Denek
Denek
Местный

Регистрация: 17.01.2007

Москва

Сообщений: 302

12.02.2007 в 19:40:11

ВТБ! написал : Как это нет? А что тогда у Вас на схемах нарисовано? ;)

Я имел в виду еще более безопасного чем эти!

0
Denek
Denek
Местный

Регистрация: 17.01.2007

Москва

Сообщений: 302

12.02.2007 в 23:15:11

ВТБ! написал : Как это нет? А что тогда у Вас на схемах нарисовано? ;)

А как вам схема 3? Для ясности нарисовал вид сверху. В этом случае вертикальный кусок трубы с проводом будет всего около 2,5м. Примерный угол между стеной дома и проводом с ВЛ около 30 градусов. Но больше всего меня смущает и настораживает, что провод будет проходить над газовой трубой. Вслучае КЗ на входе может отгореть и упасть на газовую трубу! Цифрой 1 в кружочке помечено место расположения изолятора для схем 1 и 2. Скажите на ваш взгляд какая из схем (1, 2 или 3) более предпочтительна и безопасна. Если кто-то также выскажет свое мнение буду очень признателен. Для удобства выложил все схемы сразу.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

13.02.2007 в 10:03:47

Denek

Самый безопасный вариант - автомат на опоре. Компромисс - повесить ВУ на стене дома возле угла под козырьком крыши.

А эстетические взгляды удобно излагать на пепелище.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Denek
Denek
Местный

Регистрация: 17.01.2007

Москва

Сообщений: 302

13.02.2007 в 10:50:19

ВТБ! написал : Denek Самый безопасный вариант - автомат на опоре. Компромисс - повесить ВУ на стене дома возле угла под козырьком крыши.

А если рассмотреть такой вариант: провод с ВУ заходит на изоляторы на внешней стене и сразу ныряет в дом (в жилую комнату), где на стене вешаю маленький бокс на 2 модуля под пломбу. Далее провод (уже медь 2х10) через этоже отверстие в стене выходит наружу и в трубе или металорукаве по внешней стене веду до места ввода в щиток, проходит в дом через стену в щиток и сразу на счетчик под пломбу и потом как полагается на автоматы. Трубу или металорукав заземляю. В этом случае мне кажктся схема 1 или 2 предпочтительнее. Как думаете могут пойти на это в Энергосбыте?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

13.02.2007 в 11:36:25

Denek написал : провод с ВУ заходит

С ВЛ? ВУ - вводное устройство, тот самый бокс с автоматом и шиной PE. Только я не понял, зачем обратно на улицу выходить?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Denek
Denek
Местный

Регистрация: 17.01.2007

Москва

Сообщений: 302

13.02.2007 в 11:54:47

ВТБ! написал : С ВЛ? ВУ - вводное устройство, тот самый бокс с автоматом и шиной Pe. Только я не понял, зачем обратно на улицу выходить?

Пардон, конечно ввод с ВЛ. Дело в том что провести с наружней стороны дома самый короткий путь. Если вести по дому получится очень витиевато и вместо 6м по внешней стене придется вести по дому около 12-15 метров (надо обогнуть лестницу плюс будет куча углов). Вешать ВУ с входным автоматом и счетчиком не хочу - всетаки жилая комната, ктому же маленькая. А маленькая коробочка в углу не так заметна и лазить к ней никто небудет (только в случае аварии на входе, если я правильно понимаю). Вопрос - могут ли возникнуть по такой схеме вопросы когда придут пломбировать?
Ведь с точки бесопасности это более оптимальная схема+ввод на внешней стене высоко+автомат на входе+автомат в доме (легкодоступен)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

13.02.2007 в 12:03:02

Denek написал : Вопрос - могут ли возникнуть по такой схеме вопросы когда придут пломбировать?

Узнайте у своего куратора в ЦОП.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Denek
Denek
Местный

Регистрация: 17.01.2007

Москва

Сообщений: 302

13.02.2007 в 12:13:36

А провод с входного автомата на щетчик лучше брать ВВГнг или Nym?

Если позволите еще один вопросик. Цитата : "Кроме провода потребуются два анкерных зажима - для дома и для опоры, и два зажима для перехода с неизолированых проводов ВЛ на СИП." Зачем анкерные зажимы? Как ими пользоваться? У нас все провода как на столбах так и на домах примотаны к изоляторам потом петля и соеденение.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

13.02.2007 в 13:05:48

Denek написал : провод с входного автомата на щетчик лучше брать ВВГнг или Nym?

Кабель ВВГнг, NYM не для улицы.

Зачем анкерные зажимы? Как ими пользоваться?

Две (или 4) жилы провода разделяются - и в зажим, между ними клинышек (или два). Провод зажат - изоляция цела; при необходимости нетрудно подтянуть или ослабить. А скоба анкера цепляется к какому-нибудь креплению, хотя бы к штырю, на который изолятор надет.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Denek
Denek
Местный

Регистрация: 17.01.2007

Москва

Сообщений: 302

13.02.2007 в 17:04:00

ВТБ! написал : Две (или 4) жилы провода разделяются - и в зажим, между ними клинышек (или два). Провод зажат - изоляция цела; при необходимости нетрудно подтянуть или ослабить. А скоба анкера цепляется к какому-нибудь креплению, хотя бы к штырю, на который изолятор надет.

Боюсь о такой методике наши электрики даже не слышали.

Может кто то знает если такое требование чтобы входной автомат и счетчик находились в одном щитке. Или можно разнести в разные комнаты.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

13.02.2007 в 17:26:24

Denek написал : Боюсь о такой методике наши электрики даже не слышали.

Не бойтесь: худшее, что они могут сделать, это засунуть две жилы под разные клинья. :D

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу