27.11.2015 в 08:32:35

Собсно, собрал простую схему, на двухклавишных проходных выключателях Legrand, без подсветки клавиш. Вчера все расключил, подрубил светодиодный прожектор и тут я прифигел - при отключении питания, светодиодный прожектор полностью не гасится, он продолжает слегка гореть. Подключал вроде верно, по крайней мере я не представляю, как там можно ошибиться, кабелями ВВГнГ 3х1.5, схема получилась без заземления. Что делать - непонятно, так как ставить я буду именно светодиодные лампочки. Неужели это наводки?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.11.2015 в 09:03:19

kaspergreen написал : Неужели это наводки?

вполне может быть. попробуйте его зашунтировать по той же схеме, как в теме про мигающие энергосберегайки.

0
Аватар пользователя
kaspergreen

Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 68

27.11.2015 в 09:27:22

Листал форум, темы не нашел, можно вкратце что там делалось? Что за шунтирование?

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

27.11.2015 в 09:30:28

kaspergreen, Вы схему-то на столе собрали? Если так, то проверьте чтобы переключатели рвали фазу, а нейтраль шла прямиком на светильник.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.11.2015 в 09:41:08

kaspergreen написал : Неужели это наводки?

Может для светодиодов не очень много надо. Для устранения мерцания есть такой блок ссылка Вот многостраничная тема на Мастерсити. ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
kaspergreen

Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 68

27.11.2015 в 09:41:09

НЕМЕЦ, Все в стенах, штробы заделаны, стены зашпаклеваны и поклеены обои. Перед заделкой проверял на обычных лампах, все было нормально...

0
Аватар пользователя
kaspergreen

Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 68

27.11.2015 в 10:50:21

По поводу блока не вижу смысла, проще наверное кондер в параллель повесить на 0.1uF 400V

0
Аватар пользователя
faraddin

Местный

Регистрация: 13.02.2015

Владимир

Сообщений: 67

27.11.2015 в 11:10:39

Купите импульсное реле, и не парьтесь с этими проходными переключателями.

0
Аватар пользователя
kaspergreen

Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 68

27.11.2015 в 11:57:06

faraddin, Что значит не парьтесь? Ремонт уже сделан, уже куплены проходные выключатели, тьуда уже вложены средства и силы. Отказываться от этого уже не разумно!

0
Аватар пользователя
faraddin

Местный

Регистрация: 13.02.2015

Владимир

Сообщений: 67

27.11.2015 в 14:49:08

из минусов: лишние траты, небольшая переделка, жалко уже сделанную работу. из плюсов: выключатель всегда в одном положении, можно использовать клавиши с подсветкой.

0
Аватар пользователя
kaspergreen

Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 68

27.11.2015 в 14:56:16

faraddin, Первое перекрывает все! Уже затрачены деньги и силы и не мало, сколько проходные двухклавишники стоят, знаете? А сколько еще надо будет отдать за обычные + импульсные модули. Всегда в одном положении? Не плюс, а особенность. Подсветка плюс? Мне она в принципе не нужна, такая фигня стоит в коридоре и то только потому, что в тот момент ничего из выбора не было. В общем, мне нужно чтобы уже готовая, заложенная схема работала нормально.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.11.2015 в 16:42:07

faraddin написал : Купите импульсное реле, и не парьтесь с этими проходными переключателями.

kaspergreen написал : faraddin, Что значит не парьтесь? Ремонт уже сделан, уже куплены проходные выключатели, тьуда уже вложены средства и силы. Отказываться от этого уже не разумно!

Тогда проще радиовыключатели.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

27.11.2015 в 23:15:40

kaspergreen написал : Все в стенах, штробы заделаны, стены зашпаклеваны и поклеены обои

Вы все-таки убедитесь в том, что переключатели рвут именно фазу.

0
Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

28.11.2015 в 19:29:21

Установите шунтирующий кондёр Х2 0,1*250V и будет счастье