PROTECTOR
PROTECTOR
Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 186

09.12.2015 в 21:20:59

я так понимаю-датчик с проводом

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

09.12.2015 в 21:29:46

PROTECTOR написал: датчик медь или латунь, а корпус алюминий

попробуйте датчик облудить или проложить тонкую оловянную фольгу (уронить каплю припоя на линолеум)

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

10.12.2015 в 00:27:53

PROTECTOR написал: газ контроль основан на датчике который при разогреве размыкает цепь и кран остаётся открытым, как газ потух датчик остывает и контакт размыкается,

Товарищи неученые , "доценты с кандидатами". Вы в этом разбираетесь еще меньше чем ТС. . Принцип действия газ-контроля основан на нагреве пламенем термопары (биметалл типа хромель-копель), нагрев создает ЭДС (1 - 1,25 В), ток проходит через электромагнитный клапан, удерживая его открытым для прохождения газа. Система работает без внешнего электропитания. Когда термопара постепенно прогорает (низкое качество изготовления), ток на ЭМК уменьшается, и начинает сказываться даже незначительное ухудшение переходного сопротивления контакта термопара-ЭМК. Вот и танцы с бубном. Меняйте термопару, и берите сразу с запасом. В старых советских газовых колонках с пилотпламенем термопара нормально выдерживала чуть более года, а сейчас качество во много раз хуже.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

10.12.2015 в 00:32:20

юра Т написал: попробуйте датчик облудить или проложить тонкую оловянную фольгу (уронить каплю припоя на линолеум)

На каком конце? На горячем или холодном? На холодном коаксиальное соединение с затяжной гайкой, в контакт ничего не попадает, но его переходное сопротивление не равно "0".

0
PROTECTOR
PROTECTOR
Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 186

10.12.2015 в 12:49:13

а какую взять термопару лучше, можно ссылку?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

10.12.2015 в 21:36:57

Микитович написал: нагрев создает ЭДС (1 - 1,25 В)

так много?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

10.12.2015 в 22:10:22

PROTECTOR написал: а какую взять термопару лучше, можно ссылку?

что то Ваша родная не ищется поисковиком, как хоть она выглядит? может здесь есть похожая http://dimservis12.ru/gallery1

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

11.12.2015 в 00:11:55

PROTECTOR написал: а какую взять термопару лучше, можно ссылку?

Лучше та что вставить, закрепить и соединить можно. Ищите в запчастях для газплит.

0
PROTECTOR
PROTECTOR
Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 186

11.12.2015 в 16:50:30

тут вот чего, там проводок то один, масса по корпусу идет, может припаять проводок к латуни и на корпус?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

11.12.2015 в 18:20:01

PROTECTOR написал: может припаять проводок к латуни и на корпус?

разумно, припой только взять с температурой повыше, или приварить

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.