ВТБ! написал : avmal
Бензин? ;)
И бензин тоже ...
16.12.2006 в 10:36:52
ВТБ! написал : avmal
Бензин? ;)
И бензин тоже ...
18.12.2006 в 09:03:36
Викторыч написал : 2altor Вы про что? Про прокладку по наружней стене или про внутри здания?
И про наружную (уличную) стену, и про внутреннюю (между кирпичом и гипсокартоном)...
18.12.2006 в 09:54:16
altor написал : между кирпичом и гипсокартоном
Не стоит - возможны проблемы с энергосбытом. Или обговаривайте с ними заранее и не на словах...
Следование моим советам вредит кошельку
18.12.2006 в 10:23:52
ВТБ! написал : Не стоит - возможны проблемы с энергосбытом. Или обговаривайте с ними заранее и не на словах...
Просто сейчас гипсокартона еще нет, и вся трасса будет открыта для осмотра, а потом это мало кого будет интересовать :-) Единственный альтернативный вариант - это по поверхности в стальной трубе, или все же допустим пластиковый кабель-канал?
18.12.2006 в 11:08:03
Оптимальный вариант - в стальной трубе, либо в стальном же коробе (дорогие, блин!); пластиковый кабель-канал на улице проживет года 3-4.
Трубу гнуть необязательно: иди к сантехникам, они со своей помойки по доброте душевной дадут обрезки гнутых труб подходящего размера (но можно купить). Размечаешь трассу, заготавливаешь трубы нужного размера, внутрь - стальную протяжку д 2 мм, и на прихватки, сваркой собираешь нужную конфигурацию. Дальнейшее очевидно...
А нельзя ли щиток установить в коридоре?
18.12.2006 в 12:20:48
Gleden написал : А нельзя ли щиток установить в коридоре?
Неа... Туда шкаф (для одежды) поставить хотят...
Итак, сформировался следующий вариант: (см. рисунок, синяя линия)
Прямая труба длиной около 4-5 м проходит в отверстие уличной стены, расположенное сантиметрах в 3-х от перпендикулярной (как позволят размеры перфоратора).
Труба идет с уклоном к наружному концу (ВОПРОС 1: какой уклон делать?)
У внутреннего конца трубы сверлится отверстие во внутренней стене дома, и через еще один кусочек трубы кабель входит прямо в щиток, пробив заднюю стенку.
(ВОПРОС 2: стык труб засунуть в какую-либо уголковую муфту, или не надо?
И, попутно, ВОПРОС 3: землить трубу или не землить? Какое из зол меньше?
10.02.2007 в 20:00:18
Уважаемые профи, посоветуйте какую схему для ввода от ВЛ выбрать (рисунки внизу).
Кабель с ВЛ и до ВРУ планирую без разрыва. Ввод кабеля будет по стене дома в оцинкованной трубе 1/2". Повороты через углы. Труба будет входить в щиток через стену дома и там заземлена. Кабель сразу на входной автомвт под пломбу - у нас так можно, уже узнавал. Есть один нюанс - по этой стене идет газовая труба (примерно 10-15 см от стены).
Вопросы:
11.02.2007 в 18:43:44
Denek
ТУ есть? Система? Разрешённая мощность ввода?
Следование моим советам вредит кошельку
11.02.2007 в 19:23:27
ВТБ! написал : Denek1. Газовая труба снаружи? Щиток к газу зачем? Надзорные органы дразнить?
Газовая труба снаружи в 15см от стены дома на кронштейнах. Это не щиток, а газовый счетчик (висит на трубах) размером где то 50х50х20см. Сделано как раз по проекту.
ВТБ! написал : Denek Не проще ВУ у ввода повесить, а от него трёхжильным кабелем с медными жилами?
Подвод хочу сделать на высоте 5м, что бы не задеть случайно. Ставить там входной автомат нерационально - если что не напрыгаешся. Присмотрел отличный шкаф на счетчик и 54 модуля (под опломбпровку) - хотелось бы чтобы все было в доме под рукой. Через год хочу оббить сайдингом - тогда трубы с проводом видно не будет. Только газовая труба снаружи будет. Почему трехжильным - сейчас идет двухжильный?
ВТБ! написал : Denek ТУ есть? Система? Разрешённая мощность ввода?
ТУ нет. Система в доме будет ТТ. Разрешенной мощности не знаю - у нас этим никто не замарачивается. Звонил в месный энергосбыт по поводу переноса ввода, так главный инженер сказал - пишите заявку на пепренос счетчика, оплачиваете перепломбировку и все делаете сами (разводку в новом доме, перенос счетчика) а мы только приедем и повесим новые пломбы. А тянуть новый провод от столба к дому послал к местным аварийщикам.
ВТБ! написал : DenekСИП - это провод, а не кабель. Меньше 16 - запрещено.
СИП это алюминевый или меднай провод? Если куплю 2х16 не будутли местные аварийщики против? Ведь сейчас висит вроде потоньше.
11.02.2007 в 20:05:35
Denek написал : газовый счетчик (висит на трубах)
На улице или внутри дома? Я про электрический щиток.
Denek написал : Ставить там входной автомат нерационально - если что не напрыгаешся.
Поставьте автомат с характеристикой D - сработает только при аварии ввода. Без автомата у Вас будут неплохие шансы на пожар - и стальная труба (ещё и заземлённая) не поможет, если ТП далеко, то защита там может и не сработать.
трубы с проводом видно не будет
Не лучше провести как газовую - на расстоянии?
Почему трехжильным - сейчас идет двухжильный?
Если будет ВУ, то в нём будет шина PE - а от неё уже третья жила.
СИП это алюминевый или меднай провод? Если куплю 2х16 не будутли местные аварийщики против? Ведь сейчас висит вроде потоньше.
Алюминий. Против не будут - это сейчас стандарт, раньше разрешалось тоньше. Кроме провода потребуются два анкерных зажима - для дома и для опоры, и два зажима для перехода с неизолированых проводов ВЛ на СИП. Если будете переходить на медный кабель по стене (ВВГ 2*10, к примеру) - тогда ещё два прокалывающих зажима, если нет - жилы СИП прямо в автомат (зачистить и смазать).
Следование моим советам вредит кошельку
11.02.2007 в 20:37:02
ВТБ! написал : На улице или внутри дома? Я про электрический щиток.
Входной автомат АВ 40А "d" под пломбу, элетрический счетчик под пломбу, шина РЕ и разводка на дом (Селективное УЗО и все остальное) планирую сделать в щитке внутри дома - как раз на схеме пунктиром.
ВТБ! написал : Не лучше провести как газовую - на расстоянии?
А чем лучше? Если прижать к стене то расстояние между ними будет сантиметров 10, плюс закроется сайдингом - будет красиво. Вывод трубы у изоляторов будет торчать из сайдинга наружу. Можно на конец навернуть уголок , что бы вода не затекала.
ВТБ! написал : Алюминий. жилы СИП прямо в автомат (зачистить и смазать).
Чем смазать и зачем? Почему нельзя сразу под зажим (если автомат в щитке в доме).
ВТБ! написал : Поставьте автомат с характеристикой D - сработает только при аварии ввода. Без автомата у Вас будут неплохие шансы на пожар - и стальная труба (ещё и заземлённая) не поможет, если ТП далеко, то защита там может и не сработать.
Что значит авария ввода и чем она черевата.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу