Видимо радом с вводом с внутренней стороны стены (в комнате) придется ставить ВУ (счетчик и входной автомат) и дальше тянуть внутри дома ВВГ 2х6 15 метров в другой конец дома в распределительный щиток где будет и шина РЕ.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

13.02.2007 в 18:10:32

Denek написал : 2х6

Формально нарушение. Правда, для ТТ не сверхкритичное.

ВУ (счетчик и входной автомат)

И входное УЗО крайне желательно при ТТ.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Denek
Denek
Местный

Регистрация: 17.01.2007

Москва

Сообщений: 302

13.02.2007 в 19:11:36

ВТБ! написал : Формально нарушение. Правда, для ТТ не сверхкритичное.

И входное УЗО крайне желательно при ТТ.

Протяну ВВГнг 2х10 (или лучше 3х10 с запасом) и поставлю входное УЗО конечно. Жалко,что два щитка будет но буду делать как надо. Спасибо за рекомендации.

P.S. можно ли заодно входной автомат с D40A поменять на D50А?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

13.02.2007 в 19:18:04

Denek написал : входной автомат с D40A поменять на D50А

А расстояние до ТП какое? Провод на ВЛ какой?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Denek
Denek
Местный

Регистрация: 17.01.2007

Москва

Сообщений: 302

13.02.2007 в 19:24:45

ВТБ! написал : А расстояние до ТП какое? Провод на ВЛ какой?

Расстояние не знаю - у нас столбы прямо из города идут. Провод без изоляции, алюминевый. Марки не знаю. Меняли в прошлом году.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

14.02.2007 в 03:27:45

Denek написал : столбы прямо из города идут

Снова ужастики пошли. До города-то далеко? :) (Насоветовал автоматов с характеристикой D, тут бы С40 сработал при КЗ - уже хорошо. :()

0

Следование моим советам вредит кошельку

Denek
Denek
Местный

Регистрация: 17.01.2007

Москва

Сообщений: 302

14.02.2007 в 09:32:02

ВТБ! написал : Снова ужастики пошли. До города-то далеко? :) (Насоветовал автоматов с характеристикой D, тут бы С40 сработал при КЗ - уже хорошо. :()

Вообще то мы и есть город ( три 17этажных дома, десяток 5этажных, десяток 3этажных, остальное частный сектор - вот такой городок!). По поводу входного автомата на 50А это я уже от жадности маханул (прикинул - мне и 40А достаточно, все таки дача).

ВТБ! написал : (Насоветовал автоматов с характеристикой D, тут бы С40 сработал при КЗ - уже хорошо. :()

Если поставить С40А не будет ли при КЗ срабатывать входной автомат (на вход планировал АВВ S202 а остальные 2Р "С" General Electric или Домовой)?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

14.02.2007 в 09:52:08

Denek написал : Если поставить С40А не будет ли при КЗ срабатывать входной автомат (на вход планировал АВВ S202 а остальные 2Р "С" General Electric или Домовой)?

А я снова спрошу о расстоянии до ТП и о сечении проводов магистрали. :) Пони бегает по кругу...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Denek
Denek
Местный

Регистрация: 17.01.2007

Москва

Сообщений: 302

14.02.2007 в 10:02:46

ВТБ! написал : А я снова спрошу о расстоянии до ТП и о сечении проводов магистрали. :) Пони бегает по кругу...

Постараюсь узнать у аварийщиков.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

14.02.2007 в 10:20:36

Denek написал : Постараюсь узнать у аварийщиков.

Может они сразу ток КЗ на этом участке трассы скажут? Или хотя бы на конце магистрали.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Denek
Denek
Местный

Регистрация: 17.01.2007

Москва

Сообщений: 302

14.02.2007 в 10:30:59

ВТБ! написал : Может они сразу ток КЗ на этом участке трассы скажут? Или хотя бы на конце магистрали.

А что еще у них надо узнать (всеравно буду договариваться по поводу переноса ввода)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу