Если сетевики разрешат PEN разделить до счетчика, как это реализовать, т.е. СИП 16мм, как его закрепить на шине? Спец.инструмента для обжимки нет. Может есть готовое решение?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

20.11.2015 в 12:54:14

ebf написал : И пусть каждый месяц обходит всю линию и ответвления и проверяет их.

Паранойя - это хорошо.Но в меру.А то можно и в щит каждую неделю залазить - винты протягивать :(

funya написал : В ЩУ (на фасаде) селиктивное УЗО поствил 40 А

Как вы нарисовали - так УЗО не работает.

funya написал : Ввод в домовой РЩ кабелем 5на10

Не надо если медный - вам не понравится его пластичность :(

funya написал : УЗО 30А 30мА

Что же за марку вы ставить хотите ?

funya написал : (достаточно)?

Не стоит,хотя бы 10А(я пробовал с разными номиналами и остановился на 16А и кабеле 3х2.5 мм2,так как пути господни неисповедимы - кто знает куда холодильник переедет ...)

funya написал : УЗО 30А 30мА - возможно?

если найдёте такой номинал - 30 А,я ни разу не видел .

funya написал : Можно использовать эту фирму и в доме, как качество?

Не могу сказать - не использовал ни разу.

funya написал : После групповых УЗО - АВ, может использовать двухполюсные?

Вас не порадует габарит щита и цена.

funya написал : Какие применять шины, открытые или закрытые?

Это как?

funya написал : На выход автомата можно подсоединять несколько кабелей

Два одного сечения.

funya написал : Схема TNCS

Если только вводное УЗО выкинуть - а так ,что-то между ...

0

И это пройдёт ...

funya
funya
Новичок

Регистрация: 19.11.2015

Сыктывкар

Сообщений: 40

20.11.2015 в 13:05:01

serj12 написал : Как вы нарисовали - так УЗО не работает.

в каком смысле, что не так?

serj12 написал : Не надо если медный - вам не понравится его пластичность

медный, тогда меньше сечение?

serj12 написал : Что же за марку вы ставить хотите ?

Планировал декрафт, их каталог смотрел.

serj12 написал : если найдёте такой номинал - 30 А,я ни разу не видел .

в каталоге есть, надо съездить в магаз.

serj12 написал : Это как?

  • в корпусе или нет

serj12 написал : Если только вводное УЗО выкинуть - а так ,что-то между ...

подробнее можно?

0
funya
funya
Новичок

Регистрация: 19.11.2015

Сыктывкар

Сообщений: 40

20.11.2015 в 13:26:04

funya написал : если найдёте такой номинал - 30 А,я ни разу не видел

ааа, ошибся, видимо УЗО03-2P-032A-030

0
funya
funya
Новичок

Регистрация: 19.11.2015

Сыктывкар

Сообщений: 40

20.11.2015 в 13:44:22

serj12 написал : Как вы нарисовали - так УЗО не работает.

Видимо Вы имеете ввиду ноль, выходит не из под УЗО?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

20.11.2015 в 13:52:02

funya написал : Видимо Вы имеете ввиду ноль, выходит не из под УЗО?

да,не входит в УЗО.

funya написал : медный, тогда меньше сечение?

да,6-ки достаточно.

funya написал : в корпусе или нет

вы про нулевые шинки ?

funya написал : подробнее можно?

Если вы ставите селективное УЗО на вводе и рвёте рабочий ноль - то у вас получается смесь какая-то TN-C-S и TT,так как заземление всё же прицеплено к PEN.

funya написал : видимо УЗО03-2P-032A-030

понял,китайские штучки :)

0

И это пройдёт ...

funya
funya
Новичок

Регистрация: 19.11.2015

Сыктывкар

Сообщений: 40

20.11.2015 в 15:54:51

serj12 написал : Если вы ставите селективное УЗО на вводе и рвёте рабочий ноль - то у вас получается смесь какая-то TN-C-S и TT,так как заземление всё же прицеплено к PEN.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.11.2015 в 17:42:48

После счётчика ничего не "делят")

0
funya
funya
Новичок

Регистрация: 19.11.2015

Сыктывкар

Сообщений: 40

20.11.2015 в 18:19:58

SB3 написал : После счётчика ничего не "делят")

опять двадцать пять. По телефону сетевики вродесказали, что не против сорвать пломбу и переделать... Делать?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.11.2015 в 18:22:47

Что делать?) Что за пожар, вы нарисуйте,что хотите, потом спрашивайте - делать или нет.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

20.11.2015 в 21:19:24

Aphoniks написал : С63 30мА это обозначение диффавтомата

Я к тому, что можно было написать АВДТ а не УЗО. А то некоторые электрики так и поставят УЗО, в случае выхода из строя существующего.

p.s. А чего гадать над системой заземления? Если ВЛ - ТТ. Если ВЛИ - TN-C-S. Естественно заземление пройтись и проверить. ИМХО.