Flokki
Flokki
Новичок

Регистрация: 24.08.2018

Самара

Сообщений: 36

27.11.2018 в 22:15:02

Скажу лишь то что при появлении между клемами расцепителя потенциала, он отключается, соответсвенно тянет автомат. Как мне сказали в представительстве абб потенцеала больше 60 вольт. Я лишь смог проверить это путём подключения к верхней клемме фазного проводника к нижней нулевого от банальной вилки и вставил ее в розетку, расцепитель отключился. Но я не смог найти информации что минимальный потенциал 60 вольт, на нем самом написано предел работы от 110 до 415 переменки.

0
Flokki
Flokki
Новичок

Регистрация: 24.08.2018

Самара

Сообщений: 36

27.11.2018 в 22:21:37

Сан-Саныч, если мы делаем перемычку с нуля на входной клемме вводного автомата на клему расцепителя, а на нижнюю клему расцепителя заводим землю, то при появлении потенцеала между нулем и землей(обрыв нуля где произошёл) расцепитель точно отщелкнет. Меня смущает что в обычном режиме работы ноль и заземление физически соединены получаются через этот расцепитель.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.11.2018 в 22:34:17

Flokki, На расцепитель подаётся фаза и ноль ,какую вы нашли землю одному вам ведомо :D

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.11.2018 в 02:37:27

Abrikos написал: SB3, вот ещё нашёл. Какой-то безымянный представитель Samsung на сайте украинского интернет-магазина, отвечая на вопрос о настройках РН, пишет: "Представитель компании. Холодильник с системой VOLT CONTROL, будет нормально работать в следующем диапазоне напряжений AC 220±20% (High 264V / Low 176V). Эти значения можно использовать для отсекателя." Далее ссылка и там то же самое, что по предыдущей ссылке с рисунками и значениями +/- 25%, только на украинском языке.

Abrikos, теперь уже у нас тех поддержка отвечает про +/- 10% и 230В), при выходе за эти пределы работоспособность не гарантируют). Речь правда про инверторы

0
Flokki
Flokki
Новичок

Регистрация: 24.08.2018

Самара

Сообщений: 36

28.11.2018 в 06:24:42

ebf, вот вы смеётесь, но голь на выдумки хитра. Понятно что фазу и ноль, но это в штатном режиме. Я же говорю что использовать его как защиту от обрыва нуля, а что происходит с нулем в квартирах при этом?

0
Flokki
Flokki
Новичок

Регистрация: 24.08.2018

Самара

Сообщений: 36

28.11.2018 в 06:32:38

На нем появляется потенцеал, который будет на расцепителе и чтобы он отработал, этот потенциал должен куда то уйти.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.11.2018 в 08:59:29

Flokki написал: Я же говорю что использовать его как защиту от обрыва нуля, а что происходит с нулем в квартирах при этом?

При обрыве нуля ,расцепитель сработает и отключит вводной 2П АВ и в квартире не будет ни нуля ни фазы

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

28.11.2018 в 10:48:04

SB3, а если этот холодильник с табличкой 220-240В отправят в Англию? Там 240В и +10% будет 264В.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

28.11.2018 в 10:58:46

Flokki, вот так?

Тут ещё подумать надо какие потенциалы откуда и куда будут уходить. И будут ли они вообще куда-то уходить, если, например, у всех соседей выше точки обрыва нуля стоят расцепители ИЭК РММ47 (расцепители минимального/максимального напряжения).

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

28.11.2018 в 11:14:12

Всю тему не читал, но вот тоже прикольное реле. ссылка

0
Flokki
Flokki
Новичок

Регистрация: 24.08.2018

Самара

Сообщений: 36

28.11.2018 в 11:28:34

Abrikos, да именно так, только я рассматривал в рамках ten-c-s(если это важно). На счет работоспособности и правильности сюда и пришёл спросить:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу