Аватар пользователя
stgeorgest

Местный

Регистрация: 06.04.2015

Москва

Сообщений: 19

19.12.2015 в 21:51:01

Отработал вводный автомат С32А 4P, при КЗ на группе света защищенной автоматом ABB B10 1P(тип B, 10 ампер). вопрос о селективности. Диапазон токов КЗ для срабатывания автомата B10 от 30-50 А. У четырёхполюсного АВ на С32А ток КЗ для его отключения значительно больше. Вопрос как так получилось что "бэшка" на 10A не отработала раньше "цешки" в 32А? PS: отработали они одновременно, но где селективность?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.12.2015 в 21:52:12

stgeorgest, Нигде, селективности на модульке не существует. Смиритесь.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

19.12.2015 в 23:07:51

Чтобы "бэшка" 10А быстро отключилась без вышибания "цэшки" 32А, нужен ток КЗ не менее 50А, но не более 160А. При 160А "цэшка" 32А должна отключаться за время 0,1 < t < 15 секунд, а для "бэшки" 160А - это трёхкратное превышение уставки мгновенного срабатывания, т.е. гарантированно 100% срабатывание за время менее 0,1 секунды. При токах КЗ 300А и более, уже не важно кто из них "бэшка", а кто "цэшка". Конкретный пример с автоматами В10 и С40 в панельном доме на 10-ом этаже, стояк 16 кв. мм алюминий, трасформаторная будка на расстоянии 25 метров от подъезда - 50% срабатывают оба, 50% только В10.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

19.12.2015 в 23:12:31

stgeorgest написал: Вопрос как так получилось что "бэшка" на 10A не отработала раньше "цешки" в 32А?

Если ток КЗ был минимум 160А (минимальное условие для автомата С32), то с чего Вы решили что автомат В10 (максимальное условие - 50А) должен был сработать раньше?

stgeorgest написал: где селективность?

В этих интернетах иногда такое напишут...

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

19.12.2015 в 23:14:59

Abrikos, Вы быстрее :)

0
Аватар пользователя
Михаил 53

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

19.12.2015 в 23:33:18

stgeorgest написал:

Вопрос как так получилось что "бэшка" на 10A не отработала раньше "цешки" в 32А? PS: отработали они одновременно, но где селективность?

Надо мерять сопротивление петли фаза- ноль в группе освещения, которую защищает В10А. Там ток короткого замыкания наверняка более 320А, поэтому и будет одновременное срабатывание.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

19.12.2015 в 23:34:53

НЕМЕЦ написал: Abrikos, Вы быстрее :)

Форум вялый, я думал настоящие профи отдыхают уже у телика. :) Забыл ещё один нюанс указать ... У автора пара В10-С32, а по стандарту для хар-ки С до 32А включительно время при 5In: 0,1 < t < 15 сек а для С от 40А время при 5In: 0,1 < t < 30 сек. Вроде чуть медленнее.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.12.2015 в 11:57:09

stgeorgest, как вариант проблема с В шкой. Пора менять.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
olegaa2

Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

20.12.2015 в 13:13:27

megrad написал: как вариант проблема с В шкой

Чем покленётесь? :D

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.12.2015 в 13:24:33

olegaa2 написал:

megrad написал: как вариант проблема с В шкой

Чем покленётесь? :D

Только после прогрузки.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

20.12.2015 в 15:42:04

stgeorgest написал: Отработал вводный автомат С32А 4P, при КЗ на группе света защищенной автоматом ABB B10 1P(тип B, 10 ампер).

Вы не указали серию вводного автомата. Для пары S200-S200 ABB обещает только токовую селективность, энергетическую даже не рассчитывает.

Новый дом и этаж невысоко? Или коттедж и КТП рядом?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

20.12.2015 в 15:44:27

Rumato написал: селективности на модульке не существует

Слишком категоричное заявление.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

20.12.2015 в 20:14:22

olegaa2 написал: Чем покленётесь?

Скажет, что "наелась" ;)

0
Аватар пользователя
stgeorgest

Местный

Регистрация: 06.04.2015

Москва

Сообщений: 19

20.12.2015 в 23:05:04

ВТБ! написал:

stgeorgest написал: Отработал вводный автомат С32А 4P, при КЗ на группе света защищенной автоматом ABB B10 1P(тип B, 10 ампер).

Вы не указали серию вводного автомата. Для пары S200-S200 ABB обещает только токовую селективность, энергетическую даже не рассчитывает.

Новый дом и этаж невысоко? Или коттедж и КТП рядом?

серия abb s200 тот и другой автомат. автоматы новые, щит только собран и установлен. 11 этаж, на вводе(в общем коридоре) стоит 4P C32, далее 15 метров кабеля 5 6мм2, автомат на группе света 1P B10, и до места КЗ от "бэшки" 11метров (31,5 мм2), дом новый, КТП по близости не видно.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.12.2015 в 00:31:56

stgeorgest, Не парьтесь, не будет у вас селективности)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.