MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

05.07.2017 в 12:32:48

Radio написал: MrGalaxy, балка вообще не при чем, ничего с ней не будет. Архитектору было вообще до фонаря, он к электрике даже не прикасался и понятия не имел, какие там будут щитки.

И ниша-то нужна меньше 10 см глубиной, а с учетом вашей штукатурки - то и вовсе фигня. Для полуметровой стены.

Radio, как не имел? Там где можно, он сделал ниши под щитки, где нельзя сделал накладные щитки. А с балкой разумеется ничего не будет, только опираться ей будет не на что. Стена не полметра, полтора кирпича, а то и кирпич (сейчас уже не помню), полметра внешние стены.

0

Вечный студент

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

05.07.2017 в 12:52:15

MrGalaxy написал: он сделал ниши под щитки, где нельзя сделал накладные щитки.

Он ничего подобного не делал, делали электромонтажники на свой вкус... одна бригада так, другая эдак :)

Вы просто поймите, это кирпич, не бетон. Совершенно разные вещи.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

05.07.2017 в 16:13:35

Radio написал:

MrGalaxy написал: он сделал ниши под щитки, где нельзя сделал накладные щитки.

Он ничего подобного не делал, делали электромонтажники на свой вкус... одна бригада так, другая эдак :)

Вы просто поймите, это кирпич, не бетон. Совершенно разные вещи.

Radio, Вы правда так думаете? Сроки, планы, соцобязательства перевыполнить досрочно к очередной годовщине чего-то-там. Не говоря о лишней работе, за которую никто премию рабочим не выпишет. И бригадира на партсобрании пропесочат, что соседняя бригада весь подъезд подключила, а его только пару квартир. Не, неубедительно. Есть проект, его и придерживались.

0

Вечный студент

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

05.07.2017 в 16:34:52

MrGalaxy написал: Протяжная коробка:

Я правильно понимаю, что используется при угловом переходе кабеля при его прокладке?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

05.07.2017 в 16:52:34

MrGalaxy, мне-то что?... Это же вам жить с тем гробом на стене. :)

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

05.07.2017 в 16:54:51

Я бы крышки коробок сделал заподлицо со стеной и заклеил обоями, ибо эти крышки смотрятся колхозно но это только если коробки сделаны сваркой или опрессовкой.

0

Грубый, но справедливый

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

05.07.2017 в 16:56:40

MaSeVi написал:

MrGalaxy написал: Протяжная коробка:

Я правильно понимаю, что используется при угловом переходе кабеля при его прокладке?

MaSeVi, да, но не только. Поясняю. Кабели 3х2,5 прокладывались по квартире в 20-й трубе. Если же перейти плавным С-образным переходом и пустить непосредственно к щитку также 20-е трубы, то места не хватит. Поэтому на коротком прямом участке я пустил трубы 16. Переход между ними получился воздушный в виде такой вот ниши - протяжной коробки.

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

05.07.2017 в 16:57:46

Radio написал: MrGalaxy, мне-то что?... Это же вам жить с тем гробом на стене. :)

Radio, поверьте, было всё намного хуже. :)

0

Вечный студент

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

05.07.2017 в 16:58:51

Vadim 161 написал: Я бы крышки коробок сделал заподлицо со стеной и заклеил обоями, ибо эти крышки смотрятся колхозно но это только если коробки сделаны сваркой или опрессовкой.

Если соединения сделаны сваркой или опрессовкой, коробки можно закрыть слоем штукатурки толщиной с лошадиный круп, т.е. замуровать. А так - просто заклеить обоями.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

05.07.2017 в 16:59:48

MrGalaxy написал: да, но не только

Спасибо!!

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

05.07.2017 в 17:00:08

MrGalaxy написал: поверьте, было всё намного хуже. :)

Верю. И еще столько же осталось до того светлого момента, когда можно будет сказать, что хорошо. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.