12.11.2015 в 23:22:08
Уважаемые форумчане, здравствуйте. Планирую самостоятельно(точнее с отцом) монтировать систему водяного теплого пола у себя в новостройке. Краткая информация по объекту: 1) стены- газосиликат 600мм-возд. зазор-облицовка в пол-кирпича 2) пол/потолок монолит 3) 2 этаж (4-х этажн здание) 4) отопление/гор. водоснабжение поквартирное, газ. котел protherm lynx 24hk 5) сейчас установлены огромные панельные радиаторы hit-on 6) разводка сделана пексом, но в стяжке соединения
Что хочу: 1) Избавиться от радиаторов, использовать только теплый пол(есть ли смысл?) 2) Использовать систему валтэк, как самую распространенную и с большим количеством комплектующих 3) Использовать не дорогую комплектацию, т.к. ограничен в финансах 4) Керамогранит по всей квартире
Какие вопросы 1) Если отказываюсь от радиаторов, то могу ли обойтись без смесительного узла? 2) Стоит ли рядом с наружными стенами делать шаг укладки 100 вместо 150, если да, то какую зону следует "усилить"? 3) Правильно ли я понимаю, что дор. сетка 100х100 которая кладется на утеплитель нужна только для привязки петель хомутами? Планирую использовать эппс 50мм с креплением трубы гарпунами-скобами, может сетка и не нужна? 4) Радиус загиба 16-й трубы равен 160мм? Если да, то при укладке шагом 100мм, загибы будут выглядеть как "спичечная головка"? 5) В продаже есть шины для укладке, есть основание их использовать для фиксации радиусных частей? 6) В чем разница м/у коллекторным блоком из латуни и нержавейки (кроме материала)? 7) Есть желание установить в комнатах термостаты самые простые, например VT.AC601.0 Есть ли смысл? Как их подключают к сервоприводам, например VT.TE3042.0.220 ? Имеет ли право на жизнь комплектация VTc.594.EMNX + VT.TE3042.0.220 + VT.AC601.0 ? 7) Есть ли смысл поверх трубы (прямо поверху или с зазором через "стульчики" для ж/б) кинуть дор. сетку для усиления стяжки? 8) Лучше самому делать раствор для стяжки, или заказать заводской с РБУ? Самому конечно геморой, но можно сделать "по уму" и добавить пластификатор(какой лучше использовать?) и фибру. На объекте предлагают полусухую стяжку с затиркой "вертолетами", как она себя проявляет в системах втп? 9) Слышал, что плитку укладывают не под гребенку и на сплошной слой клея. Какой плиточный клей и не дорог, но и хорошо себя зарекомендовал в втп? 10) Если бухта 200м, наверно имеет смысл делать контур по 66.7 метров?
Всем заранее Спасибо за ответы!
13.11.2015 в 00:06:03
разрешение есть на обустройство тп?...
13.11.2015 в 23:03:58
Разрешения нет, но в УК сказали, что не против. Застройщик тоже предлагал как опцию при покупке квартиры с ремонтом.
13.11.2015 в 23:16:45
Легенда68 написал : разрешение есть на обустройство тп?...
на кой куй оно выпало при наличии отдельного водогрейного котла? Запрещено обустройство ТП от централизованного отопления. За автономное нет ни слова. Вы хоть читайте, что пишут люди. ТС, отопление одним ТП имеет право на жизнь. Да, без радиаторов насосно-смесительный узел не нужен. Вальтек использовать можно. Не самый плохой материал. Я бы с мозгами сильно не морочался, отстроил бы систему и запитал бы от термостата. Хотя, при наличии радиаторов зачем тратиться на ненужный ТП? Всё равно, сильной экономии газа не будет. Хотя, хозяин-барин. ТП оправдан в частном доме. У меня поквартирное отопление, ТП только в ванной, и то, от обратки радиатора. Правда, через термоголовку на радиаторе с погружным датчиком. Везде радиаторная система.
13.11.2015 в 23:40:55
NoNe написал :
Легенда68 написал : разрешение есть на обустройство тп?...
на кой куй оно выпало при наличии отдельного водогрейного котла? Запрещено обустройство ТП от централизованного отопления. За автономное нет ни слова. Вы хоть читайте, что пишут люди. ТС, отопление одним ТП имеет право на жизнь. Да, без радиаторов насосно-смесительный узел не нужен. Вальтек использовать можно. Не самый плохой материал. Я бы с мозгами сильно не морочался, отстроил бы систему и запитал бы от термостата. Хотя, при наличии радиаторов зачем тратиться на ненужный ТП? Всё равно, сильной экономии газа не будет. Хотя, хозяин-барин. ТП оправдан в частном доме. У меня поквартирное отопление, ТП только в ванной, и то, от обратки радиатора. Правда, через термоголовку на радиаторе с погружным датчиком. Везде радиаторная система.
почему тогда нельзя в квартире тп водяной, с автономным контуром, скажем электрокотел, сооружать?
14.11.2015 в 00:01:14
Легенда68, кто сказал, что нельзя? По крайней мере, у нас можно. ЦО -нельзя, автономное- сколько хочешь. Возможно, у вас немного другие требования, но очень сомневаюсь. Нет логики. ЦО-логика есть. Гидравлика, отбор мощности и т.п.
14.11.2015 в 00:10:13
так же и мокрые зоны нельзя переносить/двигать. что плохого, если сортир подвинуть немного, а нельзя, проект нужно в мги делать.
14.11.2015 в 06:39:51
Легенда68, при чём тут это? Не юродствуйте. По этой логике и подводки к радиаторам в пол прятать нельзя. Если будет порыв в автономной системе, вытечет литра 4 воды. Если стояк- до бесконечности.
14.11.2015 в 07:56:34
NoNe написал :
Легенда68 написал : разрешение есть на обустройство тп?...
на кой куй оно выпало при наличии отдельного водогрейного котла? Запрещено обустройство ТП от централизованного отопления. За автономное нет ни слова. Вы хоть читайте, что пишут люди. ТС, отопление одним ТП имеет право на жизнь. Да, без радиаторов насосно-смесительный узел не нужен. Вальтек использовать можно. Не самый плохой материал. Я бы с мозгами сильно не морочался, отстроил бы систему и запитал бы от термостата. Хотя, при наличии радиаторов зачем тратиться на ненужный ТП? Всё равно, сильной экономии газа не будет. Хотя, хозяин-барин. ТП оправдан в частном доме. У меня поквартирное отопление, ТП только в ванной, и то, от обратки радиатора. Правда, через термоголовку на радиаторе с погружным датчиком. Везде радиаторная система.
не заморачиваться "с мозгами" это управление сервоприводами от комнатных термостатов? Не надежны? Были случаи отказа?
15.11.2015 в 14:12:26
Теплый пол в любом случае реально выполнить только в частном доме. В многоэтажке с центральным отоплением его сделать будет проблематично