Чапа_ев
Чапа_ев
Местный

Регистрация: 14.04.2010

Москва

Сообщений: 136

02.01.2016 в 15:42:00

megrad Ну и что, пусть один сработает, чем вся линия с характеристикой "С".

Хорошо, пусть будет так)

megrad А она ему зачем? УЗО Вас защищает, а не кабель. Если ставите несколько УЗО, о надо подбирать по времени срабатывания или по току. Смыл поставить 3-4 УЗО с одной характеристикой типа чтобы потом всю линию включать?

Вообще то селективное УЗО защищает Ваш вводной кабель, а не отходящие.

Предполагал, что узо поможет в т.ч. на случай утечки при повреждении изоляция кабеля/провода, идущего на бытовку.

0
Чапа_ев
Чапа_ев
Местный

Регистрация: 14.04.2010

Москва

Сообщений: 136

02.01.2016 в 19:34:02

Подправил схему. Автоматы с хар-кой B оставил только на освещении и подогревающем кабеле. Линия бытовки вынесена из-под группового узо. Из вру бытовки исключен рубильник.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.01.2016 в 09:49:08

Чапа_ев, автоматические ворота, ОПС, уличные розетки не планируете? Засомневался в работоспособности 16А АЕшек, установленных в этажном щите. АЕ такой мелочи как сгоревшая лампочка не замечали. Либо перегруз, либо конкретное КЗ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Чапа_ев
Чапа_ев
Местный

Регистрация: 14.04.2010

Москва

Сообщений: 136

03.01.2016 в 15:37:38

megrad написал: Чапа_ев, автоматические ворота, ОПС, уличные розетки не планируете?

Ворота и ОПС - нет. Про уличные розетки хорошее замечание. Действительно, хотел-же из бытовки вывести 216rs6 розетку. На схеме естественно про нее забыл. Ее под отдельное 10мА УЗО?

megrad написал: АЕ такой мелочи как сгоревшая лампочка не замечали. Либо перегруз, либо конкретное КЗ.

Теперь понятно.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.01.2016 в 15:47:26

Чапа_ев, Ее под отдельное 10мА УЗО? Как вариант, хотя за столько лет использования уличных розеток УЗО не разу не понадобилось. Главное исправная переноска и инструмент.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Чапа_ев
Чапа_ев
Местный

Регистрация: 14.04.2010

Москва

Сообщений: 136

03.01.2016 в 16:40:24

megrad, благодарю. Теперь осталось окончательно определиться с типом узо (A или AC) и можно будет докупить недостающую модульку) Надеюсь, праздников хватит. upd: на насос все-таки тоже поставлю В-автомат (инструкция говорит, что пусковой ток = номинальному).

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.01.2016 в 19:11:46

Чапа_ев, определиться с типом узо (A или AC) Цена вопроса. "А" дороже

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Чапа_ев
Чапа_ев
Местный

Регистрация: 14.04.2010

Москва

Сообщений: 136

09.01.2016 в 22:39:53

megrad написал: Цена вопроса. "А" дороже

Да, я уже заметил) Для универсальности, решил оставить таки тип А. Тут вот еще подумалось: нужен ли в доме 4p автомат, стоящий после 4p 1-0-2 переключателя? В смысле, не заменить ли его (АВ) на 3p? (схема)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.01.2016 в 19:27:22

Чапа_ев, можно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Чапа_ев
Чапа_ев
Местный

Регистрация: 14.04.2010

Москва

Сообщений: 136

10.01.2016 в 23:56:27

megrad, Благодарю Вас. Теперь со спокойной душой можно закупаться)

0