Всем добрый день!

В квартире полностью проведена новая медная проводка и разведена по 6 коробкам по количеству помещений, изначально планировалось сделать шесть групп - 3 комнаты, кухня, санузел, коридор, и установить на каждую группу 16А на розетки, 10А на свет и УЗО. На плиту и сигнализацию отдельно - 32А и 6А соответственно. Потом в виду небольшого метража и стоимости оборудования в магазине отговорили и предложили объединить группы парами. Теперь соответственно получились три группы - зал + кухня, санузел + коридор, комната + комната, и установлены автоматы 25А на розетки и 16А на свет. Теперь есть другое мнение, что розетки расчитаны на 16А и автоматы 25А не сработают, если розетки плавятся начнут и предложено вернуться к схеме 16А на розетки и 10А на свет в виду небольшой нагрузки в квартире - обычная бытовая техника. Все автоматы и УЗО от ABB. Как все-таки правильно сделать?

Valcd,

Valcd написал:
Всем добрый день!

розетки расчитаны на 16А и автоматы 25А не сработают, если розетки плавятся начнут и предложено вернуться к схеме 16А на розетки и 10А на свет

так правильно

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Valcd, вернуться к схеме 16А на розетки и 10А на свет
Это правильно. И освещение от розеток должно быть отдельно(в идеале).
На "мокрые" помещения УЗО на 10 мА (в идеале).

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 10.11.2013 Челябинск Сообщений: 73

faraddin написал:
Valcd,

Valcd написал:
Всем добрый день!

розетки расчитаны на 16А и автоматы 25А не сработают, если розетки плавятся начнут и предложено вернуться к схеме 16А на розетки и 10А на свет

так правильно

А автоматы при нагрузке не будет выбивать?

Valcd, Для того и разбивают по группам.
P.S. У нас в хрущевке двушке все квартиры посажены на один автомат на 16А и ничего, не выбивает.

Valcd написал:
А автоматы при нагрузке не будет выбивать?

Интересно, что вы такое включать собираетесь, что бы их выбило?)

Регистрация: 10.11.2013 Челябинск Сообщений: 73

Электрик ЦЦ написал:

Valcd написал:
А автоматы при нагрузке не будет выбивать?

Интересно, что вы такое включать собираетесь, что бы их выбило?)

Времянка подключена сейчас к 6А автомату, чайник выбивает его на раз Потребляемый ток в разных розетках от разных устройств будет складываться, если я правильно понимаю? Например, чайник на кухне, плазменная панель в комнате и прочая техника все прилетят на один 16А автомат в данной группе?

Valcd написал:

Электрик ЦЦ написал:

Valcd написал:
А автоматы при нагрузке не будет выбивать?

Интересно, что вы такое включать собираетесь, что бы их выбило?)

Времянка подключена сейчас к 6А автомату, чайник выбивает его на раз Потребляемый ток в разных розетках от разных устройств будет складываться, если я правильно понимаю? Например, чайник на кухне, плазменная панель в комнате и прочая техника все прилетят на один 16А автомат в данной группе?

на кухне отдельной линии нет?
Автомат на 16 ампер держит 4.5 киловата . Какая ВТХ у автоматов?

Регистрация: 10.11.2013 Челябинск Сообщений: 73

Димон114 написал:

Valcd написал:

Электрик ЦЦ написал:

Valcd написал:
А автоматы при нагрузке не будет выбивать?

Интересно, что вы такое включать собираетесь, что бы их выбило?)

Времянка подключена сейчас к 6А автомату, чайник выбивает его на раз Потребляемый ток в разных розетках от разных устройств будет складываться, если я правильно понимаю? Например, чайник на кухне, плазменная панель в комнате и прочая техника все прилетят на один 16А автомат в данной группе?

на кухне отдельной линии нет?
Автомат на 16 ампер держит 4.5 киловата . Какая ВТХ у автоматов?

Комната и кухня в одной группе, на которой стоит один 16А автомат, вот такой:

Автоматический выключатель ABB 1-полюсный SH201L C16

Valcd написал:

Димон114 написал:

Valcd написал:

Электрик ЦЦ написал:

Valcd написал:
А автоматы при нагрузке не будет выбивать?

Интересно, что вы такое включать собираетесь, что бы их выбило?)

Времянка подключена сейчас к 6А автомату, чайник выбивает его на раз Потребляемый ток в разных розетках от разных устройств будет складываться, если я правильно понимаю? Например, чайник на кухне, плазменная панель в комнате и прочая техника все прилетят на один 16А автомат в данной группе?

на кухне отдельной линии нет?
Автомат на 16 ампер держит 4.5 киловата . Какая ВТХ у автоматов?

Комната и кухня в одной группе, на которой стоит один 16А автомат, вот такой:

Автоматический выключатель ABB 1-полюсный SH201L C16

4.5 киловата держать будет без отключения , каким кабелем выполнена линия под защитой ав 32 ампера ? Объединённые линии разделить нельзя?

Димон114, как я успел заметить при довольно недолгом осмотре, кабели применены вполне качественные. Конечно, с микрометром не лазил, но очень похожи на ГОСТ. На плиту идет шестерка. Разделить группы можно, но придется устанавливать новый щит, иначе все впритык. Сейчас там на 16 модулей. Без больших переделок можно поставить только до 24 модулей. С В комнате не будет почти ни какой нагрузки. Поэтому кухню можно оставить на одной линии с комнатой.