Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

21.11.2015 в 15:10:42

YuTefan написал : .... Хочется как-то автоматизировать. Под АВР я имел в виду именно это. ...

Насколько знаю, автоматический АВР в Вашем случае запрещен. "Все остальное" в ручном варианте - сделать возможно, но, скорее всего, что нужны будут дополнительные кабели. Без этого, скорее всего, не обойдетесь ... Чтобы понять нужны будут доработки или нет хорошо бы увидеть ситуационный планчик с размещением построечек (;) :)) и кабельными трассами между ними с сечением и количеством жил. Только после этого возможно что либо сказать .....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140138

21.11.2015 в 16:06:43

Songo, Ким ___,

В Петербурге электроснабжение приемников первой категории решается применительно к каждому конкретному узлу сетей. _При ограниченной мощности приемников, а это подавляющее число случаев, их электроснабжение осуществляется по линиям 0,4 кВ от двух соседних ТП, питание которых по сети 10 кВ производится от разных независимых источников. _Электроснабжение приемников первой категории большой мощности осуществляется по московскому варианту с использованием ТП специальной конструкции. В первом случае устройство АВР 0,4 кВ размещается на вводе приемника, во втором случае в ТП или на вводе приемников.


http://www.news.elteh.ru/arh/2004/25/04.php


Так пойдет?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140138

21.11.2015 в 16:26:49

861 постановление «...Для энергопринимающих устройств, отнесенных к первой и второй категориям надежности, должно быть обеспечено наличие независимых резервных источников снабжения электрической энергией. ПУЭ 1.2.19. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

ПУЭ, п.1.210. Независимый источник питания - источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания. К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий: 1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;


А как сделать надежный АВР - дело техники


кое что по АВР 6) средства светового ограждения аэродромных препятствий по условиям электроснабжения относятся к потребителям I категории, и их электроснабжение должно осуществляться по отдельным линиям, подключенным к подстанциям. Линии должны быть обеспечены аварийным (резервным) питанием. Рекомендуется предусмотреть АВР;


2. Трансформаторы должны получать питание, как правило, от двух независимых источников 6-10 кВ.

  1. При отключении одного трансформатора оставшийся в работе трансформатор должен обеспечить питание всех электроприемников зрелищного предприятия.
  2. ГРЩ должен иметь две секции шин 380/220 В с устройствами АВР на шинах. Питание секций ГРЩ от трансформаторов следует выполнять взаимно резервируемыми линиями. При совмещении ГРЩ со щитом ТП или КТП АВР устанавливается на щите ТП или КТП
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140138

21.11.2015 в 16:42:40

Ким, помните, я как то давно у Вас по вентиляции офиса консультировался? Так вот тот офис питается от двух РАЗНЫХ ТП находящихся в двух разных районах города Москвы, и там стоит АВР, который по сей день прекрасно работает. Ну и кроме того там стоит ИБП на 30-60мин. Специальных требований по Первой категории не было, но грех было не воспользоваться такой уникальной возможностью. В итоге получилась не просто первая категория, а еще и первая особая с автономным резервом.


Еще .... бываю частенько во ВРУ домов. Вижу вводы для питания БАНКОВ. Так вот они предпочитают от двух разных ТП по понятным причинам.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

21.11.2015 в 18:22:00

BV написал : .... электроснабжение приемников первой категории ...

Извините, но я как-то, наверное, упустил с каких пор дают первую категорию на дачи/жилые дома, жилищный фонд.

Офис - офисом, а жилье - жильем. Жилье и "все остальное" - это законная третья категория. Она допускает перерыв электроснабжения до суток законно. Если и делается резервирование то только ручное, но, никак, не автоматическое.

BV написал : ... Вижу вводы для питания БАНКОВ. ...

А это уже законная первая категория

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

корзун
корзун
Новичок

Регистрация: 21.11.2015

Омск

Сообщений: 22

21.11.2015 в 18:27:55

YuTefan написал : Хочется как-то автоматизировать

Мой теперешний работодатель тоже имеет две линии с разных ТП по его заданию я включил освещение цеха через два пускателя чтобы при пропадание напряжения на одной линии освещение переходило на другую автоматически ! Не сложно но очень удобно !

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

21.11.2015 в 18:37:54

корзун написал : .... я включил освещение цеха через два пускателя чтобы при пропадание напряжения на одной линии освещение переходило на другую автоматически ! ....

Только освещение или же переключаются ввода с подстанций ???

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

корзун
корзун
Новичок

Регистрация: 21.11.2015

Омск

Сообщений: 22

21.11.2015 в 18:44:49

Ким написал : Только освещение или же переключаются ввода с подстанций ???

Только освещение ! Силовая часть очень мощная ! Хотя можно было бы и её . До этого если выбивало один кабель часть оборудования продолжала работать свет пропадал люди бывало получали травмы в темноте пока переключали освещение !

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

22.11.2015 в 02:02:05

YuTefan написал : ..... между строениями уже проложены кабели: ...

Сложную но реальную "заморочку" решили сделать. На первый взгляд и если хотите нормально сделать, а так же, если есть возможность всю силовую коммутацию этих двух вводов (без учета ГРЩ с учетом) сделать в доме, то нужна еще одна нитка между домом и хозблоком. Не пожадничал бы еще заложил бы контрольный кабель для того чтобы при необходимости можно было бы сделать дистанционное управление чем либо. Допустим, насосом скважинным, каким нибудь освещением и т.д. Контрольный кабель лишним не будет Кроме этого, тот кто вам будет делать проект должен учесть что при переходе на второй ввод чтобы была возможность разгрузки ГРЩ дома, ШР хозблока/гаража от "лишней" нагрузки, чтобы была возможность оставить котел отопления и его насосную группу в работе. Наверное, в перспективе будет газ. Значит надо и эти потребители предусмотреть. Наверное, и станцию со временем поставите. То же надо это предусмотреть так чтобы оба участка были задействованы ... ................................ ................................

BV написал : .... начинать формировать Техзадание на проектирование схемы электроснабжения вашего "поселения"....

Вам сейчас надо все "хотелки и пожелалки" собирать в кучу, а позже систематизировать и выдавать в виде ТЗ

...............

И не связывайтесь с автоматизацией АВР вводов. Не сразу так позже поимеете проблемы ... Если что и делать то только с ручным управлением "для дурака и с защитами "от дурака". ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

YuTefan
YuTefan
Новичок

Регистрация: 21.11.2015

Москва

Сообщений: 5

22.11.2015 в 11:04:44

Спасибо за совет. Схемы уже все давно разрисовал. В деталях. И в общем описал это здесь в начале (выделенные мощности, сечения кабелей и проч). Уже составил ТЗ, направил специалисту. Жалею, не заложил второй кабель между домом и хозблоком (хотя бы управляющий, про это тоже уже написал). Но это не из-за жадности, а по ошибке. Кабель лежит в хозблоке. Положить в траншею я не успел, отложил на след.день. А с утра рабочие с самого утра засыпали траншею метровой глубины с одним кабелем. Вот и пытаюсь найти решение с одним кабелем, если не найду, то придётся отрывать заново и класть второй. Ещё раз спасибо.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

22.11.2015 в 11:45:41

Songo написал : Ему на это добро не дали, ибо по нашим нормам запрещено (так сказал проектировщик) делать АВР на вводах от разных ТП. Но влияние и куча бабла сделало своё дело.

Я так думаю, что запрет родился в головах проектировщиков исключительно в предвкушении "кучи бабла".

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу