Общее количество линий 12.из них 4-5 дифы, плюс вводной АВ. Я думал,в 24 модуля должно влезти.

Как вариант по дифам Legrand DX3 вместо 942 Авв пойдет? или теже неудобства?

ПО поводу Hager'a. Был сегодня в леруа. Полки Авв и Legrand практические пустые, Hager полно лежит. По ценам +- как и остальные перечисленные

0
masana
masana
Резидент

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

26.12.2015 в 20:47:34

не стоит покупать автоматы и пр. в леруа.

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

26.12.2015 в 20:59:34

masana написал: не стоит покупать автоматы и пр. в леруа.

Хагер из Леруа не Хагер?))

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

26.12.2015 в 21:03:05

Олечка написал: Стандартно так: 50А - вводной АВ, 10 кв. мм - вводной кабель

Что то много 50А автомат для 10мм2 кабеля. Если речь о кабеле, а не о 2-х одножильных проводах в трубе.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21350

26.12.2015 в 21:15:53

Chepaev написал: Общее количество линий 12.из них 4-5 дифы, плюс вводной АВ. Я думал,в 24 модуля должно влезти.

Можно и в 12 модулей уложиться. Например, нет никакой необходимости разделять освещение кухни, ванной и коридора - это в сумме ничтожная нагрузка. Т.е. сходу минус 2 линии. У вас тут оптимизировать еще и оптимизировать... Реально отдельная линия нужна только на варку. Даже от духовочной линии можно (и нужно) запитать ещё что-нибудь мелкое, типа вытяжки, подсветки и т.п. . Просто поймите, завтра ещё какой-нибудь умник ляпнет, что меньше 48 модулей на однушку немыслимо, и всё стадо баранов подхватит и понесёт новый тренд в массы. И далее по нарастающей. 72 модуля в однушку далеко не предел, поверьте. :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21350

26.12.2015 в 21:18:16

masana написал: не стоит покупать автоматы и пр. в леруа.

Не стоит так говорить. :)

0
Chepaev
Chepaev
Новичок

Регистрация: 23.10.2015

Москва

Сообщений: 13

26.12.2015 в 21:45:18

Radio написал:

Chepaev написал: Общее количество линий 12.из них 4-5 дифы, плюс вводной АВ. Я думал,в 24 модуля должно влезти.

Можно и в 12 модулей уложиться. Например, нет никакой необходимости разделять освещение кухни, ванной и коридора - это в сумме ничтожная нагрузка. Т.е. сходу минус 2 линии. У вас тут оптимизировать еще и оптимизировать... Реально отдельная линия нужна только на варку. Даже от духовочной линии можно (и нужно) запитать ещё что-нибудь мелкое, типа вытяжки, подсветки и т.п. . Просто поймите, завтра ещё какой-нибудь умник ляпнет, что меньше 48 модулей на однушку немыслимо, и всё стадо баранов подхватит и понесёт новый тренд в массы. И далее по нарастающей. 72 модуля в однушку далеко не предел, поверьте. :)

Radio, спасибо! Посмотрю, что-то и правда может перекину на один автомат.

Про леруа спорить не буду) кто-то покупает, кто-то нет

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.12.2015 в 21:50:54

Chepaev, В Леруа Хагер сейчас дешевле,чем у других

0
masana
masana
Резидент

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

26.12.2015 в 22:06:29

Radio написал:

masana написал: не стоит покупать автоматы и пр. в леруа.

Не стоит так говорить. :)

в леруа еще есть дешевые бугатти, хоневелл и медные фитинги под пайку виега стремного вида. надо брать :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.12.2015 в 22:09:55

masana написал: надо брать

Чем Хагер то не угодил в Леруа?

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

26.12.2015 в 22:31:12

Radio написал: Совсем чокнулись.