Denek
Меньше.
16.02.2007 в 12:29:10
Denek
Меньше.
Следование моим советам вредит кошельку
19.02.2007 в 20:08:13
ВТБ! написал : Denek
При таком расстоянии и сечении проводов можно предположить ток КЗ под тысячу ампер. D16-D25 - без вопросов, D50 - серьёзные сомнения. Если дело дойдёт до ТУ, то придётся делать проект - пусть проектант сделает обоснование для применения такого автомата.
Сегодня осуществил очередной вояж по учереждениям нашей Электросети (Энергонадзор и Энергосбыт). Получил на руки АКТ разграничения эксплуатационной ответственности в котором прописана разрешенная мощность - 7кВт, т.е. входной аппарат на 32А. Перенести счетчик обязали в недельный срок. Посоветуйте - на ваш взгляд стоит ли ставить D32А или не рисковать и ставить С32А? Отсюда вытекает выбор типа автоматов для всего дома (С и В соответственно).
20.02.2007 в 09:09:04
Denek написал : стоит ли ставить D32А или не рисковать и ставить С32А?
В реальности разброс уставок автоматов гораздо меньше, чем по нормам. А полтыщи ампер при КЗ всяко будет, если Вы с расстояниями не напутали.
Отсюда вытекает выбор типа автоматов для всего дома (С и В соответственно).
Прямой связи не вижу. Не факт, что между D32 и С16 будет обеспечена селективность при КЗ в ваших условиях, это будет зависеть ещё и от конкретных экземпляров автоматов.
Следование моим советам вредит кошельку
20.02.2007 в 14:37:30
ВТБ! написал : В реальности разброс уставок автоматов гораздо меньше, чем по нормам. А полтыщи ампер при КЗ всяко будет, если Вы с расстояниями не напутали.
100м до ТП это с запасом, может даже немного меньше.
ВТБ! написал : Прямой связи не вижу. Не факт, что между D32 и С16 будет обеспечена селективность при КЗ в ваших условиях, это будет зависеть ещё и от конкретных экземпляров автоматов.
У меня на группы стоят несколько автоматов 32А.Просто раньше планировал входной на 40А. Если входной будет тип С то придется на группы ставить тип В. На вход планировал . Остальные либо General Electric ER 60 либо ISKRA B либо Домовой. Вот и стоит вопрос ставить тип D на вход или нет!
20.02.2007 в 14:46:10
Denek написал : Если входной будет тип С то придется на группы ставить тип В.
Это что за группы такие? :) Линии к дополнительным щиткам? При входном 32А можно смело заменить их на рубильники или недорогие С32 (тоже в качестве рубильников).
Следование моим советам вредит кошельку
20.02.2007 в 15:14:02
Схема уже обсуждалась в другой ветке (ссылка на схему здесь ) Все дело в том. что ВУ будет в одной комнате, а основной щиток на 1 этаже рядом с входом. Хотелось бы чтобы вырубало автомвты именно в щитке если что. Сам склоняюсь к входному автомату типа D.
20.02.2007 в 15:30:02
Denek написал : Хотелось бы чтобы вырубало автомвты именно в щитке если что.
Вот и используйте групповые автоматы на 10-16А - их и "вырубит". Сработает ли вместе с ними вводной автомат - я заранее не угадаю.
Следование моим советам вредит кошельку
20.02.2007 в 16:05:30
ВТБ! написал : Вот и используйте групповые автоматы на 10-16А - их и "вырубит". Сработает ли вместе с ними вводной автомат - я заранее не угадаю.
Я имел ввиду другое. Если автомат на группу будет одинакового номинала с входным автоматом и суммарный ток в группе будет превышать допустимый (сработает тепловая защита) будет ли селективность при использовании автоматов типа D и С соответственно. Или их различие только в токах КЗ и при плавной перегрузке неизвестено какой сработает первым?
(при этом понимаю что это не стандартная ситуация для меня так как в принципе заложился с запасом.)
20.02.2007 в 16:08:26
Denek написал : Или их различие только в токах КЗ
Только - тепловые расцепители одинаковые.
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу