юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

23.12.2015 в 17:58:59

chekalin-v написал: Этажный - 50А. В квартире - 16А.

мощность ограничиваеся в этажном щите, Вас уже ограничили С50, у себя в щите тоже ставьте С50 (это будет рубильник, так и говорите) ну и УЗО тоже тогда берите на 50А, а то что в ТУ прописано по 10 киловатт так Вы физически больше сколь либо продолжительное время взять не сможете, но и проточными водонагревателями увлекаться не стоит, более менее комфортные кушают от 12 кВт а если дому будет не хватать мощностей (ну вот решат большинство владельцев открыть домашние заводики) то вероятно УК в этажном щите ограничит Вас С25, С16 3Ф в здравом уме ставить не будут

УЗО 10 мА 16 А - одна линия под автоматом 16А

автомат в квартире 3П В16 его застройщик поставил чтобы Вы свои удлинители не пожгли при ремонте, В - а такой под рукой оказался

0
chekalin-v
chekalin-v
Местный

Регистрация: 04.11.2009

Челябинск

Сообщений: 380

23.12.2015 в 18:05:35

юра Т написал: УЗО 10 мА 16 А - одна линия под автоматом 16А

Это было с расчетом на то, что УЗО защищается вышестоящим автоматом, т.е. вводным на 16А

юра Т написал: С16 3Ф в здравом уме ставить не будут

Но ведь поставили ж в квартире:) и ТУ 10кВт соответствует 3Ф 16А.

Попробую завтра связаться с электриком УК по телефону. посмотрим что скажет.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

23.12.2015 в 18:30:51

chekalin-v написал: Попробую завтра связаться с электриком УК по телефону. посмотрим что скажет.

это лишнее, иначе бы не стали Вам заводить такие толстые провода, В16 без горячей воды с электроплитой на такую квартиру это унижение (его поставили чтобы Вы смогли начать ремонт) через данный автомат физически невозможно снимать 10 кВт продолжительное время

0
chekalin-v
chekalin-v
Местный

Регистрация: 04.11.2009

Челябинск

Сообщений: 380

23.12.2015 в 22:36:41

юра Т написал: без горячей воды

Неужели есть такие многоэтажные новостройки? Вода горяча есть. Водонагреватели нужны лишь пару недель в году, во время отключения:)

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

24.12.2015 в 02:46:56

chekalin-v написал: Водонагреватели нужны лишь пару недель в году, во время отключения

тогда собственно зачем их два? можно с таким же успехом по потолку (в полу) бросить трубку

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

24.12.2015 в 07:44:35

chekalin-v написал: Думаете не стоит?

Вам решать. Но УЗМ на варочную это точно извращение.

0
chekalin-v
chekalin-v
Местный

Регистрация: 04.11.2009

Челябинск

Сообщений: 380

24.12.2015 в 10:09:20

Спасибо за советы. В общем я решил, что я перечитался форумов и решил упростить и уместиться в 36 модульный щиток, который выглядит аккуратней. Получилось вот так. Убрал УЗМ, убрал один водонагреватель, убрал одно УЗО. С вводом пока по прежнему не ясно, но как я понимаю, это не должно повлиять на остальную компоновку щита.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

24.12.2015 в 10:54:47

Вполне. Есть только одно но. Будет очень трудно провести эл. монтаж в щите полностью заполненном. Это потребует от вас очень тщательной подготовки и неспешного аккуратного монтажа. Теплый пол поставьте 10А и кабель 1,5мм2. Если конечно суммарная мощность полов менее 2000 Вт. Иначе регуляторы подключать замучаетесь. У них клеммники на печатные платы припаяны. Вы физически не сможете шлейф организовать на клеммниках регуляторов теплого пола. Или при очень настойчивом "подключахтунге" сломаете. Лучше кабели привести в щит. Либо ставьте глубокие подрозетники и делайте монтаж шлейфа в них.

0
chekalin-v
chekalin-v
Местный

Регистрация: 04.11.2009

Челябинск

Сообщений: 380

24.12.2015 в 11:14:57

Насяльника написал: Это потребует от вас очень тщательной подготовки и неспешного аккуратного монтажа.

Спасибо, буду иметь ввиду. Главное, что физически возможно. Щит будет ABB UK500 на 36 модулей. Про теплый пол понял. Проведу 3х1.5 с использованием глубоких подразетников. Думаю дополнительные кабеля в полностью наполненном шкафу будут лишними.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

24.12.2015 в 12:09:23

Нормальный щит. Нулевых шин только прикупите. Тех что в комплекте -не хватит. И PE тоже понадобится прикупить побольше. Просчитайте количество проводников которые будете подключать к РЕ и N шинам. Сверьте с поставляемым со щитом набором и докупите нужные.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

25.12.2015 в 00:01:04

chekalin-v написал: С вводом пока по прежнему не ясно, но как я понимаю, это не должно повлиять на остальную компоновку щита.

номинал УЗО не меньше вводного... (кроме плиты) для экономии места можно духовку на третью неиспользуемую фазу от плиты посадить, автомат на плиту можно трёхполюсный или вместо УЗО поставить ДИФ

0