Здравствуйте, уважаемые. Нужен ваш совет.
Квартира 3к в 5-ти этажном панельном доме. На кухне планируется бошевские варочная поверхность (газ + эл. розжиг) + эл. духовка мощностью 3,5кВт=15,7А (по паспорту), подключаются к эл. сети вилками. Планировал подключить это чудо отдельной линией к эл. щитку через автомат проводом ВВГ 3х2,5.
Загвоздка: мощность духовки 15,7А
ном. ток ВВГ 3х2,5 21А (
И вторая заморочка: на той же кухне будет посудомоечная машина, мощность 2кВт, подключаться к щитку тоже будет отдельной линией через автомат. Достаточно будет автомата С 10А (вроде один ампер есть в запасе) или не морочить себе голову и брать сразу С 16А ? И машина прикрыта, и до номинала провода далеко.
Заранее благодарен всем отозвавшимся.
04.01.2016 в 08:11:47
Ставте нормальную розетку и автомат на 16А. Указанный ток будет при розогреве духовки на максимальной мощности в течении не более получаса потом в работу включился терморегулятор и среднее потребление уменьшится. Нормальный автомат на 16А свободно выдержит такую нагрузку Если вы хотите иметь запас и использовать кабель на 3х4мм тогда нужно заменит и вилку с розеткой.
04.01.2016 в 08:53:54
uletniy, обратите внимание на сечение кабеля. Может быть занижено. На посудомой предусмотрите либо диф либо автомат+УЗО. В идеале обе линии защитить УЗО.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.01.2016 в 10:06:50
УЗО/диф.автомат с какими хар-ками должны быть ?
04.01.2016 в 10:29:32
uletniy, если дифы: то 16А\ 30 мА ,если УЗО+автоматы то 32 А \30 мА УЗО и 2 автомата по 16 А. На посудомой поставил бы УЗО или диф на 10 мА, но они более чувствительные.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.01.2016 в 10:33:15
megrad, спасибо