YuTefan
YuTefan
Новичок

Регистрация: 21.11.2015

Москва

Сообщений: 5

21.11.2015 в 00:43:01

Здравствуйте. Приобрёл два соседних участка. Сейчас планирую их электрифицировать. Есть особенность, преимущества которой хотелось бы учесть в проекте и использовать. 1)К одному из участков подведено эл-во 3фазы 15 кВт, заведено СИПом 4х16 на щиток на столбе, в котором вводной автомат 25А 3р и счётчик. От столба к дому в земле бронированный кабель 5х10, пока никуда не подключён. 2) ко второму участку совершенно с другой линии (другого трансформатора) также подведено 3фазы 15 кВт, заведено СИПом 4х16 на щиток на хозблок, в котором свой вводной автомат 25А 3р и счётчик. В этом щитке расщеплен PEN, далее кабелем 5х10 записан щит в хозблоком. 3) кроме того на участках расположены баня и гараж. 4) между строениями уже проложены кабели:

  • между хозблоком и домом бронированный кабель в земле 5х6
  • между хозблоком и баней бронированный кабель в земле 5х6
  • между хозблоком и гаражом бронированный кабель в земле 5х10

То есть на "сдвоенный" участок приходит две трёхфазные линии по 15 кВт. Но приходят в противоположных углах этого сдвоенного участка, и расстояние между ними метров 50. Из хозблоком уже проложены лучи кабелей в гараж, дом, баню.

Хочется по максимуму использовать наличие 30 кВт трехфазного питания. Например: одну линию (линия 1)в основном использовать для отопления дома (газа нет). А вторую распределить по всем остальным потребителям во всех строениях. При этом хотелось бы организовать что-то вроде АВР между этими двумя разными линиями на случай аварии на одной из них.

Может быть кто-то уже решал подобную задачу, и мог бы поделиться опытом?

Спасибо. Юрий

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

21.11.2015 в 00:45:45

YuTefan написал : Хочется по максимуму использовать наличие 30 кВт

А это как? У вас завод? СельхозТяжпром?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

21.11.2015 в 01:28:09

YuTefan написал : что-то вроде АВР

Так вы определитесь - либо АВР,либо

YuTefan написал : 30 кВт

0

И это пройдёт ...

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140138

21.11.2015 в 02:15:28

YuTefan написал : При этом хотелось бы организовать что-то вроде АВР между этими двумя разными линиями на случай аварии на одной из них.

Идея хорошая - делайте...

0
YuTefan
YuTefan
Новичок

Регистрация: 21.11.2015

Москва

Сообщений: 5

21.11.2015 в 09:29:12

Не совсем понимаю как её реализовать. Если бы оба источника сходились в один щит - нет вопросов. Делаем типовой АВР. Но один приходит в дом, второй в хозблок. А между домом и хозблоком всего 1 кабель 5х6. Т.е. Источники на разных концах одного кабеля. Если бы рядом лежал ещё один кабель, хотя бы управляющий, то можно бы на нем сделать автоматику. А как без него - не знаю.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

21.11.2015 в 10:37:49

YuTefan написал : 1)К одному из участков подведено эл-во 3фазы 15 кВт, заведено СИПом 4х16 на щиток на столбе, в котором вводной автомат 25А 3р и счётчик. От столба к дому в земле бронированный кабель 5х10, пока никуда не подключён. 2) ко второму участку совершенно с другой линии (другого трансформатора) также подведено 3фазы 15 кВт,

Насколько мне известно, разрешается 2 ввода с разных трансформаторов и организацией АВР только в том случае, если эти ввода с одной ТП. Если ТП разные, то запрещено делать АВР (стрёмно). А у Вас как?

0
YuTefan
YuTefan
Новичок

Регистрация: 21.11.2015

Москва

Сообщений: 5

21.11.2015 в 12:09:33

У меня именно так. Вводы точно с разных трансформаторов. Но не уверен, что они с разных ТП. Songo,

0
YuTefan
YuTefan
Новичок

Регистрация: 21.11.2015

Москва

Сообщений: 5

21.11.2015 в 12:39:49

Если переключаться вручную, то конечно можно. Допустим, линия 1 заходит в дом и питает только отопление. Вторая линия разводится на баню, гараж, дом для питания всех потребителей кроме отопления.

