Прошу Вашего совета по устройству и компоновке электрощитка для однокомнатной квартиры. Дом новостройка 17эт. квартира на 10 этаже
На фото ниже, то что сейчас имеется от застройщика: рубильник на 63А, АВ B32А на электроплиту, АВ В16 на розетки комната,коридор,кухня, диф. 16а30 м.а на стиральную машину, диф. 16а30 м.а на освещение во всех помещениях
Каким сечением выбрать кабель для ввода в квартиру? 6 кв.мм будет мало? Номинал вводного АВ и вводного узо (если нужно)
Выбор автоматов по группам:
-освещение комната - С10а (1,5кв.мм)
-освещение коридор - С10а (1,5кв.мм)
-освещение ванна - диф. С1030мА (1,5кв.мм)
-освещение кухня - С10а (1,5кв.мм)
-кондиционер - С16а (2,5кв.мм)
-розетки комната - С16а (2,5кв.мм)
-розетки коридор - С16а (2,5кв.мм)
-розетки кухня - диф. С1630мА (2,5кв.мм)
-розетка на стирал. машину в ванной - диф. С1630мА (2,5кв.мм)
-посудомоечная машина - диф. С1630мА (2,5кв.мм)
-варочная панель индукционная - С32 (6кв.мм)
-духовой шкаф - С16а (2,5кв.мм)
Или проще Узо на отдельные группы и дальше простые АВ без дифоф?
На данный момент провода по квартире разведены.
Как говорит один мой знакомый по форуму: стопятьсот раз одно и то же.
После Нового года, если будет время, специально напишу статью про бюджетные проекты мужа для новостроек без газа, TN-S, 50А.
Вот примеры устройства и компоновки таких щитов. ДИФов и 10мА УЗО нет, проекты на Hager - стоимость комплектующих минимальная.
Вводной кабель 10 кв. мм. Вводное УЗО (в этих случаях - ДИФы) 63/0,1.
Нормативы требуют, но большого смысла во вводном УЗО я не вижу.
Да, УЗМ установлены по просьбе заказчиков. Вряд ли УЗМ актуально для новостроек.
Не знала, что автор темы на самом деле не из Москвы.
jaja, я сдаюсь и тихо исчезаю из темы.
Олечка, автор из Москвы. квартира,в которой требуется установить электрощит в Мытищах.
За картинки Вам спасибо, видел их и в других темах.
Сужу круг вопросов до : сечения вводного кабеля ( 10 кв. не многовато будет?) и автомат на ввод. Планирую двухполюсной.Реле напряжения изначально не рассматривал, но если для новостроя это более чем необходимо, то буду ставить
И второй вопрос - целесообразно ли использовать дифы или делать несколько групповых узо?
jaja написал:
но пользователь Насяльника-то из Тольятти
так-то можно и на строительные нормы большесельского общества любителей аквариумных рыбок еще ссылаться.
Хотелось бы руководствоваться здравым смыслом и необходимым набором для правильной и безаварийной эксплуатации
Сужу круг вопросов до : сечения вводного кабеля ( 10 кв. не многовато будет?) и автомат на ввод. Планирую двухполюсной.Реле напряжения изначально не рассматривал, но если для новостроя это более чем необходимо, то буду ставить
И второй вопрос - целесообразно ли использовать дифы или делать несколько групповых узо?
Щит будет на 24 модуля. Автоматы скорее всего АВВ
Новостройка, газа нет, TN-S.
Стандартно так: 50А - вводной АВ, 10 кв. мм - вводной кабель.
S-УЗО на вводе - не вижу особого смысла.
РКН - аналогично. Случаи аварий вследствие резких скачков напряжения в новостройках лично нам неизвестны. Есть желание - установите, хуже не будет.
УЗО на отдельную линию плиты - я бы установила (но требований нет).
ДИФы - да, целесообразно. Более того, ПУЭ рекомендует такое решение. Но стоимость будет существенно выше. Удобно, безопасно, но дорого.
24 модуля - вряд ли уместите модульные.
И еще: разводка минимум 10 кв. мм и не забудьте про естественное охлаждение сборки. Это накладывает определенные ограничения на выбор корпуса. Бюджетный вариант - Текфор. Бренды - например, Мистраль 65 или Прагма.
Сужу круг вопросов до : сечения вводного кабеля ( 10 кв. не многовато будет?) и автомат на ввод. Планирую двухполюсной.Реле напряжения изначально не рассматривал, но если для новостроя это более чем необходимо, то буду ставить
И второй вопрос - целесообразно ли использовать дифы или делать несколько групповых узо?
Щит будет на 24 модуля. Автоматы скорее всего АВВ
Новостройка, газа нет, TN-S.
Стандартно так: 50А - вводной АВ, 10 кв. мм - вводной кабель.
S-УЗО на вводе - не вижу особого смысла.
РКН - аналогично. Случаи аварий вследствие резких скачков напряжения в новостройках лично нам неизвестны. Есть желание - установите, хуже не будет.
УЗО на отдельную линию плиты - я бы установила (но требований нет).
ДИФы - да, целесообразно. Более того, ПУЭ рекомендует такое решение. Но стоимость будет существенно выше. Удобно, безопасно, но дорого.
24 модуля - вряд ли уместите модульные.
И еще: разводка минимум 10 кв. мм и не забудьте про естественное охлаждение сборки. Это накладывает определенные ограничения на выбор корпуса. Бюджетный вариант - Текфор. Бренды - например, Мистраль 65 или Прагма.
Спасибо за ответ по существу!
по количеству модулей прикидывал, получается 13-14, но некоторые на 2 места, вроде всем хватало.
Дифы выбирал из-за удобства установки. Понимаю конечно,что в случае чего сложнее выявить причину срабатывания по сравнению со связкой УЗО+АВ, но хочется диф))
Разводка 10кв.мм - это Вы что имели ввиду?
Щит Текфор 24 встраиваемый
Кстати,читал Вашу тему по проектированию щитов. Мягко говоря, у Вас небюджетные проекты) Это я про коттедж 450кв. У меня квартира в 10 раз меньше
Именно для небольшой квартиры наиболее приемлемый по стоимости вариант - УЗО и групповые 1р автоматы.
Но если есть желание сделать щит на ДИФах, то это нормально и вполне возможно. Единственный минус - это стоимость (если это не 941-е ДИФы).
Chepaev написал:
Спасибо за ответы и рекомендации!
Рассматривалась в первую очередь Home серия, поэтому дифы 941
Отвечаю по возможности, компьютер все время занят...
У 941 один зажим, шины плохие и нужны коннекторы. Я эти шины вообще не видела, у нас их нет.
Именно поэтому муж не использует -941. Сделал давно еще два или три небольших щита, но категорически запретил их выставлять.
По существу.
Как вариант - установить кросс 2 шины на 11 или 15 отходящих, где-то на 160А. На каждый ДИФ с кросса дать фазу и нейтраль 4 или 6 кв. мм. ДИФ 32А на плиту установить отдельно; присоединение 10 кв. мм.
Щиток нужен минимум на 36 модулей (если будет самый минимум), Текфор подойдет.
Раму лучше закрепить на жесткой конструкции, в противном случае недолго и сломать ее.
Будете делать обвязку, следите, чтобы провода не помешали встать раме на место.
Серьезный недостаток встраиваемых Текфор - малое расстояние между рейкой и задней стенкой корытца.
Но собрать, установив где-то 10 ДИФов, возможно.
И еще недостаток Текфор - паршивая шинка РЕ. Муж их выбрасывает и устанавливает спарки. А это минимум два модуля.
Пожалуй, и все.
Chepaev написал:
Общее количество линий 12.из них 4-5 дифы, плюс вводной АВ. Я думал,в 24 модуля должно влезти.
Можно и в 12 модулей уложиться.
Например, нет никакой необходимости разделять освещение кухни, ванной и коридора - это в сумме ничтожная нагрузка. Т.е. сходу минус 2 линии.
У вас тут оптимизировать еще и оптимизировать... Реально отдельная линия нужна только на варку. Даже от духовочной линии можно (и нужно) запитать ещё что-нибудь мелкое, типа вытяжки, подсветки и т.п.
.
Просто поймите, завтра ещё какой-нибудь умник ляпнет, что меньше 48 модулей на однушку немыслимо, и всё стадо баранов подхватит и понесёт новый тренд в массы. И далее по нарастающей. 72 модуля в однушку далеко не предел, поверьте.
Chepaev написал:
Общее количество линий 12.из них 4-5 дифы, плюс вводной АВ. Я думал,в 24 модуля должно влезти.
Можно и в 12 модулей уложиться.
Например, нет никакой необходимости разделять освещение кухни, ванной и коридора - это в сумме ничтожная нагрузка. Т.е. сходу минус 2 линии.
У вас тут оптимизировать еще и оптимизировать... Реально отдельная линия нужна только на варку. Даже от духовочной линии можно (и нужно) запитать ещё что-нибудь мелкое, типа вытяжки, подсветки и т.п.
.
Просто поймите, завтра ещё какой-нибудь умник ляпнет, что меньше 48 модулей на однушку немыслимо, и всё стадо баранов подхватит и понесёт новый тренд в массы. И далее по нарастающей. 72 модуля в однушку далеко не предел, поверьте.
Radio, спасибо! Посмотрю, что-то и правда может перекину на один автомат.
Про леруа спорить не буду) кто-то покупает, кто-то нет
Ой. млин 1к квартира....
1 узо: - 32Аплита, 16А духовка, 16А ПММойка + все остальные розетки кухни, 16А кондей
2 узо все остальное:- 10А свет весь, если сильно хотите разделите 6А комната/6А все остальные помещения, 16А розетки комнаты и коридора.
СМ в ванной и розетка там-же. засунуть под 2 или первое УЗО. 10мА необязательно. Главное иметь полноценную ДСУП в ванной.
Насяльника написал:
Ой. млин 1к квартира....
1 узо: - 32Аплита, 16А духовка, 16А ПММойка + все остальные розетки кухни, 16А кондей
2 узо все остальное:- 10А свет весь, если сильно хотите разделите 6А комната/6А все остальные помещения, 16А розетки комнаты и коридора.
СМ в ванной и розетка там-же. засунуть под 2 или первое УЗО. 10мА необязательно. Главное иметь полноценную ДСУП в ванной.
К сожалению,пока только такая есть кв
По делу. Спасибо! Розетка в ванной одна всего,как раз для СМ. А по номиналам узо и вводного пойдёт? Или, если варку под узо,то номинал увеличить надо?
Chepaev написал:
Розетка в ванной одна всего,как раз для СМ. А по номиналам узо и вводного пойдёт? Или, если варку под узо,то номинал увеличить надо?
надо знать что стоит в этажном щите и чем от него заведено в квартиру. Или на фото в 1 посте и есть часть этажного щита?
Вам будет достаточно С40А(С50А) в этажном щите и Cu 3х10мм2 ввод в квартиру.
Узо в этом случае 63А 30мА после них групповые автоматы.
Да и вполне все можно сделать на ИЕКе в его же щите на 18 модулей и оставшиеся деньги потратить на что либо более необходимое.
"HUMOR off top"Ну а если вы все-же любите похвастать суммой ремонта, то долой компромиссы и делаете все на SIEMENS.
Chepaev написал:
Розетка в ванной одна всего,как раз для СМ. А по номиналам узо и вводного пойдёт? Или, если варку под узо,то номинал увеличить надо?
надо знать что стоит в этажном щите и чем от него заведено в квартиру. Или на фото в 1 посте и есть часть этажного щита?
Вам будет достаточно С40А(С50А) в этажном щите и Cu 3х10мм2 ввод в квартиру.
Узо в этом случае 63А 30мА после них групповые автоматы.
Да и вполне все можно сделать на ИЕКе в его же щите на 18 модулей и оставшиеся деньги потратить на что либо более необходимое.
"HUMOR off top"Ну а если вы все-же любите похвастать суммой ремонта, то долой компромиссы и делаете все на SIEMENS.
Все верно. В первом посте и есть весь этажный щиток. Ввод в квартиру ещё не сделан.
Спасибо за ответ! И за юмор спасибо)
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.