Видимо радом с вводом с внутренней стороны стены (в комнате) придется ставить ВУ (счетчик и входной автомат) и дальше тянуть внутри дома ВВГ 2х6 15 метров в другой конец дома в распределительный щиток где будет и шина РЕ.
13.02.2007 в 17:50:43
Видимо радом с вводом с внутренней стороны стены (в комнате) придется ставить ВУ (счетчик и входной автомат) и дальше тянуть внутри дома ВВГ 2х6 15 метров в другой конец дома в распределительный щиток где будет и шина РЕ.
13.02.2007 в 18:10:32
Denek написал : 2х6
Формально нарушение. Правда, для ТТ не сверхкритичное.
ВУ (счетчик и входной автомат)
И входное УЗО крайне желательно при ТТ.
Следование моим советам вредит кошельку
13.02.2007 в 19:11:36
ВТБ! написал : Формально нарушение. Правда, для ТТ не сверхкритичное.
И входное УЗО крайне желательно при ТТ.
Протяну ВВГнг 2х10 (или лучше 3х10 с запасом) и поставлю входное УЗО конечно. Жалко,что два щитка будет но буду делать как надо. Спасибо за рекомендации.
P.S. можно ли заодно входной автомат с D40A поменять на D50А?
13.02.2007 в 19:18:04
Denek написал : входной автомат с D40A поменять на D50А
А расстояние до ТП какое? Провод на ВЛ какой?
Следование моим советам вредит кошельку
13.02.2007 в 19:24:45
ВТБ! написал : А расстояние до ТП какое? Провод на ВЛ какой?
Расстояние не знаю - у нас столбы прямо из города идут. Провод без изоляции, алюминевый. Марки не знаю. Меняли в прошлом году.
14.02.2007 в 03:27:45
Denek написал : столбы прямо из города идут
Снова ужастики пошли. До города-то далеко? :) (Насоветовал автоматов с характеристикой D, тут бы С40 сработал при КЗ - уже хорошо. :()
Следование моим советам вредит кошельку
14.02.2007 в 09:32:02
ВТБ! написал : Снова ужастики пошли. До города-то далеко? :) (Насоветовал автоматов с характеристикой D, тут бы С40 сработал при КЗ - уже хорошо. :()
Вообще то мы и есть город ( три 17этажных дома, десяток 5этажных, десяток 3этажных, остальное частный сектор - вот такой городок!). По поводу входного автомата на 50А это я уже от жадности маханул (прикинул - мне и 40А достаточно, все таки дача).
ВТБ! написал : (Насоветовал автоматов с характеристикой D, тут бы С40 сработал при КЗ - уже хорошо. :()
Если поставить С40А не будет ли при КЗ срабатывать входной автомат (на вход планировал АВВ S202 а остальные 2Р "С" General Electric или Домовой)?
14.02.2007 в 09:52:08
Denek написал : Если поставить С40А не будет ли при КЗ срабатывать входной автомат (на вход планировал АВВ S202 а остальные 2Р "С" General Electric или Домовой)?
А я снова спрошу о расстоянии до ТП и о сечении проводов магистрали. :) Пони бегает по кругу...
Следование моим советам вредит кошельку
14.02.2007 в 10:02:46
ВТБ! написал : А я снова спрошу о расстоянии до ТП и о сечении проводов магистрали. :) Пони бегает по кругу...
Постараюсь узнать у аварийщиков.
14.02.2007 в 10:20:36
Denek написал : Постараюсь узнать у аварийщиков.
Может они сразу ток КЗ на этом участке трассы скажут? Или хотя бы на конце магистрали.
Следование моим советам вредит кошельку
14.02.2007 в 10:30:59
ВТБ! написал : Может они сразу ток КЗ на этом участке трассы скажут? Или хотя бы на конце магистрали.
А что еще у них надо узнать (всеравно буду договариваться по поводу переноса ввода)