Добрый день.
Друзья, необходима ваша помощь и советы в проектировании щитка. Сначала думал, что предоставлю первоначальный свой вариант, а затем его скорректировать по вашим советам, но получилось так, что задача оказалось не тривиальной, так как фазы 3. Здесь же трехфазные щитки в основном обсуждаются для коттеджей или частных домов.
Имеем 3-фазный ввод. Счетчик и вводной автомат в подъезде. В подъезде 3-фазный автомат на C50, далее в квартиру идет кабель 4х6мм (возможно 4х10мм, точно не могу определить, но точно не меньше 6мм). В квартире от застройщика временный щиток в виде одного 3-х модульного автомата B16 и все. Подробней .
Сначала думал, что это хорошо, что 3 фазы, но как оказалось, с точки зрения проектирования щитка - не очень. Читал статьи cs-cs по проектированию 3-х фазных щитков. - все же дорого. Недавно у него появилась и я подумал, это то что нужно.
Прикинул примерно что получается. По минимуму у меня получились такие линии:
- Спальня 1
- Спальня 2
- Гостиная
- Духовка
- Варочная
- Санузлы (фен, стиралка, 2 в/н)
- Кондиционер 1
- Кондиционер 2,3
- Холодильник, СКС
- ПММ, Розетки Кухня 1 (Мультиварка, кофемашина)
- Кухня 2 (Чайник, Микроволновка, Телевизор)
- Теплый пол
- Балкон + Лоджия
- Свет 1
- Свет 2
Если действовать по его варианту, то получается, что щиток нужен минимум на 72 модуля: 15 АВ по 2 модуля = 30 модулей минимум 3 УЗО по 4 модуля каждый (2 на основные зоны + 1 на мокрые) - еще + 12 модулей Вводной автомат или рубильник - 4 модуля 3 УЗМ по 2 модуля - 6 модулей 3 кросс-модуля = 3*4 = 12 модулей Итого: 30+12+4+6+12 = 64 модулей.. Если еще добавить индикацию и возможно реле для управления освещением, то 72 даже будет впритык.
По цене такой щиток меня в целом устроит. Но вот его размеры - пугают. Учитывая что еще нужен слаботочный щиток, то щиток нужен типа Все таки огромный получается.
Поэтому мой пока первый вопрос, стоит ли заморачиваться на подобную конфигурацию, или сделать с однополюсными автоматами с кучей нулевых шинок, как вот ?
Вроде бы с одной стороны да, удобно в случае чего отслеживать проблемную зону, удобно перекидывать на другую фазу, не нужно бояться что выбъет УЗО при замыкании PE и N при работе с электричеством. С другой стороны это квартира, и на эти удобства можно и закрыть глаза.
Существуют ли сейчас 1 модульные АВ 1+N? Раньше вроде была серия у Legrand.