08.01.2016 в 14:21:14
добрый день! подскажите кто может сколько радиаторов можно подключить к одному насосу Grundfos Alpha 25-60 если диаметр трубы 25
08.01.2016 в 15:42:09
никлай, зависит от необходимого массового расхода теплоносителя через отопительные приборы. А также от условия того, чтобы в системе не было кавитационного шума. Да и у этого насоса есть разные режимы, например, для однотрубных и двухтрубных систем.
Да и что за труба 25? ДУ или наружный диаметр? Ориентироваться нужно по внутреннему диаметру.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
08.01.2016 в 15:56:50
никлай, )))))) может и штук 30,а может и пару таких как на фото.Как сказали выше -нужно по больше исходных.....
08.01.2016 в 16:33:36
никлай, Армированный ПП d25мм и длине трассы 30м , можно штук 12.-это его предел(0.6атм),а рабочее по моему 0.4 или 4м водяного столба. значит на треть уменьшить. Нужно сделать расчёты, учитывая длину трасы, потерю сопротивления (уголки,тройники,краны),т-ру теплоносителя и т.д..
08.01.2016 в 19:40:27
никлай написал: сколько радиаторов можно подключить к одному насосу Grundfos Alpha 25-60 если диаметр трубы 25
Много. Очень много.
09.01.2016 в 01:21:43
никлай написал: добрый день! подскажите кто может сколько радиаторов можно подключить к одному насосу Grundfos Alpha 25-60 если диаметр трубы 25
Определяется гидравлическим расчетом.
Проектирование систем отопления. Расчет теплопотерь коттеджей. Консультации по конструкции стен и кровли (влагонакопление, точка росы)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
09.01.2016 в 18:54:26
dmitrovski, добрый вечер! второй этаж 6 чугунных радиаторов по 7-мь секций,а 2 чугунных радиатора по 10-ть секций. как думаете D25 для 2-х трубной системы подойдет с насосом грундфос альфа 2 L 25-60-180?