18.12.2015 в 10:39:40
Во первых, всем спасибо за советы. Учитывая ваши замечания, заменил кабель, освещение с/у снял с УЗО 10мА, перед групповыми УЗО добавил 2Р АВ. Номиналы 2Р АВ корректно подобраны? Какие еще есть ошибки?
18.12.2015 в 10:43:34
Олечка написал: Вот примеры проектов для однокомнатной и двухкомнатной квартир. TN-S, эл. плита (газа нет), 10 кВт ввод. Обратите внимание на то, как подключена плита, количество групповых УЗО, их номиналы и на компоновку в плане облегчения теплового режима работы сборок при мощности, близкой к максимуму.
Щитки очень красивые, с наклеечками, тоже такой хочу. К сожалению номиналы компонентов на фото совершенно не видны.
18.12.2015 в 10:46:25
Схему почти всю в топку
Не мастер написал: Во первых, всем спасибо за советы. Учитывая ваши замечания, заменил кабель, освещение с/у снял с УЗО 10мА, перед групповыми УЗО добавил 2Р АВ. Номиналы 2Р АВ корректно подобраны? Какие еще есть ошибки?
18.12.2015 в 10:53:49
Сейчас опишу почему 1 перед групповыми узо автоматы не нужны , вы лучше узо поставьте все на шаг выше номинала вводного 2 розетки все без исключения проводом 3 на 2.5 , ипод защиту автомата в 16 ампер каждую , сан узел розетки стиралка под диф на 16 а ток утечки 30 ма ( зачем целую герлянду автоматики на одну линию )варочная плита кабель 3 на 6 под автомат 32 ампера ! По вашему у неё мощность какая ? Для духового шкафа достаточно стандартной линии и на кухне зачем все четверкой под дватцадкой ?
18.12.2015 в 10:57:51
Автоматы перед узо не SB3 ли посаветовал? Его стиль автоматики понапичкать и узо побольше ( мистер узо он)?))))
18.12.2015 в 11:03:22
10 ма диф защита без надобности , тридцатка вполне справляется , 10 в холостую щёлкать могут , утечка у исправных приборов бывает , при совпадении тока утечки и номинала узо при срабатывании узо уже считается неисправным ! 30 ма узо срабатывают от 16 ма начиная ! Десятки и при 5-6 срабатывать могут !
18.12.2015 в 11:05:27
Работать побег вечером отпишу ещё , вы корректируйте пока )
18.12.2015 в 11:10:04
Димон114,
Димон114 написал: перед групповыми узо автоматы не нужны
SB3 написал: Поставьте перед каждым групповым УЗО по 2Р АВ
megrad написал: Так проще найти косяк с проводкой, в отличии когда все нули на одной шине.
Димон114 написал: розетки все без исключения проводом 3 на 2.5 , ипод защиту автомата в 16 ампер каждую
Вы про розетки под эл.приборы на кухне? Принято.
Димон114 написал: сан узел розетки стиралка под диф на 16 а ток утечки 30 ма
А разве не на 10мА рекомендуется УЗО для "мокрой" зоны?
Димон114 написал: варочная плита кабель 3 на 6 под автомат 32 ампера ! По вашему у неё мощность какая ?
Да, с мощностью плиты я протупил (мощность взял из какой-то таблицы в интернете). При номинальной мощности плиты 5кВт не достаточно будет АВ25А и кабеля 3х4?
Димон114 написал: Для духового шкафа достаточно стандартной линии и на кузне зачем все четверкой под дватцадкой
Тут все ясно, кроме слова "кузни".