Если пропадает напряжение с линии 1, то в доме вручную отключаем её ввод, и вешаем отопление (ограничившая его по мощности)на линию 2, приходящую от хозблока. Все делается только в доме

Но если нет напряжения в линии 2, то придётся:

  • в хозблока отключить ввод линии 2.
  • в хозблоке кабель в дом, который до этого был исходящим, переключить на ввод.
  • в доме кабель из хозблока, который был входящим, переключить на исходящий, подключить к вводу с линии 1.

Хуже обратная процедура, когда после появления напряжения в линии 2 нужно вернуть все назад. Нужно ходить по участку и переключать СТРОГО в обратной последовательности. Нарушение последовательности - встреча двух линий - авария. Четко прописанная инструкция, блокировки переключателей являются слабой "защитой от дурака". И вот тут стрёмно. Хочется как-то автоматизировать. Под АВР я имел в виду именно это.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140138

21.11.2015 в 13:12:16

Songo написал : Насколько мне известно, разрешается 2 ввода с разных трансформаторов и организацией АВР только в том случае, если эти ввода с одной ТП. Если ТП разные, то запрещено делать АВР

  1. Можно какое-то подтверждение этим словам, например из ПУЭ...?
  2. Ничего, что бывают дома, в М-ве например, с питанием от нескольких вводов от разных ТП, И там есть рубильники (ручные АВР)?

YuTefan написал : Вводы точно с разных трансформаторов. Но не уверен, что они с разных ТП.

Это и есть с разных ТП со всеми вытекающими - разная земля, разные воздушки.


YuTefan написал : Не совсем понимаю как её реализовать. Если бы оба источника сходились в один щит - нет вопросов. Делаем типовой АВР.

Судя по тому что написано, ВЫ вообще сейчас не понимаете что хотите. Что-то хотите, но что именно "в облаках".


Начните с описания того, что сейчас имеете.

  1. Для этого на листе нарисуйте план участка, с вашими постройками и кабелями - метры, сечения, тип, глубина закладки, как заложены (правильно в песке, или от балды). Наличие повторных заземлений на участке, молниеприемников. Высоты построек.
  2. Пририсуйте вводы, длины линий до ТП, сечения, наличие заземления по столбам линии, наличие разрядников на столбах, мощность трансов в ТП.
  3. Дополните описание, тем, какие эл потребители есть и какие хотите в каждой постройке прям сейчас и какие планируются в будущем (мощность, кол-во фаз), не привязываясь к вводам вообще и к проложеным кабелям - "хотелки".
  4. Потом распишите Все (существующие и желаемые) потребители по степени важности, если один любой ввод откажет и у Вас останется 15 квт с любого ввода. У Вас получится два списка потребителей. Подумайте, нужен ли Вам бесперебойник с большой батареей, и/или бензогенератор. Если ДА, то из ВАЖНЫХ потребителей появится еще один список БЕСПЕРЕБОЙНЫХ.

    Вот только теперь Вы получите вводную информацию, от которой можно "плясать" - то есть начинать формировать Техзадание на проектирование схемы электроснабжения вашего "поселения".


Техзадание:

  1. Расписываете алгоритм переключения: а) если оба ввода работают , то питается всё. б) если какой-то ввод дохнет, то питается группа А. с) если дохнут оба ввода, то .....

Ищите грамотного инженера проектировщика и вместе с ним разрабатываете схему и план как и что надо делать.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140138

21.11.2015 в 13:15:08

YuTefan написал : Нужно ходить по участку и переключать СТРОГО в обратной последовательности. Нарушение последовательности - встреча двух линий - авария. Четко прописанная инструкция, блокировки переключателей являются слабой "защитой от дурака".

Просто считайте, что никакой защиты от дурака у Вас нет... То, что Вы хотите реализовать - совсем не просто, и надо много думать СПЕЦИАЛИСТУ.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

21.11.2015 в 14:40:52

BV написал : Можно какое-то подтверждение этим словам, например из ПУЭ...? Ничего, что бывают дома, в М-ве например, с питанием от нескольких вводов от разных ТП, И там есть рубильники (ручные АВР)?

Может и бывают, спорить не буду :). Знаю только, что один местный "олигарх" хотел себе второй ввод в дом с другой ТП, для реализации АВР именно с разных ТП. Ему на это добро не дали, ибо по нашим нормам запрещено (так сказал проектировщик) делать АВР на вводах от разных ТП. Но влияние и куча бабла сделало своё дело.

p.s. Если не забуду, то при встрече с проектировщиком поинтересуюсь по этому вопросу.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу