Аватар пользователя
dnipro3

Местный

Регистрация: 21.12.2015

Днепропетровск

Сообщений: 11

21.12.2015 в 18:23:46

Добрый день, прошу покритиковать и указать на ошибки по схеме и коммутации щитка. Дом 9-ти этажка с газовыми плитами 70-х годов. Разводку сделал кабелем ВВГнг. Хочу также поменять вводной кабель и тут у меня вопрос: закладывать с учетом возможной реконструкции стояка (пока только разговоры были) или исходя из сечения сущ аллюминиевого? По щитку: Щит накладной 16 мод. 2 рейки. Стена капитальная, делать нишу стремновато как-то.

  1. Вводной автомат Schneider-Electric Acti9 iK60 2P 25A C или Выкл. нагрузки?
  2. Реле напряжения "Зубр" 25А
  3. Узо Schneider-Electric Easy9 2P 40A 30мA на два автомата (стиралка и бойлер)
  4. Автоматы по группам Schneider-Electric серии В (указаны на схеме) Счетчик будет рядом. Хотел заменить на модульный чтоб все в щитке, но у нас только "НИК" и все (здоровое одоробло) Заранее спасибо за конструктивную критику и полезные советы.
0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.12.2015 в 18:59:27

dnipro3 написал: Щит накладной 16 мод. 2 рейки. Стена капитальная, делать нишу стремновато как-то.

Сделайте короб из ГКЛ. Тёплый пол, посудомой, аквасторож, электрику на балконе не планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.12.2015 в 19:01:52

dnipro3 написал: Хочу также поменять вводной кабель и тут у меня вопрос: закладывать с учетом возможной реконструкции стояка (пока только разговоры были) или исходя из сечения сущ аллюминиевого?

А вдруг оно завтра наступит светлое будущее. Так что кабель мин. 6 мм2 по меди. Главное не сечение, главное разрешённая мощность. Так что если у Вас и заменят стояк, то мощи точно не добавят.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20837

21.12.2015 в 19:29:50

megrad написал: Тёплый пол, посудомой, аквасторож, электрику на балконе не планируете?

Измельчитель кормов, мойку воздуха, неотключаемое электричество, японский унитаз?..

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.12.2015 в 20:53:42

Radio написал:

megrad написал: Тёплый пол, посудомой, аквасторож, электрику на балконе не планируете?

Измельчитель кормов, мойку воздуха, неотключаемое электричество, японский унитаз?..

Щит бюджет. Даже я кондей не предложил.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20837

21.12.2015 в 20:58:52

megrad написал:

Щит бюджет. Даже я кондей не предложил.

Нормальный щит. Два кондея тут спокойно вешаются. Как и многое из перечисленного.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.12.2015 в 21:22:56

Radio написал:

megrad написал:

Щит бюджет. Даже я кондей не предложил.

Нормальный щит. Два кондея тут спокойно вешаются. Как и многое из перечисленного.

Всё равно автор молчит.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dnipro3

Местный

Регистрация: 21.12.2015

Днепропетровск

Сообщений: 11

22.12.2015 в 10:20:43

megrad, Ничего из перечисленного

0
Аватар пользователя
dnipro3

Местный

Регистрация: 21.12.2015

Днепропетровск

Сообщений: 11

22.12.2015 в 10:37:35

Если конкретнее по группам, то что планирую.

  1. Бойлер - автомат В16, ВВГнг 3х2,5
  2. Розетка на стиралку - автомат В16, ВВГнг 3х2,5
  3. Розетка (коридор)+розетка (холодильник) - автомат В16, ВВГнг3х2,5
  4. Розетки кухня 2 линии (вытяжка, электроподжиг + быт. техника) - автомат В16, ВВГнг3х2,5 = 2шт
  5. Розетки (комната 1) - автомат В16, кабель 3х2,5
  6. Розетки (комната 2) - автомат В16, кабель 3х2,5
  7. Свет (кухня, ванная, с/у) - автомат В10, ВВГнг 3х1,5
  8. Свет (коридор) - автомат В10, ВВГнг 3х1,5
  9. Свет (комнаты) - автомат В10, ВВГнг 3х1,5 две линии
0
Аватар пользователя
dnipro3

Местный

Регистрация: 21.12.2015

Днепропетровск

Сообщений: 11

23.12.2015 в 12:45:53

Всех с прошедшим проф. праздиком. И все таки, кто нибудь подскажет по схеме щитка (исходя из того что в нем есть), расключено правильно или есть косяки?

0
Аватар пользователя
inzhenerno

Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 13

23.12.2015 в 14:15:55

dnipro3, Выглядит все нормально. Если будете делать розетки в ванной (как вообще без них, хотя бы одной - на фен?)- заводите под узо. Да, и номинал узо почему выбрали 40А?

0
Аватар пользователя
dnipro3

Местный

Регистрация: 21.12.2015

Днепропетровск

Сообщений: 11

23.12.2015 в 14:44:05

inzhenerno написал: dnipro3, Выглядит все нормально. Если будете делать розетки в ванной (как вообще без них, хотя бы одной - на фен?)- заводите под узо. Да, и номинал узо почему выбрали 40А?

Спасибо за ответ. В ванной розетки не планирую, стиралка в коридоре, а узо 40А одно на два автомата по 16А (бойлер + розетка на стиралку), или не нужно суммировать номинал автоматов и хватит на 25А?

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7245

23.12.2015 в 16:09:44

dnipro3 Розетки(холодильник,вытяжка, эл.поджиг,коридор)-это один автомат, а бытовая техника-это другой атомат. Свет можно посадить на два автомата или:- 1-комнаты 2-кухня+коридор 3-с/у

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу