Chepaev
Chepaev
Новичок

Регистрация: 23.10.2015

Москва

Сообщений: 13

29.12.2015 в 22:48:13

Насяльника написал: Ой. млин 1к квартира.... 1 узо: - 32Аплита, 16А духовка, 16А ПММойка + все остальные розетки кухни, 16А кондей 2 узо все остальное:- 10А свет весь, если сильно хотите разделите 6А комната/6А все остальные помещения, 16А розетки комнаты и коридора. СМ в ванной и розетка там-же. засунуть под 2 или первое УЗО. 10мА необязательно. Главное иметь полноценную ДСУП в ванной.

К сожалению,пока только такая есть кв :( По делу. Спасибо! Розетка в ванной одна всего,как раз для СМ. А по номиналам узо и вводного пойдёт? Или, если варку под узо,то номинал увеличить надо?

СУП в ванной есть. Сама ванна акриловая.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

29.12.2015 в 23:19:32

Олечка написал: Отвечаю по возможности, компьютер все время занят...

Олечка, у вас один комп? :( Могу подарить :) зы. что с ФХ, у вас какой-то долгий бан. Напишите мне куда-нибудь (nimits2006@rambler.ru, например).

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

30.12.2015 в 15:19:57

Chepaev написал: Розетка в ванной одна всего,как раз для СМ. А по номиналам узо и вводного пойдёт? Или, если варку под узо,то номинал увеличить надо?

надо знать что стоит в этажном щите и чем от него заведено в квартиру. Или на фото в 1 посте и есть часть этажного щита? Вам будет достаточно С40А(С50А) в этажном щите и Cu 3х10мм2 ввод в квартиру. Узо в этом случае 63А 30мА после них групповые автоматы. Да и вполне все можно сделать на ИЕКе в его же щите на 18 модулей и оставшиеся деньги потратить на что либо более необходимое. "HUMOR off top"Ну а если вы все-же любите похвастать суммой ремонта, то долой компромиссы и делаете все на SIEMENS.:)

0
Chepaev
Chepaev
Новичок

Регистрация: 23.10.2015

Москва

Сообщений: 13

30.12.2015 в 17:29:49

Насяльника написал:

Chepaev написал: Розетка в ванной одна всего,как раз для СМ. А по номиналам узо и вводного пойдёт? Или, если варку под узо,то номинал увеличить надо?

надо знать что стоит в этажном щите и чем от него заведено в квартиру. Или на фото в 1 посте и есть часть этажного щита? Вам будет достаточно С40А(С50А) в этажном щите и Cu 3х10мм2 ввод в квартиру. Узо в этом случае 63А 30мА после них групповые автоматы. Да и вполне все можно сделать на ИЕКе в его же щите на 18 модулей и оставшиеся деньги потратить на что либо более необходимое. "HUMOR off top"Ну а если вы все-же любите похвастать суммой ремонта, то долой компромиссы и делаете все на SIEMENS.:)

Все верно. В первом посте и есть весь этажный щиток. Ввод в квартиру ещё не сделан.

Спасибо за ответ! И за юмор спасибо)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу