06.01.2016 в 11:27:43
Здравствуйте. 14 из 14 этаж. Двухтрубная система отопления, заканчивается на мне, у меня нет байпаса. Стояли обычные конвекторы. Подводка нижняя. Поставил биметалл, 12 секций. Боковое подключение: правый низ - подача, правый верх - обратка. На входе и выходе трубы - 50 градусов.
Грели только первые 2-3 секции, температура их была около 50 градусов, остальные были холодные. Поставил удлинитель потока в верхний коллектор на 2/3 длины. Теперь температура верхнего коллектора 50 градусов по всей длине, температура нижнего (самой трубки в батарее) тоже 50 градусов по всей длине. Но все секции теперь 40-46 градусов всего, (по середине каждой секции температура 40 градусов).
Вопрос, можно ли заставить все секции прогреваться температурой подачи в 50 градусов?
06.01.2016 в 12:54:32
ogertim, Ну как бы классическое присоединение батарей - верх -подача, снизу - обратка. Именно с таким подключением указывается заявленная тепловая мощность производителями. При других типах подключения - мощность радиаторов будет падать на 5-30%, в зависимости от типа подключения. По сути, батарея и не должна быть одинаковой температуры по всей высоте, т. к. в верх подается горячий теплоноситель - отдает тепло и опускается вниз. Это в классическом варианте. В вашем варианте возможно следует делать подключение низ-низ.
06.01.2016 в 14:31:19
ogertim написал: Двухтрубная система отопления, заканчивается на мне, у меня нет байпаса
А в чём заключается проблема? Холодно в квартире? Или смущает, что верх горячее на 10 градусов, чем низ? Так и должна быть примерно такая разница в двухтрубной СО, не меньше.
ogertim написал: Боковое подключение: правый низ - подача, правый верх - обратка.
Если поменяли на радиаторы, то в них подачу нужно осуществлять в верхний коллектор, а не в нижний.
ogertim написал: На входе и выходе трубы - 50 градусов.
Такого не бывает. Измерьте получше.
ogertim написал: Грели только первые 2-3 секции, температура их была около 50 градусов, остальные были холодные..
Значит жильцы "убили" двухтрубку, сведя в ноль перепад давлений между подачей и обраткой -
ogertim написал: Вопрос, можно ли заставить все секции прогреваться температурой подачи в 50 градусов?
Ответ, нет нельзя. Да и не нужно это никогда. Особенно в двухтрубной СО.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
06.01.2016 в 14:56:42
Inch1964, В квартире холодно. На улице -24 градуса. На входе 51 градус, на выходе 49. Необходимо оставить боковую подачу, переделав низ с верхом, или лучше сделать диагональную?
06.01.2016 в 15:21:53
ogertim написал: Inch1964, В квартире холодно. На улице -24 градуса. На входе 51 градус, на выходе 49. Необходимо оставить боковую подачу, переделав низ с верхом, или лучше сделать диагональную?
Получается теплоноситель сквозняком пролетает и ничего не отдает.
"Боковое подключение: правый низ - подача, правый верх - обратка." - это неправильно. Нужно наоборот.
06.01.2016 в 17:24:58
ogertim написал: Поставил удлинитель потока в верхний коллектор на 2/3 длины. Теперь температура верхнего коллектора 50 градусов по всей длине, температура нижнего (самой трубки в батарее) тоже 50 градусов по всей длине. Но все секции теперь 40-46 градусов всего, (по середине каждой секции температура 40 градусов)
хорошая иллюстрация работы удлинителя потока :
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
06.01.2016 в 19:36:12
ogertim написал: Inch1964, В квартире холодно. На улице -24 градуса. На входе 51 градус, на выходе 49. Необходимо оставить боковую подачу, переделав низ с верхом, или лучше сделать диагональную?
Подача должна идти в верхний коллектор радиатора. Это понятно? Диагональ при небольшом количестве секций не имеет большого смысла делать.
Проектирование систем отопления. Расчет теплопотерь коттеджей. Консультации по конструкции стен и кровли (влагонакопление, точка росы)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
10.01.2016 в 21:56:52
santex-SVAR, Подводку диагональную делать?
10.01.2016 в 23:32:03
Оставлять боковое.
11.01.2016 в 12:40:59
Mazayac, хорошо, что есть на воруме разумные люди вроде Вас. Понабежали свидетели святой Диагоналии, готовые всех остальных клевать в темечко в борьбе за капусту от клиентов, которых нужно раскрутить на максимальные переделки...
santex-SVAR написал: хорошая иллюстрация работы удлинителя потока
Ругань есть, мыслёв нет. УП вполне рабочее решение во многих случаях. Считать надо уметь хоть на калькуляторе и гидравлику знать.
14.01.2016 в 14:35:21
Mazayac, Я на последнем этаже живу, 14 и 14. Есть, конечно, мысль от стояков с американкой поменять местами подачу и обратку при помощи металлопластика (только для теста). Можно и протестировать будет и боковое подключение, и диагональное (как будет лучше греть). Спрошу у совета бывалого. Почему все-таки в моем случае нужно боковое подключение, а не диагональное? Батарея на 12 секций.
14.01.2016 в 21:33:08
Разницу между боковым и диагональным подключением на 12 секциях Вы скорее всего не почувствуете. Для подтверждения или опровержения этого предположения достаточно чейчас снять температуры обоих коллекторов, верхнего и нижнего, по углам радиатора.
Но еслм у Вас двухтрубка, то разница в 2 градуса - это приговор. Может однотрубка с 'забытым" строителями байпасом? Зайдите к любым соседям ниже этажами и посмотрите, как подключены радиаторы.
15.01.2016 в 14:46:47
ogertim написал: Теперь температура верхнего коллектора 50 градусов по всей длине, температура нижнего (самой трубки в батарее) тоже 50 градусов по всей длине. Но все секции теперь 40-46 градусов всего, (по середине каждой секции температура 40 градусов).
Вы температуру чего меряете? Передних панелей этого конвектора (который называется радиатором только по традиции)? :)
15.01.2016 в 15:07:13
ВТБ!, У него вверху и внизу трубка же, температуру этих трубок. Они примерно одинаковы и равны температуре стояков. А вот по центру батареи секции холоднее на 6-10 градусов.
15.01.2016 в 15:13:07
ogertim написал: У него вверху и внизу трубка же, температуру этих трубок
Совершенно верно, Вы померили температуру верхнего и нижнего коллекторов - с этим измерением вопросов нет.
А вот температуру чего Вы мерили посередине? С торца радиатора есть доступ к вертикальным трубкам крайних секций - было бы неплохо измерить их температуру. Нисколько не удивлюсь, если она будет около 50 градусов. :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу