olegaa2
olegaa2
Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

18.12.2015 в 10:24:17

Димон114 написал: Ясненько ))) шуткует !

Скорее - дуркует! :D

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

18.12.2015 в 10:36:38

Да он видимо прикалывается , ссылку то на тему про нюм дал , там расписанном вдоль и поперёк какой кабель надо )

olegaa2 написал:

Radio написал: ПУНП - славный провод

Почему здесь этих дурачков не банят сразу за такие советы? :confused:

0
Не мастер
Не мастер
Новичок

Регистрация: 17.12.2015

Москва

Сообщений: 19

18.12.2015 в 10:39:40

Во первых, всем спасибо за советы. Учитывая ваши замечания, заменил кабель, освещение с/у снял с УЗО 10мА, перед групповыми УЗО добавил 2Р АВ. Номиналы 2Р АВ корректно подобраны? Какие еще есть ошибки?

0
Не мастер
Не мастер
Новичок

Регистрация: 17.12.2015

Москва

Сообщений: 19

18.12.2015 в 10:43:34

Олечка написал: Вот примеры проектов для однокомнатной и двухкомнатной квартир. TN-S, эл. плита (газа нет), 10 кВт ввод. Обратите внимание на то, как подключена плита, количество групповых УЗО, их номиналы и на компоновку в плане облегчения теплового режима работы сборок при мощности, близкой к максимуму.

Щитки очень красивые, с наклеечками, тоже такой хочу. К сожалению номиналы компонентов на фото совершенно не видны.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

18.12.2015 в 10:46:25

Схему почти всю в топку

Не мастер написал: Во первых, всем спасибо за советы. Учитывая ваши замечания, заменил кабель, освещение с/у снял с УЗО 10мА, перед групповыми УЗО добавил 2Р АВ. Номиналы 2Р АВ корректно подобраны? Какие еще есть ошибки?

0
Не мастер
Не мастер
Новичок

Регистрация: 17.12.2015

Москва

Сообщений: 19

18.12.2015 в 10:49:47

Димон114 написал: Схему почти всю в топку

Подскажете, что можно оставить?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

18.12.2015 в 10:53:49

Сейчас опишу почему 1 перед групповыми узо автоматы не нужны , вы лучше узо поставьте все на шаг выше номинала вводного 2 розетки все без исключения проводом 3 на 2.5 , ипод защиту автомата в 16 ампер каждую , сан узел розетки стиралка под диф на 16 а ток утечки 30 ма ( зачем целую герлянду автоматики на одну линию )варочная плита кабель 3 на 6 под автомат 32 ампера ! По вашему у неё мощность какая ? Для духового шкафа достаточно стандартной линии и на кухне зачем все четверкой под дватцадкой ?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

18.12.2015 в 10:57:51

Автоматы перед узо не SB3 ли посаветовал? Его стиль автоматики понапичкать и узо побольше ( мистер узо он)?))))

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

18.12.2015 в 11:03:22

10 ма диф защита без надобности , тридцатка вполне справляется , 10 в холостую щёлкать могут , утечка у исправных приборов бывает , при совпадении тока утечки и номинала узо при срабатывании узо уже считается неисправным ! 30 ма узо срабатывают от 16 ма начиная ! Десятки и при 5-6 срабатывать могут !

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

18.12.2015 в 11:05:27

Работать побег вечером отпишу ещё , вы корректируйте пока )

0
Не мастер
Не мастер
Новичок

Регистрация: 17.12.2015

Москва

Сообщений: 19

18.12.2015 в 11:10:04

Димон114,

Димон114 написал: перед групповыми узо автоматы не нужны

SB3 написал: Поставьте перед каждым групповым УЗО по 2Р АВ

megrad написал: Так проще найти косяк с проводкой, в отличии когда все нули на одной шине.

Димон114 написал: розетки все без исключения проводом 3 на 2.5 , ипод защиту автомата в 16 ампер каждую

Вы про розетки под эл.приборы на кухне? Принято.

Димон114 написал: сан узел розетки стиралка под диф на 16 а ток утечки 30 ма

А разве не на 10мА рекомендуется УЗО для "мокрой" зоны?

Димон114 написал: варочная плита кабель 3 на 6 под автомат 32 ампера ! По вашему у неё мощность какая ?

Да, с мощностью плиты я протупил (мощность взял из какой-то таблицы в интернете). При номинальной мощности плиты 5кВт не достаточно будет АВ25А и кабеля 3х4?

Димон114 написал: Для духового шкафа достаточно стандартной линии и на кузне зачем все четверкой под дватцадкой

Тут все ясно, кроме слова "кузни".

0