Здравствуйте, уважаемые! Очень надеюсь получить совет от знатоков в моей ситуации. Суть в следующем: решил наладить вентиляцию санузла (совмещённого), подобрал и приобрёл подходящий вентилятор - установочный диаметр 100мм. Вот только выяснилось, что при замере ширины вентиляционной шахты я немного просчитался - она оказалась уже, около 8см. Вот теперь в раздумьях - забросить эту идею, расширить отверстие перфоратором (получается по 1см с каждой стороны), искать вентилятор меньшего размера... Есть ещё нюанс - квартира съёмная и не хотелось бы нанести её какой-либо ущерб. На всякий случай прилагаю фото. Заранее благодарю за помощь. http://i.imgur.com/7NOU4Ob.jpg

0
Аватар пользователя
profiMaster

Местный

Регистрация: 10.02.2016

Одесса

Сообщений: 27

29.03.2016 в 20:30:59

mimosa1983, "при сужении выходного сечения вентилятора происходит нежелательное увеличение скорости в этом сечении. Кроме того, в случае осевого вентилятора увеличивается закрутка выходящего потока, что приводит к перемещению рабочего режима вентилятора в сторону меньших расходов и нарушению его нормальной работы" http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3481. Расход - имеется в виду количество прокачиваемого воздуха.

На практике, вентилятор при меньшем выходном сечении будет громче работать и меньше прокачивать, чем в идеальном случае.

Учитывая, что квартира съемная, лучше советоваться с хозяином :)