Вот, поправил по замечаниям. Кроме этого:
- Убрал ВУ вообще, перекидной рубильник разместил в ГРЩ.
- На группе 15 (бойлерная, стиральная машина) заменил NYM 3x4 на NYM 3x2.5 и QF с В20 на В16
- На группе 8 (кухня, электродуховка) сечение 4мм оставил, но индивидуальное УЗО убрал. Общего будет достаточно?
- Для групп 14 (бойлерная, электрокотел) и 28 (двор, все потребители) убрал индивидуальные УЗО №11 и 12 40/30, пусть эти линии остются под защитой общего УЗО№10 40/30, тем более, что бойлерная на "мокрое" место
- Добавил до всех устройств защиты розетку на ДИН-рейку на случай срабатывания общих средств защиты, чтобы было откуда запитать хоть фонарь...
- Групповое УЗО №3т на линии освещения вернул 25/10, т. к. у меня уже две шутки АББ есть, надо бы использовать... второе бы еще куда пристроить...
- 2полюсный QF30 линии на отдельно стоящую баню заменил с В16 на С20
- Индивидуальное УЗО№14 25/10 с линии 13 (бойлерная, розетки) убрал, т. к. бойлерная не "мокрое" место, там будет тока стиралка, газовый котел, насосная станция. Правда соседнее с бойлерной помещение, это санузел 1-го этажа (в котором будет душ и туалет)
- Вводное противопожарное УЗО заменил с 40/100 на 63/100. Кроме как в ГРЩ его разместить негде...
P.S. нумерацию УЗО не менял, чтобы путаницы не было