30.11.2015 в 10:47:16
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
30.11.2015 в 10:56:48
megrad написал :
При перегорании ЛН УЗО 100% срабатывает.
:eek: Схему не нарисуете? Откуда берётся утечка на землю при перегорании лампочки? Срабатывает автомат, если при перегорании витки спирали перемкнутся, а УЗО ни при чём.
Вечный студент
30.11.2015 в 11:11:34
MrGalaxy, при чём тут утечка на землю? В лампочки почти КЗ получается. Особенно когда в колбу воздух попадает или колбу срывает. Ни разу не видели как ЛН взрываются?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
30.11.2015 в 11:21:10
megrad написал : MrGalaxy, при чём тут утечка на землю? В лампочки почти КЗ получается. Особенно когда в колбу воздух попадает или колбу срывает. Ни разу не видели как ЛН взрываются?
Принцип работы УЗО: срабатывание по разности токов фазного и нулевого проводника из-за того, что часть тока идёт в обход рабочего нуля, замыкаясь на землю или на защитный ноль. Исправное УЗО на КЗ не должно реагировать. При КЗ выбивает автомат, или, если угодно, диффавтомат, но и в этом случае автоматная его часть, а не узошная.
Вечный студент
30.11.2015 в 16:38:18
MrGalaxy, автомат как правило, но УЗО первое отрабатывает.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
01.12.2015 в 16:24:37
Radio написал : Всяко хлопотнее, чем УЗО включить.
И как вы его включите, если будет, например, утечка с N на PE внутри кабеля?
01.12.2015 в 17:08:04
megrad написал : автомат как правило, но УЗО первое отрабатывает.
УЗО первое может отработать только в случае появления фазы на PE, при котором, если будет достаточный ток, и АВ отработать должен. В других случаях или АВ или УЗО. Если дом не железный конечно. :) При КЗ между нулем и фазой, УЗО срабатывать не должно.
Может теоретически срабатывать электронное, если производитель встроил контроль напряжения для питания схемы УЗО. Но это побочные эффекты таких УЗО к защитам УЗО не относящиеся.
01.12.2015 в 17:10:32
При подключенной нагрузке отключится 100%.
01.12.2015 в 19:01:58
AMX написал : При КЗ между нулем и фазой, УЗО срабатывать не должно.
Но срабатывает. Как электронное, так и эм. Поэтому на освещение УЗО не ставлю. Как вариант прогорает рубашка цоколя у ЛН или дохнет розжиг КЛЛ. Потом ищи эту заразу.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.12.2015 в 06:55:03
Ерунда какая-то. Чудеса. Эксперимент что ли поставить на работе- КЗ устроить и посмотреть, что отключится, автомат или узо (закон Ома, так сказать, проверить)... Как раз в щитке есть и электронное и электромеханическое узо.
Вечный студент