tenek, с кем из УК Вы общаетесь? попробуйте выйти на главного инженера.
13.11.2015 в 13:12:38
tenek, с кем из УК Вы общаетесь? попробуйте выйти на главного инженера.
13.11.2015 в 13:13:56
Oleg V написал : Это шикарно! Упёр в цитаты )))
Это слова УК, один в один. Реально это не так? надо какие-то дополнительные меры проводить? Вы уж извините, что я пристаю, просто будет вообще верхом глупости нам тут сейчас сидеть с масляными обогревателями (дома ещё и маленькие дети), делая по факту что-то совершенно бесполезное
13.11.2015 в 13:14:14
Oleg V написал : enek, с кем из УК Вы общаетесь? попробуйте выйти на главного инженера.
с главным инженером......
13.11.2015 в 13:18:01
tenek, ваша УК абсолютно некомпетентна! А учитывая должности отвечающих - это просто ужас. Вода в обратку не стечёт, т.к. там, в обратке, давление почти равное подаче.
13.11.2015 в 13:21:21
Mazayac написал : tenek, ваша УК абсолютно некомпетентна! А учитывая должности отвечающих - это просто ужас.
я это понимаю, тем более, у них более полугода были сложности с тем, чтобы перемножить несколько цифр в квитанции. Поэтому мы не можем на них хоть как-то полагаться, приходится искать сторонних специалистов и просить совета у знающих людей. Всё же, по поводу отопления. Такие манипуляции с вентилями туда-сюда смысла не имеют в принципе? Т.е. нам не соглашаться на отключение? А если соглашаться, тогда как правильно отключить отопление, чтобы вода стекла?
13.11.2015 в 13:22:29
tenek написал : По словам УК, если перекрыть подачу теплоносителя, но оставить открытым вентиль обратки, вода сама через 2 часа стечёт. или это не так?
Извините, но гл. инженер вашей УК - БАРАН.
Исходя из этой, уже аксиомы, забейте на УК и все их предложения и спокойно занимайтесь своими делами.... Опрессовку я бы тоже не стал им доверять - мартышка с гранатой опаснее, чем мартышка без гранаты.
13.11.2015 в 13:23:34
tenek, Попробуйте у него узнать, куда она стечёт, и откуда берётся вода, которая втекает в Ваши батареи.
tenek написал : Реально это не так?
Перекрывать нужно и подачу и обратку, там, где Ваш узел ввода в общем коридоре. Давайте так, не пускайте их к себе в квартиру, им там делать нечего совершенно. Перекрыть и опрессовать можно из общего коридора, без Вашего присутствия опрессовывать не давайте, перед опрессовкой закройте радиаторы, если на них есть краны. Если есть манометр, можно косвенно понять наличие протечки без спец инструмента.
13.11.2015 в 13:27:36
Oleg V, уже договорились с ними, пусть походят с тепловизором, даже интересно теперь, что они скажут. Больше в квартире делать ничего не дам, полы долбить - уж точно) Про опрессовку поняла. Будем, судя по всему, искать сторонние специализирующиеся компании. На радиаторах есть вентили регулировки температуры.
13.11.2015 в 13:30:55
Oleg V написал : Перекрыть и опрессовать можно из общего коридора, без Вашего присутствия опрессовывать не давайте, перед опрессовкой закройте радиаторы, если на них есть краны.
не давайте ИМ вообще проводить опрессовку без приглашенного Вами компетентного специалиста!!! Опасаюсь за Ваши трубы!!! Прессом сдуру можно и целые трубы порвать - перепутают еще МПа с Бар и привет :mad: Да и вообще - 99,9% Вы к протечке непричастны.... Без веских аргументов со стороны УК посылайте их куда подальше....
13.11.2015 в 13:32:26
tenek написал : Будем, судя по всему, искать сторонние специализирующиеся компании.
Зачем Вам время тратить на этот геморрой? Лучше в кино семьей сходите :)
13.11.2015 в 13:33:24
tenek написал : На радиаторах есть вентили регулировки температуры.
нужно фото.... подводящих труб
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу