Да
02.12.2015 в 00:07:34
Да
02.12.2015 в 00:16:36
Как бы не принято, прокладывать кабель вопреки его назначению.Кроме того изоляция СИПа вроде как горит и прокладывать его в доме нельзя. По хорошему, у вас в щите со счетчиком должно быть АВ в боксе под пломбу - счетчик - УЗО селективное - кабель в земле ( типа ВВГнг в трубе или просто бронированный), далее было бы видно. Кроме того, зачем там РЕ сипом кинули, да ещё подключили в двух местах. У вас какое-то дикое подобие TN-C-S, скорее даже ТТ, но не она). Единственное с чем вам повезло - так с вводом, если всё как на фото, 21кВт вместо 15кВт.
02.12.2015 в 00:27:41
Да и счетчик должен как-то странно считать или не считать может - утечка с "нуля" на землю в буквальном смысле.
10.12.2015 в 19:00:06
Что нужно и как исправить?!!!!
11.12.2015 в 04:27:43
Если вы меня спрашиваете - отвечу завтра вечером. А так примерно. У вас должно быть на опоре , с которой к вам выполнено ответвление , повторное заземление нуля, выполняется "сетями" и за их счет). Далее переход с ваших 4 проводков сип на медь, медь в 4Р АВ в боксе под пломбу - далее счетчик, подключение согласно его схеме - УЗО селективное 100мА минимум( надо ещё схему посмотреть,что у вас в доме). - от УЗО кабель в земле или "бронированный" или ввгнг 5х10мм.кв. меди минимум. 5жилую подключить к заземлению у дома. В щите где счетчик - заземлить его на свой заземлитель ( один - два "штыря" метра на 2,5 минимум). Т.е. никакого заземления и деления нуля в щитке.
11.12.2015 в 21:43:31
Вы смотрели фото и схемы, которые я выкладывал? Только честно! П.С. Жду вечерних подробностей к посту выше.
11.12.2015 в 22:44:42
Если вы про это)) - видел, не одобряю. Выше написал,что у вас должно быть.
12.12.2015 в 22:05:48
SB3 написал: Если вы меня спрашиваете - отвечу завтра вечером. А так примерно. У вас должно быть на опоре , с которой к вам выполнено ответвление , повторное заземление нуля, выполняется "сетями" и за их счет). Далее переход с ваших 4 проводков сип на медь, медь в 4Р АВ в боксе под пломбу - далее счетчик, подключение согласно его схеме - УЗО селективное 100мА минимум( надо ещё схему посмотреть,что у вас в доме). - от УЗО кабель в земле или "бронированный" или ввгнг 5х10мм.кв. меди минимум. 5жилую подключить к заземлению у дома. В щите где счетчик - заземлить его на свой заземлитель ( один - два "штыря" метра на 2,5 минимум). Т.е. никакого заземления и деления нуля в щитке.
вы каждый раз так сухо пишете, что вас лично я однозначно понять не могу =( Правильно ли я вас понял: Вводной щит (щит №1) : от ЛЭП идет СИП 5х16 на 4-ех полюсный автомат до эл\счетчика под пломбой, затем сам эл\счетчик, затем УЗО 100мА, от его медь ВВГнг 5х10 в трубе (в земле) к щиту №2. Вводной щит имеет своё повторное заземление у столба от "сетевиков". Жилу заземления от щита №1 нужно подвести на ГШЗ (главную шину заземления), предположим на фасаде дома, под болт. Жилу заземления щита №2 то же заводим на ГШЗ под болт. Выполняем контур заземления возле дома и заводим на ГЗШ под болт. 1)Жилы заземлений щита №3 и №4 куда? 2)Щит №1 собран "сетевиками" и не будет переделан, со слов самих "сетевиков": "-Все по нормам".
13.12.2015 в 06:35:35
" Правильно ли я вас понял: Вводной щит (щит №1) : от ЛЭП идет СИП 5х16 ( с переходом на медь до этого АВ) на 4-ех полюсный автомат до эл\счетчика под пломбой, затем сам эл\счетчик, затем УЗО 100мА ( селективное и в вашем случае скорее бы 300мА), от его медь ВВГнг 5х10 в трубе (в земле) к щиту №2. Вводной щит имеет своё повторное заземление у столба от "сетевиков" ( нет, заземлен вами))) должен быть, а "сетевики" - ноль на вашем столбе ,вне вашего щита). Жилу заземления от щита №1 нужно подвести на ГШЗ (главную шину заземления), предположим на фасаде дома, под болт." - ( да, в щите 1 заизолировать!). Но всё это не имеет смысла в связи "2)Щит №1 собран "сетевиками" и не будет переделан, со слов самих "сетевиков": "-Все по нормам"." - пока этот вопрос решен не будет, я вам ничем помочь не могу.
13.12.2015 в 16:38:36
Внутри щита №1 (): От ЛЭП СИП-4 5х16 -> 3P выключатель-разъединитель[] -> СИП 5х16 -> эл\счетчик -> аппарат комплексной защиты[] -> СИП 5х16 до щита №2. На столбе выполнено повторное заземление. Пытаюсь разобрать ваш текст... Проверьте, правильно ли: От ЛЭП СИП-4 5х16 -> 4P автомат 32А > медь 5х10 -> эл\счетчик -> селективное узо 63А 300мА -> медь 5х10 до щита №2 в трубе (в земле). По заземлению: от щита №1 пятую жилу (заземление) заизолировать. Выполнить контур заземления у дома, завести на ГШЗ под болт. С этой же ГШЗ под другими болтами соответственно к Щиту №1, №2, №3, №4. В щитах подключить на отдельную шину(PE) без соединения с нулем(N) , тем самым выполнив систему Т-Т.
13.12.2015 в 17:08:34
Ваш оригинал От ЛЭП СИП-4 5х16 -> 4P автомат 32А > медь 5х10 -> эл\счетчик -> селективное узо 63А 300мА -> медь 5х10 до щита №2 в трубе (в земле). По заземлению: от щита №1 пятую жилу (заземление) заизолировать.
Мои комментарии От ЛЭП (вашей линии) СИП-4 5х16 ( откуда у вас там 5х16?!, может 4х16?) -> медь 4 кабеля типа ВВГнг 1х10 -> 4P автомат 32А ( в боксе под пломбу) -> эл\счетчик -> селективное узо 63А 300мА -> медь 5х10 ( учесть способ прокладки кабеля, согласно его описанию от производителя) до щита №2 в трубе (в земле). По заземлению: от ( со стороны!) щита №1 пятую жилу (заземление) заизолировать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу