altor написал : Белое, чуть поуже двойного модуля, коробка не раскрашена и написано на ней "F362". Видать, на другом заводе заказы на этот тип размещают...
Коробку взяли от ABB. :cool:
18.12.2006 в 14:11:38
altor написал : Белое, чуть поуже двойного модуля, коробка не раскрашена и написано на ней "F362". Видать, на другом заводе заказы на этот тип размещают...
Коробку взяли от ABB. :cool:
Следование моим советам вредит кошельку
18.12.2006 в 14:30:13
ВТБ! написал : Коробку взяли от ABB. :cool:
А точно! Само УЗО с виду - один в один, разрисовано только по-другому :-) И подороже привычного 30-миллиамперного, кстати...
18.12.2006 в 14:42:14
altor написал : подороже привычного 30-миллиамперного
Больше меди - выше цена.
Следование моим советам вредит кошельку
18.12.2006 в 18:44:34
2altor F362 - это Sassin. китай на самом УЗО написано F362
19.12.2006 в 08:24:40
А если на каком-нибудь Легране перепутать ноль с фазой на входе, то кнопка "тест" останется работоспособной? Вчера по ходу изучения паспорта УЗО и его схемы было придумана еще пара методик изменения тока утечки:
19.12.2006 в 09:16:10
us написал : Самый труднореализуемый
Самый легкореализуемый вариант - это покупка неэлектронного УЗО от пристойного бренда. Или хотя бы Астро-УЗО: дёшево, сердито, 10мА и тип А.
Следование моим советам вредит кошельку
19.12.2006 в 09:42:39
ВТБ! написал : Астро-УЗО: дёшево, сердито, 10мА и тип А
Фига себе дешево - на уровне Леграна, может рулей на 200 дешевле. Видел их УЗО 2Р 32А/30мА - что-то около полутора тысяч просили. Рядом висел Легран 24А/30мА - 900р. :) И еще раз повторюсь. в моем городе нет УЗО на 10мА. Никаких. И дажаже под заказ разговор начинают от упаковки :)
19.12.2006 в 09:51:27
us
Я же имел ввиду цену не в магазине, а прямо у них. Заодно словенских автоматов прикупите типа В на 10 килоампер. :D Вроде, нормальные, только крепёж на рейку отвратительный.
Следование моим советам вредит кошельку
19.12.2006 в 12:05:56
2us
уменьшить легко - запаралеллить провода, входящие и выходящие в УЗО: в зависимости от соотношения диаметра/сопротивления проводов, проходящих через и мимо УЗО, соответственно будет делиться и проходящий черех них ток, а следовательно и ток утечки
одна загвоздка - тогда УЗО сможет прервать только провода, проходящие через него - по параллельным проводам ток продолжит идти - надо думать как и чем их рвать - контактером или еще чем - но суммарное время срабатывания будет больше
19.12.2006 в 12:22:28
2SergeyE
Я до такого не додумался. Итого уже 4 способа. Кто больше :)
19.12.2006 в 12:40:14
SergeyE
Вы не поняли задачу. Вы предложили неработающее, бесполезное и опасное решение противоположной задачи.
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу