07.01.2016 в 20:08:09
Всем доброго дня.
Хочу обшить старый бревенчатый дом имитацией бруса. Поскольку в доме не особо жарко, решил также добавить 5 см утеплителя, купил плиты Роквул 60х80 см, делать планирую примерно как нарисовано на их сайте
Дом обшит старой вагонкой, отрывать ее не планирую.
Вопрос 1. Если обрешетку сделать не вертикальной, а горизонтальной, какие есть минусы? Из плюсов вижу то, что утеплитель будет меньше сваливаться, хотя собираюсь крепить его на специальный дюбели. С другой стороны, если обрешетку сделать горизонтальной, то может и дюбели эти не понадобятся? Еще из плюсов вижу то, что контробрешетку можно на другом расстоянии сделать, не привязываясь к ширине утеплителя.
Вопрос 2. Требует ли старая вагонка, и также материал обрешетки и контробрешетки обработки антисептиками? Есть в наличии банка Сенежа, но на нем написано обрабатывать при плюсовой температуре, а у нас сейчас -15 примерно.
07.01.2016 в 23:34:14
Я бы делал вертикальную обрешетку - больше шансов за бревно зацепиться. А горизонтальная, если попадет в уровень стыка бревен будет только на вагонке висеть. Если боитесь, что утеплитель свалится можете и горизонтальные набить, чтобы ячейки были в размер плит роквула.
Если пиломатериал нормальный - без черноты и гнили, то я бы ничем не обрабатывал. А вот иммитацию бы прогрунтовал по крайней мере, а скорее всего и покрасил бы с лицевой стороны перед установкой.
08.01.2016 в 01:39:17
Ziablikov, спасибо. По поводу того, что обрешетка не попадет куда надо при горизонтальном расположении, это я не подумал. Хотя что-то такое на интуитивном уровне подозревал :) Красить буду по лицу, но уже по весне, когда потеплеет. Еще уточнение - старая вагонка только с одной стороны, с другой голые бревна. Читал, что в этом случае утеплитель нужно прижимать к стыкам бревен специальными планками. В общем-то, я могу дюбелями-грибками прижать, вопрос только не потеряет ли утеплитель свойства из-за сжатия.
12.01.2016 в 19:55:52
still79, still79,
30.01.2016 в 01:11:03
Между старой вагонкой и бревном - зазор? Есть риск не достичь нужных показателей теплозащиты на этой стене. Я бы отодрал. И 5 см для бревен мало, лучше в два слоя, чтобы лучше прижать во впадины бревен. Первый слой заложить во впадины - узкими полосками, вторым зашить всю стену. Воздушные зазоры между утеплителем и стеной недопустимы!!!
По направлению: если дом малой высоты до обивка горизонтально его вытянет - так, наверное, будет лучше. Если дом высокий, то - классический способ. Направляющие же перпендикулярно имитации бруса.