А, то лучше и в доме заменить на 32А-40А, или вообще выключатель нагрузки поставить на 63А. Тогда придётся менять УЗО на 40А.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

12.11.2015 в 11:33:02

algar написал : На дом отдельный АВ без УЗО,проводка дома старая на данный момент поменять нет возможности.

И что на этом ВА весит? Всё равно лучше поставить УЗО на эту линию, потом оно всё равно пригодится.

0
algar
algar
Новичок

Регистрация: 11.11.2015

Кишинёв

Сообщений: 26

12.11.2015 в 14:43:54

SB3,

SB3 написал : Где стоит щиток со счётчиком?

На фасаде дома

0
algar
algar
Новичок

Регистрация: 11.11.2015

Кишинёв

Сообщений: 26

12.11.2015 в 14:55:08

Songo написал :

algar написал : Почему УЗО на 40А, 25А вполне хватает максимальная нагрузка одного УЗО 3800вт.

Если менять ВА на 16А, то получается на одном УЗО 32А, но вышестоящий ВА = 20А, в этом случае можно оставить УЗО на 25А. Но нужно узнать номинал вводного автомата в щите учета, если он на 32А, то лучше и в доме заменить на 32А-40А, или вообще выключатель нагрузки поставить на 63А. Тогда придётся менять УЗО на 40А.

Вводной АВ в расп. щите поменяю на 25А а УЗО на 32А. Номинал вводного автомата в щите учета не уверен 25А?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу