MrGalaxy написал : Ерунда какая-то. Чудеса. Эксперимент что ли поставить на работе- КЗ устроить и посмотреть, что отключится, автомат или узо (закон Ома, так сказать, проверить)... Как раз в щитке есть и электронное и электромеханическое узо.

Попробуйте. Результаты только огласите.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Romanator
Romanator
Новичок

Регистрация: 11.12.2012

Москва

Сообщений: 43

18.08.2016 в 22:40:59

MrGalaxy написал: Ерунда какая-то. Чудеса. Эксперимент что ли поставить на работе- КЗ устроить и посмотреть, что отключится, автомат или узо (закон Ома, так сказать, проверить)... Как раз в щитке есть и электронное и электромеханическое узо.

MrGalaxy, и вот на таком интригующем моменте разговор прервался! Так что, эксперимент был?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

19.08.2016 в 13:55:35

Гост IEC 61008.1-2012

3.4.2.1 предельное значение сверхтока неотключения в случае нагрузки ВДТ с двумя токовыми путями (в двухфазных или в фазном и нулевом рабочем проводниках) (limiting value of overcurrent in case of a load through an RCCB with two current paths): Максимальное значение сверхтока неотключения нагрузки, который при отсутствии какого-либо замыкания на корпус или землю или в отсутствие тока утечки на землю может протекать через ВДТ с двумя токовыми путями без его отключения.

И составляет 6*In, поэтому отключение закономерно.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

19.08.2016 в 15:35:29

Romanator написал:

MrGalaxy написал:

Так что, эксперимент был?

Romanator, не было. :o

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

19.08.2016 в 15:38:35

ink_mast написал: Гост IEC 61008.1-2012

3.4.2.1 предельное значение сверхтока неотключения в случае нагрузки ВДТ с двумя токовыми путями (в двухфазных или в фазном и нулевом рабочем проводниках) (limiting value of overcurrent in case of a load through an RCCB with two current paths): Максимальное значение сверхтока неотключения нагрузки, который при отсутствии какого-либо замыкания на корпус или землю или в отсутствие тока утечки на землю может протекать через ВДТ с двумя токовыми путями без его отключения.

И составляет 6*In, поэтому отключение закономерно.

ink_mast, физика процесса непонятна: токи по фазе и нулю равны, утечки нет, почему должен дифтрансформатор дать сигнал на отключение?

0

Вечный студент

ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

19.08.2016 в 18:18:15

MrGalaxy написал: физика процесса непонятна

Не помню фишки, гадать не хочу.

0
alexpetrov57
alexpetrov57
Новичок

Регистрация: 24.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

19.08.2016 в 23:07:46

Физика процесса срабатывания узо от кз проста у датчика есть разброс при повышение тока при кз этот разброс и дает превышение тока срабатывания узо. Может сработать а может и несработать зависит от конкретного изделия, поэтому закладываться как на защиту на это нельзя.