Denek
Сечение неизолированных проводов ВЛ возле дома. Потому как ещё зажимы покупать для отвода СИП. Спросить про нравы местного ЦОП - какие встречались заморочки на практике.
14.02.2007 в 10:51:54
Denek
Сечение неизолированных проводов ВЛ возле дома. Потому как ещё зажимы покупать для отвода СИП. Спросить про нравы местного ЦОП - какие встречались заморочки на практике.
Следование моим советам вредит кошельку
15.02.2007 в 15:12:50
Вобщем ездил сегодня - все выяснил. Оказалось не так все лучезарно как предполагалось.
Трансформатор оказывается стоит недолеко от нас (в техникуме на соседней улице) - не более 100м если считать по длине проводов ВЛ. Самое главное что в прошлом году меняли только столбы, а провода ВЛ перетянули старые, причем местами ини соеденены скрутками! Проводам не менее 13 лет, может и больше (электрик работает здесь только 13 лет). Сечение от ТП идет 35, а на нашу улицу уже заходят вроде как 25 (с их слов так как точно не помнят). На ТП стоят плавкие вставки на 250А коорые регулярно выбивает, иногда зимой по два раза в день. Когда спросил про ток КЗ на линии посмотрел на меня как на диверсанта и нечего не ответил. Отослали в Энергосбыт и сказали что всеравно надо получать ТУ где вроде как должно быть указано где вешать счетчик, на какой высоте, какой счетчик (не старше полугода) и что теперь вроде на дом при переоформлении дают только16А!!!
Придется ехать в энергосбыт и выеснять все на месте.
15.02.2007 в 15:25:54
Denek написал : Трансформатор оказывается стоит недолеко от нас (в техникуме на соседней улице) - не более 100м
Это же хорошо. :)
только16А!!!
А это уже хуже...
Следование моим советам вредит кошельку
15.02.2007 в 15:36:46
ВТБ! написал : Это же хорошо. :)
А это уже хуже...
Хорошо, но провода старые и на скрутках - я прям расстроился! Насчет 16А это конечно не дело - видимо надо будет покупать мощность если можно, хотя бы 6кВт (хотелось бы 9-10). А я тут размахался 40А входной автомат или 50А?!! :-) Честно говоря меня сильно напрягает то, что вставки на ТП зимой постоянно выбивает - получается линия работает на пределе? Правильно ли я понимаю что это предпосылка к тому что плохо затянутый ноль может отгореть?
15.02.2007 в 15:46:16
Denek написал : надо будет покупать мощность если можно
Низзя - "отсутствует техническая возможность".
Следование моим советам вредит кошельку
15.02.2007 в 16:04:31
ВТБ! написал : Низзя - "отсутствует техническая возможность".
Как ни крути , а придется ехать в Энергосбыт и там разбираться на месте!
15.02.2007 в 19:06:58
Забыл спросить - нужно ли при данных условиях (сечение и качество проводов, расстояние до ТП) использовать входной автомат с характеристикой D?
16.02.2007 в 10:33:14
Denek
При таком расстоянии и сечении проводов можно предположить ток КЗ под тысячу ампер. D16-D25 - без вопросов, D50 - серьёзные сомнения. Если дело дойдёт до ТУ, то придётся делать проект - пусть проектант сделает обоснование для применения такого автомата.
Следование моим советам вредит кошельку
16.02.2007 в 11:44:53
ВТБ! написал : Denek
При таком расстоянии и сечении проводов можно предположить ток КЗ под тысячу ампер. D16-D25 - без вопросов, D50 - серьёзные сомнения.
А если смогу уболтать на 40А -автомат D40А тоже под сомненьем или прокатит?
16.02.2007 в 12:06:59
Denek
Не знаю. Меня скрутки смущают. :(
Следование моим советам вредит кошельку
16.02.2007 в 12:10:56
ВТБ! написал : Denek
Не знаю. Меня скрутки смущают. :(
А чем смущают? Будет больше ток КЗ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу