chekalin-v написал: Этажный - 50А. В квартире - 16А.
мощность ограничиваеся в этажном щите, Вас уже ограничили С50, у себя в щите тоже ставьте С50 (это будет рубильник, так и говорите) ну и УЗО тоже тогда берите на 50А, а то что в ТУ прописано по 10 киловатт так Вы физически больше сколь либо продолжительное время взять не сможете, но и проточными водонагревателями увлекаться не стоит, более менее комфортные кушают от 12 кВт а если дому будет не хватать мощностей (ну вот решат большинство владельцев открыть домашние заводики) то вероятно УК в этажном щите ограничит Вас С25, С16 3Ф в здравом уме ставить не будут
УЗО 10 мА 16 А - одна линия под автоматом 16А
автомат в квартире 3П В16 его застройщик поставил чтобы Вы свои удлинители не пожгли при ремонте, В - а такой под рукой оказался