funya
funya
Новичок

Регистрация: 19.11.2015

Сыктывкар

Сообщений: 40

20.11.2015 в 06:21:01

ЛЭП идет от новой КТП сип кабелем, из за заразделения pen после счетчика все же отказаться от системы TN-C-S?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

20.11.2015 в 10:35:47

serj12 написал : Зачем на щит [испуг] на квартиру дифф С63А 30 мА ссылка

Так мы ведь про систему ТТ говорим, а это уже частный дом с кучей линий :). В квартире то понятно. Кстати, смотрю в 2028 году (судя по фото) так и остались лже-электрики и проектировщики, до счетчика написано УЗО и без защиты :applause: .

0
Aphoniks
Aphoniks
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Дмитров

Сообщений: 85

20.11.2015 в 10:39:49

Если у Вас уже выполнена реконструкция ВЛ-0,4кВ, то 99% для Вас система TN-C-S то что нужно. Чтобы исключить 1% пройдите по линии посмотрите выполнено-ли повторное заземление на опорах. Если да, то не ломайте голову про ТТ.

0
Aphoniks
Aphoniks
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Дмитров

Сообщений: 85

20.11.2015 в 11:05:13

Songo, С63 30мА это обозначение диффавтомата

0
funya
funya
Новичок

Регистрация: 19.11.2015

Сыктывкар

Сообщений: 40

20.11.2015 в 11:09:41

Aphoniks, повторное заземление на опорах есть, но не на каждой.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

20.11.2015 в 11:11:19

Songo написал : 2028 году (судя по фото)

не вредничайте

funya написал : отказаться от системы TN-C-S?

на фига вот хороший ответ

Aphoniks написал : Если у Вас уже выполнена реконструкция ВЛ-0,4кВ, то 99% для Вас система TN-C-S то что нужно.

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

20.11.2015 в 11:12:05

funya написал : повторное заземление на опорах есть, но не на каждой.

так и должно быть.Всё верно.

0

И это пройдёт ...

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.11.2015 в 11:20:59

serj12, И пусть каждый месяц обходит всю линию и ответвления и проверяет их. :)

0
funya
funya
Новичок

Регистрация: 19.11.2015

Сыктывкар

Сообщений: 40

20.11.2015 в 11:32:43

ebf написал : И пусть каждый месяц обходит всю линию и ответвления и проверяет их.

Либо трястись за заземление ТТ

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.11.2015 в 11:37:20

funya написал : Либо трястись за заземление ТТ

С чего бы это,трястись начнёте ,когда на опорах всё гопники срежут.И за заземлением своим следите,чтобы 4ОМ(если не ощибаюсь) было.

0
funya
funya
Новичок

Регистрация: 19.11.2015

Сыктывкар

Сообщений: 40

20.11.2015 в 12:24:21

Выкладываю доработанную схему. Изменения:

  1. В ЩУ (на фасаде) селиктивное УЗО поствил 40 А на две ступени выше вводного автомата.
  2. Ввод в домовой РЩ кабелем 5на10
  3. На фазах применил УЗО 30А 30мА - на ступень выше автомата.
  4. Разбил розетки спален, коридора, тамбура на две линии по 16А.
  5. Сделал отдельную линию на холодильник 6А (достаточно)?
  6. На "мокрую" зону - (1-водогрей, самрег, насос; 2 - стиральная машина) поставил УЗО на 30А 30мА. ПЭУ вроде допускает это. На это же УЗО посадил освещение.
  7. Отвод на баню - АВ 2п 16А. В Бане поставлю УЗО 30А30мА - возможно?
  8. УЗО все типа АС, АВ типа С. Смотрю на сайтах местных магазинов - другого нет.
  9. В водном ЩУ автомат и УЗО - декрафт. Можно использовать эту фирму и в доме, как качество?
  10. После групповых УЗО - АВ, может использовать двухполюсные?
  11. Какие применять шины, открытые или закрытые?
  12. На выход автомата можно подсоединять несколько кабелей (к примеру два фазных)? Если нет, то как?

Очень прошу советов, очередных замечаний. Схема TNCS

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу