27.11.2015 в 08:32:35
Собсно, собрал простую схему, на двухклавишных проходных выключателях Legrand, без подсветки клавиш. Вчера все расключил, подрубил светодиодный прожектор и тут я прифигел - при отключении питания, светодиодный прожектор полностью не гасится, он продолжает слегка гореть. Подключал вроде верно, по крайней мере я не представляю, как там можно ошибиться, кабелями ВВГнГ 3х1.5, схема получилась без заземления. Что делать - непонятно, так как ставить я буду именно светодиодные лампочки. Неужели это наводки?
27.11.2015 в 09:03:19
kaspergreen написал : Неужели это наводки?
вполне может быть. попробуйте его зашунтировать по той же схеме, как в теме про мигающие энергосберегайки.
27.11.2015 в 09:27:22
Листал форум, темы не нашел, можно вкратце что там делалось? Что за шунтирование?
27.11.2015 в 09:30:28
kaspergreen, Вы схему-то на столе собрали? Если так, то проверьте чтобы переключатели рвали фазу, а нейтраль шла прямиком на светильник.
27.11.2015 в 09:41:09
НЕМЕЦ, Все в стенах, штробы заделаны, стены зашпаклеваны и поклеены обои. Перед заделкой проверял на обычных лампах, все было нормально...
27.11.2015 в 10:50:21
По поводу блока не вижу смысла, проще наверное кондер в параллель повесить на 0.1uF 400V
27.11.2015 в 11:10:39
Купите импульсное реле, и не парьтесь с этими проходными переключателями.
27.11.2015 в 11:57:06
faraddin, Что значит не парьтесь? Ремонт уже сделан, уже куплены проходные выключатели, тьуда уже вложены средства и силы. Отказываться от этого уже не разумно!
27.11.2015 в 14:49:08
из минусов: лишние траты, небольшая переделка, жалко уже сделанную работу. из плюсов: выключатель всегда в одном положении, можно использовать клавиши с подсветкой.
27.11.2015 в 14:56:16
faraddin, Первое перекрывает все! Уже затрачены деньги и силы и не мало, сколько проходные двухклавишники стоят, знаете? А сколько еще надо будет отдать за обычные + импульсные модули. Всегда в одном положении? Не плюс, а особенность. Подсветка плюс? Мне она в принципе не нужна, такая фигня стоит в коридоре и то только потому, что в тот момент ничего из выбора не было. В общем, мне нужно чтобы уже готовая, заложенная схема работала нормально.
27.11.2015 в 16:42:07
faraddin написал : Купите импульсное реле, и не парьтесь с этими проходными переключателями.
kaspergreen написал : faraddin, Что значит не парьтесь? Ремонт уже сделан, уже куплены проходные выключатели, тьуда уже вложены средства и силы. Отказываться от этого уже не разумно!
Тогда проще радиовыключатели.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.11.2015 в 23:15:40
kaspergreen написал : Все в стенах, штробы заделаны, стены зашпаклеваны и поклеены обои
Вы все-таки убедитесь в том, что переключатели рвут именно фазу.
28.11.2015 в 19:29:21
Установите шунтирующий кондёр Х2 0,1*250V и будет счастье
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу