25.11.2015 в 21:11:13
Всем спасибо!
Резюмирую решения:
1) Нужен клапан для однотрубной системы (займусь ближе к лету, когда будет отключение).
2) На фото термоголовки, внутри неё виден шток, который давит на шток клапана. В штоке есть два отверстия, ухватившись за которые "вилкой" можно подкручивать шток, закручивая его ближе/дальше таким образом, что в положении 3 (например) можно добиться как полного открытия клапана, так и полного закрытия. Это сведения, полученные опытным путем и наблюдениями. Судя по всему, голова была не настроена и слишком рано перекрывала клапан (даже на 5 когда по идее должно быть открыто).
Однако удивляет, что оббежав магазины и пообщавшись с продаванами (и их "местными" установщиками) максимально "умное" решение они предложили в виде крана на байпасе, а про однотрубную/двутрубную систему и физику процесса слушать и не стали. Ужас.
Кстати вот такой кран установлен:
25.11.2015 в 21:52:51
azcrc, нормальные термоголовки не имеют возможности произвольного "кручения" пользователем, откалиброваны на заводе. Но "Luxor" - это уже само по себе диагноз.