chekalin-v написал : только 3-полюсной АВ B16
по 3 кВт на фазу. Тады ещё реле ограничения мощности понадобятся. Не увидел в списке водогрея. Не планируете?
25.11.2015 в 16:01:14
chekalin-v написал : только 3-полюсной АВ B16
по 3 кВт на фазу. Тады ещё реле ограничения мощности понадобятся. Не увидел в списке водогрея. Не планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.11.2015 в 16:03:50
megrad, как щиты не ставь, общие габариты будут все равно не маленькие. не очень хочется видеть в коридоре подобное. И это я еще жене не говорил сколько они места будут занимать :) Думаю уложиться в 40 плюс минус. Интересует все же практическая целесообразность подобной компоновки в квартире. cs-cs говорит также про логическое упрядочивание автоматов, но по мне так это не сильно критично. Но распределить по фазам в этом случае действительно легче. Я пробовал спроектировать с кучей УЗО и однополюсными автоматами - пока не очень получается.:(
25.11.2015 в 16:07:47
megrad написал : Не увидел в списке водогрея. Не планируете?
chekalin-v написал : Санузлы (фен, стиралка, 2 в/н)
в/н - воднареватель по одному в каждый санузел. Но эта линия получается перегруженной. Данный вариант делал с учетом уместиться в 72 модуля. Возможно он все же будет 1 в/н, так как разводка горизонтальная. В случае с однополюсными можно больше линий добавить. В этом плюс.
25.11.2015 в 16:12:12
Техусловия выглядят вот так
25.11.2015 в 16:12:18
chekalin-v написал : Интересует все же практическая целесообразность подобной компоновки в квартире. cs-cs говорит также про логическое упрядочивание автоматов, но по мне так это не сильно критично.
Так вы ему пишите,он вам и расскажет,а то и собрать поможет
25.11.2015 в 16:16:41
chekalin-v, Пункт 12 ставит все на места. Нельзя убрать 16А на вводе. Попробуйте добиться 10 кВт по одной фазе. И лучше обратитесь к нему -
25.11.2015 в 16:19:27
chekalin-v написал : в/н - воднареватель по одному в каждый санузел.
А вечно с сокращениями обламываюсь. :sorry: На водогрей в идеале свою линию. И на ПММ, и на стиралку и лучше не с чем не объединять.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.11.2015 в 16:21:32
megrad написал : На водогрей в идеале свою линию. И на ПММ, и на стиралку и лучше не с чем не объединять.
Почему?
25.11.2015 в 16:29:54
Rumato написал :
megrad написал : На водогрей в идеале свою линию. И на ПММ, и на стиралку и лучше не с чем не объединять.
Почему?
Всё что связано с водой стараюсь ставить на отдельные линии. Уж больно капризные. Был прецедент-сдох измельчитель (с точки зрения УЗО) и пол кухни вырубилось.
chekalin-v написал : как щиты не ставь, общие габариты будут все равно не маленькие.
В горизонталь может быть, а в вертикаль да ещё с прикольными дверцами почему бы и нет. Цена бл.. Кто мешает закрыть щит декоративной дверкой с зеркалом в полный рост. Главное чтобы доступ был.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.11.2015 в 16:32:53
megrad написал : Был прецедент-сдох измельчитель (с точки зрения УЗО) и пол кухни вырубилось
А надо 2П ставить и всё
25.11.2015 в 16:42:13
ebf, не понял ,
ebf написал : 2П
это что двухполюсный автомат? И как это поможет если УЗО вредничает.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.