Аватар пользователя
serkatrich

Местный

Регистрация: 09.01.2015

Киев

Сообщений: 29

16.12.2015 в 22:27:19

Помогите определить мощность двигателя. Таблички нет, обороты 1000, вес около 40-50кг. Диаметр вала 32мм, сопротивление между обмотками 4,5, для запуска нужно 130мкф конденсаторов, меньше не запускается. фото https://yadi.sk/i/eTbJUsUGmH6EJ https://yadi.sk/i/13ZvePmwmH6Mq https://yadi.sk/i/Wd_A5asFmH6NW https://yadi.sk/i/_UQvwroxmH6P7 https://yadi.sk/i/qraEP8G2mH6Pp

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

16.12.2015 в 22:47:08

serkatrich,замеряйте рабочий ток и помножте на напряжение......по габаритам 3- 4 квт

0
Аватар пользователя
serkatrich

Местный

Регистрация: 09.01.2015

Киев

Сообщений: 29

16.12.2015 в 23:13:44

iyri, к сожалению нет рабочего амперметра

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.12.2015 в 05:11:41

serkatrich написал: iyri, к сожалению нет рабочего амперметра

Токовых клещей тоже нет?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

17.12.2015 в 10:59:36

serkatrich, 500 рэ токовые клещи

0
Аватар пользователя
ZaxvatovM

Местный

Регистрация: 08.03.2012

Саранск

Сообщений: 76

17.12.2015 в 11:45:08

 От 7,5кВ. Двигатели 3-4-5кВ вал 28 мм. 
0
Аватар пользователя
serkatrich

Местный

Регистрация: 09.01.2015

Киев

Сообщений: 29

17.12.2015 в 14:19:41

токовых клещей тоже нет, 2 электрика и у обеих клещи как на зло сгорели

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

18.12.2015 в 03:57:42

"замеряйте рабочий ток и помножьте на напряжение"- Ничего это не даст, только, если нагрузка номинальная (что бывает достаточно редко). По рисунку - двигатель 5АИ112. Если весит 47кГ - 3кВт (5АИ112МА6), 52кГ - 4кВт (5АИ112МВ6). Если, случайно, нагрузка номинальная и найдете клещи (все равно покупать: как без них работать на производстве?) - для 3кВт - In 7,3А, 4кВт - In 9,6А.

0
Аватар пользователя
алексал

Местный

Регистрация: 26.02.2007

Чебоксары

Сообщений: 168

18.12.2015 в 07:41:39

Я думаю что это ао2 380/220Вт 4кВт. Могу ошибаться, но очень похож.

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

18.12.2015 в 09:54:08

serkatrich написал: запуска нужно 130мкф конденсаторов, меньше не запускается

думаю что если вал нагрузить он и не пустится. утверждать не буду. так как двигатель явно ОЧЕНЬ старый и возможно перематывался не раз, но если после перемотки из него всего 3 вывода сделано, то скорее всего внутри он уже имеет схему "звезда", а для включения на 220 через кондёры, нужна схема "треугольник". Мощные двигатели и так не очень охотно (с приличной потерей мощности) через кондёры работают, а без изменения схемы... думаю с него и трети не выжать.

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

18.12.2015 в 18:25:27

serkatrich, ну если ничего под руками нет- используем электросчетчик. Запускаем, замеряем, считаем.

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

18.12.2015 в 18:49:38

iyri написал: используем электросчетчик. Запускаем, замеряем, считаем.

и это тоже так же как в случае с клещами

igor1 написал: Ничего это не даст, только, если нагрузка номинальная (что бывает достаточно редко).

ну и как мы думаем ТС его надо на 220 включить, а изменение схемы соединений ОЧЕНЬ затруднена.

0
Аватар пользователя
serkatrich

Местный

Регистрация: 09.01.2015

Киев

Сообщений: 29

18.12.2015 в 22:31:04

ВСЕМ СПАСИБО за советы. Это шахтный двигатель 380/660 2.2квт 950об/мин, вес 60кг. Знакомый электрик-шахтер опознал.

0
Аватар пользователя
olegaa2

Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

19.12.2015 в 00:05:14

Налить электрику-шахтёру не единожды))

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

19.12.2015 в 21:25:23

serkatrich написал: Это шахтный двигатель 380/660 2.2квт 950об/мин,

только возможность изменения схемы уже отсутствует.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.