SanyaYA
SanyaYA
Новичок

Регистрация: 02.12.2015

Донецк

Сообщений: 11

07.12.2015 в 02:44:01

serj12 написал:

Какой проводник заходит в квартиру - Ал или медь?Можете оценить его толщину - это 1.5 мм2,2.5 мм2 или 4 мм2 ?Есть ли планы по его замене ?

Вся проводка , в том числе и вход - Алюмин. Хотелось бы все поменять, н о в не в ближайшее время. Тем более, что ввод соединен с контактами счетчика скруткой, т.к наращивали длину, провода. Диаметр отмеряю.

0
SanyaYA
SanyaYA
Новичок

Регистрация: 02.12.2015

Донецк

Сообщений: 11

07.12.2015 в 02:47:29

Костян челяб написал: ЭММ... Это что, как были две пробки - в фазе и в нуле - так и остались, что ли? Только на понтовый АВВ поменяли? SanyaYA, попробуйте поотключать напряжение вашими автоматами. Если будет отключаться одно и то же каждым из автоматов, то нужно заменить их на сдвоенный. Это заодно уже.

Отключали , индикаторной отверткой тыкали . Один стоит на фазе, другой на нуле

0
SanyaYA
SanyaYA
Новичок

Регистрация: 02.12.2015

Донецк

Сообщений: 11

07.12.2015 в 02:50:29

raven123 написал:

Если хочется совсем разделить, промышленность предлагает одномодульные диф.автоматы. :) И уточните, допускается ли подключение алюминиевых жил производителем ваших устройств.

Будем решать, но не все сразу)) На данный момент, проводку и ввод не будем трогать) Про производителей моих устройств немного не понял вопрос

0
SanyaYA
SanyaYA
Новичок

Регистрация: 02.12.2015

Донецк

Сообщений: 11

07.12.2015 в 02:55:19

В общем нужно на текущую модель поставить Узо либо дифатомат и реле напряжения. Ибо, разделять не получится, надо снимать счетчик, сейчас это вариант. В дальнейшем, само собой, снимется счетчик, поменяется ввод , поставится нормальный щит, потребителей разделим) Все по-феншую).

На данный момент схема выглядит так: На вводе однополюсный АВ С20А , через пол метра - счетчик - два параллельных АВ В16А ( один на фазе, второй на нуле) У кого есть какие соображения? и вообще мысли по этому поводу. Предложите схему с тех характеристиками и номиналами устройств

Мое видение схемы :Вводной АВ АВВ SH202-B20 (2CDS212001R0205) - счетчик - ИЭК УЗО тип А ВД1-63 2Р 25А 30мА - АВ SH201-B16 - РН ZUBR D32t либо "Volt Control" РН-113 . Судите строго) Если смысл реле брать на 32 А , если перед ним стоит АВ на 16? Т.к. в характеристиках реле указан номинальный ток 32А. Или поставить АВ 16 после реле? и что за нюанс с никелированной шиной? и вообще может увеличить номиналы? Или уменьшить?

0