Кстати, есть подобное РПФ, как описал Киноман, только украинского производства. Визуально похоже % на 90. Если оно встретится, его брать безоговорочно. Подобное эксплуатмруется у родственников и ещё у 99 человек (брал товарищ в магазин в общей сложнгсти сотню- 25+25+50, все разные партии, и все продал). Ни единой рекламации за 5 лет.
megrad написал:
Умерло реле от Меандра РВФ 02. Что посоветуете из приведённого
Вы привели ссылки на ПФ совсем не 1М, как у Меандра. Понятно, что чем "массивнее" конструкция, тем надежность должна быть выше. Однако, таким образом сравнивать некорректно, по-моему. И просто так РВФ-02 не горит . Пишите изготовителю и, если "добро", то вскрывайте корпус. Там реально все должно быть просто.
А нагрузка соответствовала 16А?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
ZooZoo, работало, но потом выёживаться стало процесс описал Электрошаман на своём сайте
Вы привели ссылки на ПФ совсем не 1М, как у Меандра.
Мне всё равно сколько модулей занимает, главное чтобы стабильно работал.
{{post:5510080,А нагрузка соответствовала 16А?}}
Работал через пускатели ровно год, потом началась цветомузыка.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Добрый день, подскажите пожалуйста,как будет работать реле РВФ-02, если отключится внешнее питание от ЛЭП, и питание начнёт поступать от резервного мощного генератора на все три фазы , но только общая одна – 220 В ?
megrad, спасибо!Не стал ставить.В одной техподдержке с Н.Новгорода сказали, что не будет работать,т.к. будет воспринимать как ошибка фазы и не включится.А в Меандре техподдержка сказала, что включится без проблем. По-моему они не поняли вопроса.
По поводу-одна фаза, общая:чтобы не заморачиваться с перекосом фаз при включении генератора(они могут заглохнуть при перекосе >25-30%) после пропадания питания ВЭС, решил купить мощный генератор, но 220V.Соответственно в контакторе АВР от гены фазы объединяю и подаю на щит на все три фазы одну общую.
Имею частный дом, электричество- 3 фазы.На каждую фазу стоит стабилизатор
Энергия Hybrid 10000 BA. Иногда бывает разброс по фазам: на первом 240, 250, на 2-ом 170,190. А на 3-ем почти всегда 220~230. Прочитала в интернете про реле выбора фаз ПЭФ 319.Хвалят его дюже! Захотелось и мне поставить, но задалась вопросом, если при повышении или понижении напряжения реле переключиться на лучшую фазу, то, наверное возникнет перегруз одного из стабилизаторов, или можно как то решить эту проблему иначе? Не предлогать обращаться в электросети ибо бесполезно. Всё СНТ испытывает на себе нестабильность сети. Вопрос к спецам:ставить или нет реле выбора фаз?Что касается стабилизаторов, то я ими недовольна, т.к. не стабилизируют они заявленный по паспорту разброс, на мой взгляд стабилизация идёт в пределах 15-20% Напряжение написала выходное. Вызывала электрика, на столбе подтянул закусы и зачистил провода - стало лучше, но разброс всё равно есть, но меньше. Завтра придёт перебирать щиток, сказал : кто вам так здесь всё накрутил..... Напоминает поход в парикмахерскую, где каждый раз задают вопрос, кто вас так стриг.... Да вы же 3м-ца назад и стригли........ А........Мне казалось что ПЭФ 319 моё спасение, вопрос такой, МОЖЕТ ЕГО ставить в щиток на улице перед заходом проводов в дом через УЗО, а то когда оно перекинет напругу на один из стабилизаторов, то точно всё отрубит?????
coramba, пэф можно поставить на конкретную группу однофазных потребителей, которым нужна относительная бесперебойность.
Разумеется, посадить на него всё нельзя: в этом случае из своих трёх фаз вы будете всегда использовать только одну, две остальные будут болтаться в воздухе.