24.11.2015 в 09:27:13

Доброго дня! Дано: гараж на 1-м этаже 2-х этажного ГСК, крыша сделана плохо, поэтому вода течёт по задней наружной стене, которая примыкает к стене другого гаража. Далее вода затекает в плиты перекрытия 1-го этажа, в пустоты круглого сечения, которые идут вдоль плиты и капает с потолка. Отремонтировать крышу сейчас не получится. Есть идея просверлить отверстия в плите по несколько штук на каждую пустоту (канал) и задуть туда строительную пену по всей длине. Ожидаемый результат - вода не будет хотя бы с потолка капать, а будет уходить по задней стене в грунт. Есть сомнения по этому способу: 1.Канал (пустота) влажный - как схватиться пена, насколько хорошо прилипнет, не будет ли дырок, по которым вода будет также течь? 2. Вентиляции канала (пустоты) не будет - хорошо ли это? 3. Возможны другие подводные камни? Прошу мнение уважаемого форума.

0
Аватар пользователя
ввв

Местный

Регистрация: 14.05.2006

Beloozerskiy

Сообщений: 7381

24.11.2015 в 11:01:26

VintikSh написал : Канал (пустота) влажный - как схватиться пена

лучше, чем с сухом.

VintikSh написал : не будет ли дырок, по которым вода будет также течь?

как запените.

VintikSh написал : Вентиляции канала (пустоты) не будет - хорошо ли это?

канал не для вентиляции, а для уменьшения веса.

0

Во всём мне хочется дойти до самой сути...

Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

24.11.2015 в 12:18:00

VintikSh написал : и задуть туда строительную пену по всей длине

Решение на го-два. Пенополиуретан (строительная пена) очень хорошо разъедается плесенью, которой в грунте предостаточно, поэтому некоторые фирмы выпускают пену "колодезную" с добавкой фунгицидов, но и она долго не выстоит.

0
Аватар пользователя
VintikSh

Местный

Регистрация: 15.03.2010

Москва

Сообщений: 53

25.11.2015 в 14:50:34

Спасибо ответившим! Микитович, откуда в потолочной плите грунт? Хотя, конечно, допускаю что плесень есть везде ...

0
Аватар пользователя
Программист

Местный

Регистрация: 30.12.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 532

25.11.2015 в 16:14:32

Плюс пена вроде бы гигроскопична http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t133995-montazhnaya-pena-gigroskopichna

Поэтому лучше б лечить первопричину, а не ждать ночных заморозков с водой в пустотах плиты.