WarIock53 написал : Предлагаете на арматуру завязаться?

Именно

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

19.11.2015 в 00:40:11

НЕМЕЦ написал :

WarIock53 написал : на какой ток считать резистор - порядка 30 мА чтоб сработало узо при пробое на корпус?

Коль охота поэкспериментировать, то 230/0.03=7.7кОм.

Напряжение на корпусе в случае пробоя может быть меньше 220В.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121516

19.11.2015 в 01:02:42

WarIock53 написал : Отгорание PEN между домовой СУП и щитом.

А есть-ли вообще у Вас этот домовой СУП? :) Вводной щит видели....? На трубах воды в подвале хомуты или флажки с проводами видели? и тд....

Есть УЗМ - уже хорошо. Тогда аккумуляторный зуммер - "тревога" при пропадании сети. Акк через сетевое реле с НЗ контактами.

cineman написал : Предлагаете на арматуру завязаться? Именно

Только сначала проверить - какой ток может принять эта арматура если один полюс проверяльщика зацепить за ноль, а другой за арматуру.... Там у Камикадзе есть способ проверки....

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

19.11.2015 в 01:35:56

BV написал : Только сначала проверить - какой ток может принять эта арматура если один полюс проверяльщика зацепить за ноль, а другой за арматуру....

Лучше использовать арматуру стен, подключаясь в углах, под потолком, где стеновые панели сварены между собой.

0
WarIock53
WarIock53
Новичок

Регистрация: 18.11.2015

Великий Новгород

Сообщений: 10

19.11.2015 в 01:57:36

С арматурой мысль дельная, будем искать. Когда не надо-она обязательно попадется, а вот специально, да в отсутствие текущего ремонта, поиск арматуры в стене без детекторов обещает быть интересным :) Нужно искать детектор. Насчет домовой СУП - проверено по методу Kamikaze с помощью батареи от упса и лампы 12в 55 вт. Я предполагаю, BV имел ввиду именно этот способ, когда ток от батареи течет по пути нейтраль-суп-стояк (ну или арматура)-лампа-батарея, а по результирующему падению напряжения оценивается состояние проводника. А пока идет поиск арматуры, решил я таки временно поставить в розетку между контактами заземления и землей реактивное сопротивление в виде конденсатора 68 нФ вольт на 400, что даст сопротивление примерно 47к при 50 гц и соотв ток 4,7 мА при 220 в. Убрать эту гадскую наводку пока хватит. Завтра конденсатор куплю - испытаю на себе вначале, там приму окончательное решение :) Насчет зуммера - к моменту, когда его будет кому услышать акк может тупо сесть, не самая надежная тема. Тут лучше тупо запомнить отключилась электричка - не трожь посудомойку вообще, а одновременно с чем либо тем-более. UPD: арматура в углах - идея. Там вообще как, пятаки должны быть? Глубоко обычно?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

19.11.2015 в 02:34:42

WarIock53 написал : Там вообще как, пятаки должны быть?

Я не знаток, а всего лишь строил панельные дома в 88-89-м годах. И это были чиста масковские проекты. На тот момент стеновые панели имели две пластины для перевязки стальной пластиной. Одна пластина примерно на середине высоты панели, вторая на верхнем углу панели. Это пластины, выступающие из панели на 5-7 см из бетона в специальном углублении панели. Пластины на середине высоты панели сваривались между панелями в сейсмоопасных районах. После землетрясения в Армении дали команду варить всё, что можно.

0
xpres
xpres
Местный

Регистрация: 15.04.2013

Владивосток

Сообщений: 131

19.11.2015 в 03:50:55

Совсем недавно была заявка на ремонт ЭВН, "дерётся током". Когда пришел увидел что у ЭВН на вилке стоит УЗО, оно кстати не отключало. При проверке оказалось что проблема не в ЭВН, я замерил напряжение между N и PE, оказалось 60В. Полез в квартирный щит, осмотр выявил что, при монтаже у одного из фазных проводников была повреждена изоляция. И интересно что кз не было потому что, провод не касался корпуса жилой а касался обугленной изоляцией. Провод заизолировал и проблема исчезла.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121516

19.11.2015 в 04:09:17

xpres написал : Совсем недавно была заявка на ремонт ЭВН,

не подскажете, что у этой модели обычно дохнет? Мигает лампочками - какими не скажу (девушки по телефону описали) и не греет воду http://ariston-pro.com/product/3700168/#step1

Если запустить диагностику - то код ошибки мигает, или просто горит непрерывно? Диагностика: Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд. Неисправность будет показана индикаторами или на дисплее, по следующей схеме:..... Диагностику еще не запускали - просто спрашиваю.....


ИМХО, просто ТЭН сдох - пытается греть - мигает режимом нагрев, но нагреть не может.... так?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121516

19.11.2015 в 04:13:46

WarIock53 написал : Насчет зуммера - к моменту, когда его будет кому услышать акк может тупо сесть, не самая надежная тема.

пусть пульсирует - экономит энергию Аккумулятора, или мигающий ЛЕД

0
xpres
xpres
Местный

Регистрация: 15.04.2013

Владивосток

Сообщений: 131

19.11.2015 в 06:48:11

Такая модель мне не попадалась, диагностику проведите. С электронным управлением постоянно сталкиваюсь с термексами(та ещё какашка) Почему решили что тен сдох?

0
WarIock53
WarIock53
Новичок

Регистрация: 18.11.2015

Великий Новгород

Сообщений: 10

19.11.2015 в 20:04:41

В качестве эксперимента замерил сопротивление петли стояк хвс - арматура (зацепился на перила лоджии) методом акб и лампочки. Получилось падение на 1,7 в при 2,66 а, т е 0,63 Ом. Петля PEN- стояк была не больше (насколько помню). промерить петлю арматура - земля со щита пока нет возможности - нечем дотянуться. Если я найду удобный пятак для подключения, и результаты его теста будут не хуже - цепляться? И что будет в грозу?