Если сетевики разрешат PEN разделить до счетчика, как это реализовать, т.е. СИП 16мм, как его закрепить на шине? Спец.инструмента для обжимки нет. Может есть готовое решение?
20.11.2015 в 12:32:51
Если сетевики разрешат PEN разделить до счетчика, как это реализовать, т.е. СИП 16мм, как его закрепить на шине? Спец.инструмента для обжимки нет. Может есть готовое решение?
20.11.2015 в 12:54:14
ebf написал : И пусть каждый месяц обходит всю линию и ответвления и проверяет их.
Паранойя - это хорошо.Но в меру.А то можно и в щит каждую неделю залазить - винты протягивать :(
funya написал : В ЩУ (на фасаде) селиктивное УЗО поствил 40 А
Как вы нарисовали - так УЗО не работает.
funya написал : Ввод в домовой РЩ кабелем 5на10
Не надо если медный - вам не понравится его пластичность :(
funya написал : УЗО 30А 30мА
Что же за марку вы ставить хотите ?
funya написал : (достаточно)?
Не стоит,хотя бы 10А(я пробовал с разными номиналами и остановился на 16А и кабеле 3х2.5 мм2,так как пути господни неисповедимы - кто знает куда холодильник переедет ...)
funya написал : УЗО 30А 30мА - возможно?
если найдёте такой номинал - 30 А,я ни разу не видел .
funya написал : Можно использовать эту фирму и в доме, как качество?
Не могу сказать - не использовал ни разу.
funya написал : После групповых УЗО - АВ, может использовать двухполюсные?
Вас не порадует габарит щита и цена.
funya написал : Какие применять шины, открытые или закрытые?
Это как?
funya написал : На выход автомата можно подсоединять несколько кабелей
Два одного сечения.
funya написал : Схема TNCS
Если только вводное УЗО выкинуть - а так ,что-то между ...
И это пройдёт ...
20.11.2015 в 13:05:01
serj12 написал : Как вы нарисовали - так УЗО не работает.
в каком смысле, что не так?
serj12 написал : Не надо если медный - вам не понравится его пластичность
медный, тогда меньше сечение?
serj12 написал : Что же за марку вы ставить хотите ?
Планировал декрафт, их каталог смотрел.
serj12 написал : если найдёте такой номинал - 30 А,я ни разу не видел .
в каталоге есть, надо съездить в магаз.
serj12 написал : Это как?
serj12 написал : Если только вводное УЗО выкинуть - а так ,что-то между ...
подробнее можно?
20.11.2015 в 13:26:04
funya написал : если найдёте такой номинал - 30 А,я ни разу не видел
ааа, ошибся, видимо УЗО03-2P-032A-030
20.11.2015 в 13:44:22
serj12 написал : Как вы нарисовали - так УЗО не работает.
Видимо Вы имеете ввиду ноль, выходит не из под УЗО?
20.11.2015 в 13:52:02
funya написал : Видимо Вы имеете ввиду ноль, выходит не из под УЗО?
да,не входит в УЗО.
funya написал : медный, тогда меньше сечение?
да,6-ки достаточно.
funya написал : в корпусе или нет
вы про нулевые шинки ?
funya написал : подробнее можно?
Если вы ставите селективное УЗО на вводе и рвёте рабочий ноль - то у вас получается смесь какая-то TN-C-S и TT,так как заземление всё же прицеплено к PEN.
funya написал : видимо УЗО03-2P-032A-030
понял,китайские штучки :)
И это пройдёт ...
20.11.2015 в 15:54:51
serj12 написал : Если вы ставите селективное УЗО на вводе и рвёте рабочий ноль - то у вас получается смесь какая-то TN-C-S и TT,так как заземление всё же прицеплено к PEN.
20.11.2015 в 17:42:48
После счётчика ничего не "делят")
20.11.2015 в 18:19:58
SB3 написал : После счётчика ничего не "делят")
опять двадцать пять. По телефону сетевики вродесказали, что не против сорвать пломбу и переделать... Делать?
20.11.2015 в 18:22:47
Что делать?) Что за пожар, вы нарисуйте,что хотите, потом спрашивайте - делать или нет.
20.11.2015 в 21:19:24
Aphoniks написал : С63 30мА это обозначение диффавтомата
Я к тому, что можно было написать АВДТ а не УЗО. А то некоторые электрики так и поставят УЗО, в случае выхода из строя существующего.
p.s. А чего гадать над системой заземления? Если ВЛ - ТТ. Если ВЛИ - TN-C-S. Естественно заземление пройтись и проверить. ИМХО.