Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5459398

Доброго дня!
Дано: гараж на 1-м этаже 2-х этажного ГСК, крыша сделана плохо, поэтому вода течёт по задней наружной стене, которая примыкает к стене другого гаража. Далее вода затекает в плиты перекрытия 1-го этажа, в пустоты круглого сечения, которые идут вдоль плиты и капает с потолка.
Отремонтировать крышу сейчас не получится. Есть идея просверлить отверстия в плите по несколько штук на каждую пустоту (канал) и задуть туда строительную пену по всей длине. Ожидаемый результат - вода не будет хотя бы с потолка капать, а будет уходить по задней стене в грунт.
Есть сомнения по этому способу: 1.Канал (пустота) влажный - как схватиться пена, насколько хорошо прилипнет, не будет ли дырок, по которым вода будет также течь? 2. Вентиляции канала (пустоты) не будет - хорошо ли это? 3. Возможны другие подводные камни?
Прошу мнение уважаемого форума.

VintikSh написал :
Канал (пустота) влажный - как схватиться пена

лучше, чем с сухом.

VintikSh написал :
не будет ли дырок, по которым вода будет также течь?

как запените.

VintikSh написал :
Вентиляции канала (пустоты) не будет - хорошо ли это?

канал не для вентиляции, а для уменьшения веса.

Во всём мне хочется дойти до самой сути...

VintikSh написал :
и задуть туда строительную пену по всей длине

Решение на го-два.
Пенополиуретан (строительная пена) очень хорошо разъедается плесенью, которой в грунте предостаточно, поэтому некоторые фирмы выпускают пену "колодезную" с добавкой фунгицидов, но и она долго не выстоит.

Спасибо ответившим!
Микитович, откуда в потолочной плите грунт? Хотя, конечно, допускаю что плесень есть везде ...

Регистрация: 30.12.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 532

Плюс пена вроде бы гигроскопична

Поэтому лучше б лечить первопричину, а не ждать ночных заморозков с водой в пустотах плиты.