08.12.2016 в 20:56:32
Alexey_Spb написал: а герметизировать отверстие огнестойкой пеной
на одно отверстие покупать баллон пены? достаточно любой легкоудаляемой негорючей массы
08.12.2016 в 23:57:10
Alexey_Spb написал: так как основание не является горючим,,можно обойтись без трубы (или использовать ПВХ-трубу) так как металлическая труба будет мостиком холода.
Тут дело в другом. Кирпичная стена может "гулять" и передавить кабель.
09.12.2016 в 01:10:54
alx220 написал: Тут дело в другом. Кирпичная стена может "гулять" и передавить кабель.
Гулять как? Кирпичи в ней двигаются? Или она ходит относительно других объектов?
09.12.2016 в 01:21:33
Теперь понятно почему вокруг новостроек теплотрассы нередко ощипанные Кому то алебастра не хватило.
10.12.2016 в 01:12:25
Serg написал: Гулять как? Кирпичи в ней двигаются? Или она ходит относительно других объектов?
Вы сверлите отверстие, отколотый кусок кирпича в отверстии сверху остался, в результате естественных подвижек грунта он может упасть вниз, на кабель, повредить изоляцию. Проход через стену в металлической трубе - это основы электромонтажа. Для внутренних перегородок это, возможно, и не так критично.
10.12.2016 в 02:33:09
alx220 написал: Вы сверлите отверстие, отколотый кусок кирпича в отверстии сверху остался, в результате естественных подвижек грунта он может упасть вниз, на кабель, повредить изоляцию.
Вы какого диаметра отверстие сверлить собрались? И чем? метров пять диаметром проходческим щитом? Какие у Вас такие подвижки грунта противоестественные, из-за которых кирпичи внутри стены из кладки выскакивают и перебивают проводку?
10.12.2016 в 13:32:56
Ребята, вы как то все себе придумывали что на бестселлер хватит написать. та 20-22(стоит ну чуточку дороже чем на 18)) сверло универсально и хватает для выполнения большинства поставленных задач, а вы тут чуть ли не коллайдер дружно коллективом собрали.
11.12.2016 в 23:50:16
Serg написал: Вы какого диаметра отверстие сверлить собрались? И чем? метров пять диаметром проходческим щитом? Какие у Вас такие подвижки грунта противоестественные, из-за которых кирпичи внутри стены из кладки выскакивают и перебивают проводку?
Обыкновенные подвижки. Вы же не в курсе, что вы там высверлили в кирпиче и как они лежат.
12.12.2016 в 01:16:05
alx220 написал: Обыкновенные подвижки. Вы же не в курсе, что вы там высверлили в кирпиче и как они лежат.
Я в курсе, проходных отверстий насверлился в разных домах в свое время вдоволь. Начиная от дореволюционной постройки и до самых новых и свежих. Это все хрень про кирпич, который упадет с верхней части отверстия и пробьет изоляцию у провода, который лежит на дне отверстия. Он может упасть до протягивания кабеля и просто перекрыть отверстие, и может упасть после и заклинить провод. Если внутрь стены строители насыпали кирпичного боя или вообще строительного мусора, то надо просто забить в отверстие трубу - пластика более чем достаточно. В самом сложном случае поступали так - бурили отверстие, бур оставляли в стене, к конце бура прижимали трубу и выталкивали его обратно трубой, потому что как только бур вынимали - некая субстанция засыпала трверстие и ничего в него пропихнуть было нельзя.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу