Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5496937

Всем здравствуйте.
Создавал год назад похожую тему на соседнем форуме, но сейчас что-то не могу в нее ничего написать(
Поэтому решился создать клона здесь.

Итак. Имеется схема в следующей редакции:

От ЩУ до ВРУ дома идет СИП-4 4х16 с переходом на ВВГнг-LS 4х10 на фасаде.
По дому разводка ВВГнг-LS 3х1,5 и 3х2,5. В ЩУ - ПуГВ 10, в ВРУ дома и бытовки ПуГВ 6. Если потребуется, есть возможность дополнительно одеть ПуГВ в термоусадку.

Небольшой деревянный дом. ТТ. Отопление печное, плита газовая. Водогрей накопительный. Без микроволновок, посудомоек и стиральных машин. Кондиционер под вопросом. Могу под него добавить отдельную линию.

Изначально планировал остановиться на АВ с времятоковой характеристикой B.
Но до меня таки дотянули новую отдельную ВЛИ. По проекту ток КЗ 860 (с чем-то) ампер.
Есть ли смысл мне себя ограничивать, может можно спокойно брать АВ с времятоковой характеристикой С?

Не лишнее ли УЗО в ВРУ бытовки, если отходящая на бытовку линия уже защищена другим 30мА УЗО?

Способно ли будет отработать УЗО бензогенератора, если у последнего нет нейтрали в привычном ее виде (генератор инверторного типа)?

В качестве реверсивного рубильника предполагаю использовать Hager`овский 1-0-2 4p переключатель с промежуточным положением .
Индикаторы - иековские с возможной последующей заменой на 3ф-вольтметр. По схеме эти лампы защищены только АВ в уличном щите. Для их защиты планирую врезать им в фасад ).
Модульку думаю брать также 6kA Hager или Eaton. Весьма заманчиво выглядит ABB S200й серии)
Скважинный насос с встроенным частотником, поэтому инструкция предписывает тип А.
Дальше снова углубился в чтение тем, типа "УЗО А vs AC" и "30мА vs 10мА". В итоге так снова и не определился, оставить 10мА и A узо или заменить их на 30мА и AC?

Под ВЩУ дома имеется навесная Прагма 4х18 модулей. Места должно хватить)

Прошу Гуру ткнуть пальцем в недочеты и помочь определиться с УЗО)

Кстати, какая правильная расцветка изоляции в 3ф сети: черный-красный-белый или наоборот?

Заранее благодарю.

Схема очень мелкая. Где большой вариант посмотреть?

web-rr написал:
Схема очень мелкая. Где большой вариант посмотреть?

Мышка, правая кнопка, "открыть изображение". И +.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

Чапа_ев,
Кстати, какая правильная расцветка изоляции в 3ф сети: черный-красный-белый или наоборот?
1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям».
Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.
Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.
Так что не принципиально какая у Вас цветная маркировка.
Не лишнее ли УЗО в ВРУ бытовки, если отходящая на бытовку линия уже защищена другим 30мА УЗО?
Обычно ставлю УЗО в последнем щите чтобы потом не метаться при сработке.
Изначально планировал остановиться на АВ с времятоковой характеристикой B.
И как Вы можете этой характеристикой себя ограничить? У Вас сеть будет работать с перегрузом?
На свет и электронику поставить "В", на силу "С".

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 02.09.2012 Саратов Сообщений: 947

А смысл использования двухполюсных автоматов?

Продам УЗМ50М,СР722

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

Aoz написал:
А смысл использования двухполюсных автоматов?

Новая фишка если стоит УЗО. Проще найти проблемную линию.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Форумный движок 1024х920 картинку пережимает до 447х402 пикслей.
на полноразмерный вариант.

//а как теперь цитировать не все сообщение, а только часть?

megrad, "Обычно ставлю УЗО в последнем щите чтобы потом не метаться при сработке".
Продумывал варианты:
1) отходящая линия на бытовку под защитой группового узо, плюс узо в щитке в бытовке. Не будет ли групповое узо в доме срабатывать раньше, чем узо в бытовке?
2) вынести линию бытовки из-под группового узо и оставить узо в щитке бытовки. Но тогда кабель, отходящий на бытовку останется без дифзащиты. Точнее, останется под защитой только селективного 0,3А узо.

"И как Вы можете этой характеристикой себя ограничить? У Вас сеть будет работать с перегрузом?
На свет и электронику поставить "В", на силу "С"."

Ограничить пусковыми токами и немного (совсем чуть-чуть) финансово=)
Попадались сообщения, с жалобой на срабатывание автомата "В" при перегорании ЛН.
Перегруз не планирую, наоборот, советуюсь, чтобы исключить подобные нежелательные моменты.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

Чапа_ев,
Попадались сообщения, с жалобой на срабатывание автомата "В" при перегорании ЛН.
Ну и что, пусть один сработает, чем вся линия с характеристикой "С".
Но тогда кабель, отходящий на бытовку останется без дифзащиты.
А она ему зачем? УЗО Вас защищает, а не кабель. Если ставите несколько УЗО,
то надо подбирать по времени срабатывания или по току. Смыл поставить 3-4 УЗО
с одной характеристикой типа чтобы потом всю линию включать?
//а как теперь цитировать не все сообщение, а только часть?
Обычно копирую, то что нужно, а потом выделяю кнопкой "В".
Либо нажимаю кнопку "В" появляются звёздочки, внутри которых надпись
"выделенный текст" вставляю вместо неё свою цитату.
останется под защитой только селективного 0,3А узо.
Вообще то селективное УЗО защищает Ваш вводной кабель, а не отходящие.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Бытовку

Чапа_ев написал:
2) вынести линию бытовки из-под группового узо и оставить узо в щитке бытовки. Но тогда кабель, отходящий на бытовку останется без дифзащиты. Точнее, останется под защитой только селективного 0,3А узо.

Ему этого и надоть. 0,3А и защищает все то что не защищает 30мА.
да и рубильник в бытовке это конечно преребор как и вводной в ней же. Вполне достаточно одного УЗО и пары АВ.

Регистрация: 02.09.2012 Саратов Сообщений: 947

Чапа_ев, Автоматы С также отрабатывают при перегорании лампы при включении. Иногда и вводной на 40А срабатывает - ток хороший получается.

Продам УЗМ50М,СР722

Aoz написал:
Чапа_ев, Автоматы С также отрабатывают при перегорании лампы при включении. Иногда и вводной на 40А срабатывает - ток хороший получается.

Уж сколько лампочек за мою жизнь перегорало, но такого эффекта еще не наблюдал...
Засомневался в работоспособности 16А АЕшек, установленных в этажном щите.

megrad
Ну и что, пусть один сработает, чем вся линия с характеристикой "С".

Хорошо, пусть будет так)

megrad
А она ему зачем? УЗО Вас защищает, а не кабель. Если ставите несколько УЗО, о надо подбирать по времени срабатывания или по току. Смыл поставить 3-4 УЗО с одной характеристикой типа чтобы потом всю линию включать?

Вообще то селективное УЗО защищает Ваш вводной кабель, а не отходящие.

Предполагал, что узо поможет в т.ч. на случай утечки при повреждении изоляция кабеля/провода, идущего на бытовку.

Подправил .
Автоматы с хар-кой B оставил только на освещении и подогревающем кабеле.
Линия бытовки вынесена из-под группового узо.
Из вру бытовки исключен рубильник.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

Чапа_ев, автоматические ворота, ОПС, уличные розетки не планируете?
Засомневался в работоспособности 16А АЕшек, установленных в этажном щите.
АЕ такой мелочи как сгоревшая лампочка не замечали. Либо перегруз, либо
конкретное КЗ.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Чапа_ев, автоматические ворота, ОПС, уличные розетки не планируете?

Ворота и ОПС - нет.
Про уличные розетки хорошее замечание. Действительно, хотел-же из бытовки вывести розетку. На схеме естественно про нее забыл. Ее под отдельное 10мА УЗО?

megrad написал:
АЕ такой мелочи как сгоревшая лампочка не замечали. Либо перегруз, либо конкретное КЗ.

Теперь понятно.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

Чапа_ев, Ее под отдельное 10мА УЗО?
Как вариант, хотя за столько лет использования уличных розеток УЗО не
разу не понадобилось. Главное исправная переноска и инструмент.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, благодарю.
Теперь осталось окончательно определиться с типом узо (A или AC) и можно будет докупить недостающую модульку)
Надеюсь, праздников хватит.
upd: на насос все-таки тоже поставлю В-автомат (инструкция говорит, что пусковой ток = номинальному).

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

Чапа_ев, определиться с типом узо (A или AC)
Цена вопроса. "А" дороже

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Цена вопроса. "А" дороже

Да, я уже заметил)
Для универсальности, решил оставить таки тип А.
Тут вот еще подумалось: нужен ли в доме 4p автомат, стоящий после 4p 1-0-2 переключателя?
В смысле, не заменить ли его (АВ) на 3p?
()

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

Чапа_ев, можно.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, Благодарю Вас.
Теперь со спокойной душой можно закупаться)