chekalin-v
chekalin-v
Местный

Регистрация: 04.11.2009

Челябинск

Сообщений: 380

25.11.2015 в 14:55:59

Добрый день.

Друзья, необходима ваша помощь и советы в проектировании щитка. Сначала думал, что предоставлю первоначальный свой вариант, а затем его скорректировать по вашим советам, но получилось так, что задача оказалось не тривиальной, так как фазы 3. Здесь же трехфазные щитки в основном обсуждаются для коттеджей или частных домов.

Имеем 3-фазный ввод. Счетчик и вводной автомат в подъезде. В подъезде 3-фазный автомат на C50, далее в квартиру идет кабель 4х6мм (возможно 4х10мм, точно не могу определить, но точно не меньше 6мм). В квартире от застройщика временный щиток в виде одного 3-х модульного автомата B16 и все. Подробней тут.

Сначала думал, что это хорошо, что 3 фазы, но как оказалось, с точки зрения проектирования щитка - не очень. Читал статьи cs-cs по проектированию 3-х фазных щитков. Полностью на дифах - все же дорого. Недавно у него появилась статья по бюджетному 3-х фазному щитку и я подумал, это то что нужно.

Прикинул примерно что получается. По минимуму у меня получились такие линии:

  • Спальня 1
  • Спальня 2
  • Гостиная
  • Духовка
  • Варочная
  • Санузлы (фен, стиралка, 2 в/н)
  • Кондиционер 1
  • Кондиционер 2,3
  • Холодильник, СКС
  • ПММ, Розетки Кухня 1 (Мультиварка, кофемашина)
  • Кухня 2 (Чайник, Микроволновка, Телевизор)
  • Теплый пол
  • Балкон + Лоджия
  • Свет 1
  • Свет 2

Если действовать по его варианту, то получается, что щиток нужен минимум на 72 модуля: 15 АВ по 2 модуля = 30 модулей минимум 3 УЗО по 4 модуля каждый (2 на основные зоны + 1 на мокрые) - еще + 12 модулей Вводной автомат или рубильник - 4 модуля 3 УЗМ по 2 модуля - 6 модулей 3 кросс-модуля = 3*4 = 12 модулей Итого: 30+12+4+6+12 = 64 модулей.. Если еще добавить индикацию и возможно реле для управления освещением, то 72 даже будет впритык.

По цене такой щиток меня в целом устроит. Но вот его размеры - пугают. Учитывая что еще нужен слаботочный щиток, то щиток нужен типа такого Все таки огромный получается.

Поэтому мой пока первый вопрос, стоит ли заморачиваться на подобную конфигурацию, или сделать с однополюсными автоматами с кучей нулевых шинок, как вот здесь?

Вроде бы с одной стороны да, удобно в случае чего отслеживать проблемную зону, удобно перекидывать на другую фазу, не нужно бояться что выбъет УЗО при замыкании PE и N при работе с электричеством. С другой стороны это квартира, и на эти удобства можно и закрыть глаза.

Существуют ли сейчас 1 модульные АВ 1+N? Раньше вроде была серия у Legrand.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.11.2015 в 15:10:57

Сделайте фото того что есть. Как то не сходится. Либо Вы родственник Чубайса, что Вам столько дали, либо все еще поменяется и получите 16А при 3 фазах на вводе. Квартира уже в собственности? Строительство закончилось? Никогда не поверю, что 30 кВт могут дать.

0
chekalin-v
chekalin-v
Местный

Регистрация: 04.11.2009

Челябинск

Сообщений: 380

25.11.2015 в 15:27:36

Rumato, я в другой теме писал, что по техусловиям написано 10кВт на квартиру. И в квартире стоит только 3-полюсной АВ B16, который по сути ни что не мешает заменить, так как он не опломбированный. В той теме мне порекомендовали узнать что в этажном щитке. Сам я туда залезть не могу, но когда приходил электрик и включал в этажном щитке автомат при приемке квартиры, специально обратил внимание. Шнайдеровский 3-х или 4-х полюсной C50. Этажный не сфоткаю, квартирный завтра только смогу. но то что туда приходит кабель сечением от 6мм - это точно.

0
chekalin-v
chekalin-v
Местный

Регистрация: 04.11.2009

Челябинск

Сообщений: 380

25.11.2015 в 15:30:38

Rumato написал : Квартира уже в собственности? Строительство закончилось?

Да, все закончено, квартира в собственности.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.11.2015 в 15:40:51

Как то очень хитро. Может там счетчик ограничивает...

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.11.2015 в 15:47:28

Rumato, видимо от проекта зависит. У нас в одном доме даже на однушку 3х63 А на вводе стоят, в другом 1х50 А на трёшку.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

chekalin-v
chekalin-v
Местный

Регистрация: 04.11.2009

Челябинск

Сообщений: 380

25.11.2015 в 15:47:58

Счетчик в принципе смогу тоже сфотографировать. Но вот что может сделать счетчик при превышении выделенной мощности? просто перестать его отдавать потребителю? Выглядит очень странно.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.11.2015 в 15:55:06

megrad написал : Rumato, видимо от проекта зависит. У нас в одном доме даже на однушку 3х63 А на вводе стоят, в другом 1х50 А на трёшку.

Насколько я помню Энергонадзор не требует проект на электроустановку если выделенная мощность до 15 кВт. Хотя здесь формально 10... Ну если завод не устраивать, то может УК и не заметит.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.11.2015 в 15:55:56

chekalin-v, раз смотрели cs-cs посмотрите в сторону EDF панелей. Либо щиты в высоту поставить один над другим ссылка ссылка

ссылка ссылка Озвучьте бюджет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.11.2015 в 15:58:12

chekalin-v написал : Счетчик в принципе смогу тоже сфотографировать. Но вот что может сделать счетчик при превышении выделенной мощности? просто перестать его отдавать потребителю? Выглядит очень странно.

Есть счётчики с функцией ограничения мощности. Как то ставили счётчики с картой оплаты. Нет денег на карте-нет напряжения в квартире.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.11.2015 в 15:59:12

chekalin-v написал : Но вот что может сделать счетчик при превышении выделенной мощности?

Контроль мощности нагрузки или энергии с переводом импульсного выхода в высокоимпедансное состояние в случае превышения заданных уставок. http://www.incotexcom.ru/m230art.htm Придет УК и посмотрит что у Вас в квартирном щите.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу